Sorry, das ist erst mein 12. Beitrag. Ich kenne mich mit dem Bearbeiten noch nicht aus....
Neue Erkenntnis:
Es liegt an der Zentraladresse des Schalt-KO... Diese löst im Baustein ein erneutes Senden aus.
Ich bräuchte quasi eine Funktion, die den Schalteingang des Bausteins einmalig sperrt, wenn das Status-KO das Schalt-KO über die Zentraladressen-Funktion aktualisiert.
Flakendetektor wäre eine Idee. Allerdings nicht die Lösung.
Denn: Wenn Nacht, Licht bereits an und man nochmal über den Schalter / BWM einschaltet, geht das Licht auf den Einschaltwert im Dimmaktor.
Wie löst ihr das?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Nachtlicht
Einklappen
X
-
Ich seh da erstmal nichts.
Nimm doch mal den qHSmon und setze die Werte bzw. achte auf die Rückmeldungen... damit dürftest du das leicht debugen.
Gruß
Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich brauche hier doch noch einmal Hilfe:
Da ich die Wach/Schlafen Funktion auch auf einen Taster am Bett legen wollte und leider auch ein paar Gruppenadressen verändert habe, geht das bei mir nicht mehr und ich finde den Fehler nicht!
Es wird der PM im Flur nachts gesperrt, aber leider bekomme ich kein gedimmtes Licht mehr im Badezimmer.
Habe einfach mal einen Screenshot davon gemacht, evtl. sieht ja jemand gleich das Problem.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen!
Es funktioniert jetzt auch, da der Dimmer doch mehr Funktionen hat. Mir fällt dabei wieder das Abkürzung RTFM ein. :PAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Nachtlicht
Das spielt schon eine Rolle. Bei korrektem Aufbau schickt der PM ein "an" direkt an den Aktor. Der beginnt dann abzuschalten - und das möglichst langsam von 0 auf max.
Parallel hört der HS auf das "an" und schickt ein x% (je nach Zustand) an den Aktor.
So wird sichergestellt das bei Ausfall des HS trotzdem das licht angeht. Für mich ein "Must have".
Wenn der Aktor sofort auf 100% bei "an" springt hat man den beschriebenen Effekt. Ein "von 0 auf 100 in 1,5sekunden" hat den angenehmen Effekt das man nicht sofort Volk geblendet wird, ich bilde mir ein es ist leuchtmittel-schönender, und der HS hat genug zeit zum agieren ;-)
Gruß
Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sollte keine Rolle spielen - zeig mal deine Logik + KO´s am Dimmer...
Gehst du auf den Helligkeitswert???
Uwe
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe da doch noch Zeitfunktionen gefunden und werde heute Abend mal etwas rumprobieren!
Einen Kommentar schreiben:
-
Nachtlicht
Spiele doch mal mit den Werten und schicke manuell ein Dimm-Teleframm 10% und danach 100% - dann kannst du direkt sehen wie sich die Parameter auswirken...
Einen Kommentar schreiben:
-
Nachtlicht
Hm - das kann auch für Dauer beim hoch/runter-dimmen per Taster sein. Wie wäre es mit der Einschalt-Helligkeit runtersetzen?
Die Geschwindigkeit beim Dimmen von x auf y scheint bei deinem Aktor nicht verstellbar zu sein...
Gruß
T
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich bräuchte bei dem Baustein noch einmal Hilfe.
Ich habe diese Dimmaktoren im Einsatz:
GIRA 103200 KNX/EIB DIMMAKTOR 2FACH
Da bei mir auch immer kurz auf 100% angedimmt wird, würde ich sehr gerne die Verzögerung erhöhen, aber ich stelle mich da mal wieder zu trottelig an. Habe die Einstellmöglichkeiten mal als Screenshot angehängt.
Es geht ja sicher um die Zeit zwischen 2 bis 255 Dimmstufen Basis und den Faktor, oder?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
die Datei muss wohl noch vom Admin freigeschaltet werden?!
@Admins: BITTE! => danke...
@Andres: schick mir ne PM mit deiner eMail - dann kriegst Du den Baustein direkt.
Gruß
Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Thorsten,
ich wollte Deinen Baustein herunterladen, leider geht das nicht!
Ich habe auch gesehen, das noch keiner ein Download gemacht hat.
Kannst Du das bitte prüfen!
Gruss
Björn
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
neue Version ist Online (im downloadbereich).
Änderung: ein Bugfix (der mit mit HS2.8 aufgefallen ist - aber schon vorher da war) und die gewünschte Namensänderung.
Gruß
Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
danke fürs Feedback.
Ja - damit ist 0-100% am Ausgang gemeint.
Das es "relative Dimmwerte" gibt war mir nicht bekannt.
"Dafür" werde ich jetzt aber nicht einen neue Version online stellen - aber bei der nächsten Überarbeitung (falls Nötig) werde ich das anpassen.
gruß
Thorsten
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: