  • makki
    antwortet
    Zu mh kann ich Dir wenig sagen.
    Aber das ist weder ein DS1920 (Temperature iButton) noch ein DS2450 (Quad AD) sondern definitiv ein DS18S20

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • tombu
    antwortet
    MisterHouse & 1-Wire funktioniert - Leider keine Werte in der Visualisierung

    Soo.

    Der Zugriff auf die 1-Wire Temperaturfühler funktioniert nun.
    Hardware
    - USB Hostadapter DS9490R
    - Temperaturfühler DS2450 mittels gelb/weissem EIB-Kabel am USB-Adapter angeschlossen

    Dann den owserver starten. Der 1-Wire Bus muss übrigens nicht gemountet werden.
    Den Port des owservers unbedingt auf 3030 belassen
    Code:
    /opt/owfs/bin/owserver -u -p 3030
    Nun können die /der Fühler angezeigt werden:
    Code:
    /opt/owfs/bin/owdir -s localhost:3030
    Das ergibt dann:
    Code:
    /10.08B8ED010800
    /81.D61D2C000000
    /bus.0
    /uncached
    /settings
    /system
    /statistics
    /structure
    /simultaneous
    /alarm
    Die Temperatur vom Sensor kann nun mittels:
    Code:
    /opt/owfs/bin/owread -s localhost:3030 10.08B8ED010800/temperature
    abgefragt werden.

    Konfiguration von MisterHouse:

    In die 'mh.private.ini' muss der Port des owservers angegeben werden:
    Code:
    owfs_port = 3030
    Mit einer anderen Portnummer z.B. 3000 habe ich es nicht hinbekommen.

    Als nächstes kann mit diesem Beispiel die Temperatur ausgelesen werden:
    Code:
    use Owfs_Item;
    use Owfs_Thermostat;
    
     $sensor = new Owfs_Item ( "10.08B8ED010800");
     $ds2450 = new Owfs_DS2450 ( "10.08B8ED010800", "Wohnzimmer", "A", 2 );
    
    my $temp2;
    
    if (new_second 10) {
    # $temp2 = $sensor->get( "temperature");
     $temp2 = $ds2450->get( "temperature");
    
     print_log "Die Temperature im Wohnzimmer ist $temp2 °C";
    
    }
    Beide Items 'Owfs_Item' und auch das 'Owfs_DS2450' sollten funktionieren.
    Wenn also MH gestartet wird erscheint in der Konsole alle 10Sekunden ein:
    Code:
    11/29/10 09:30:10 PM Die Temperature in Raum2 ist           12 °C
    Leider habe ich es noch nicht hinbekommen das die Temperatur in der MH Weboberfläche angezeigt wird. Wenn ich mir in der 'Browse Items' Seite die 'Owfs Items' anzeigen möchte bricht MisterHouse mit der folgenden Meldung ab.

    Code:
    Can't locate object method "state" via package "Owfs_DS2450" at /usr/local/src/mh/bin/./.                                           ./lib/http_server.pl line 1753, <GEN539> line 12.
    Vielleicht hat jemand dafür noch einen Tip wie die Werte in der Webseite angezeigt werden können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tombu
    antwortet
    Verbindungsabbruch - USB Hostadapter DS9490R

    Hallo,

    nun habe ich eine USB Hostadapter DS9490R gekauft und einen Temperaturfühler an diesem angeschlossen und ehrlich gesagt bin ich keinen Schritt weiter. Ich kann den 1wirebus mounten bekomme mit einem 'ls' den Fühler und den Contoller angezeigt. Eine Minute später werden beide NICHT MEHR ANGEZEIGT:

    Ich hoffe mir kann da jemand einen TIP geben:

    1) 'owfs einhängen'
    Code:
    pumuckl:/mnt # /opt/owfs/bin/owfs -u -m /mnt/1wire
    DEFAULT: ow_usb_msg.c:DS9490_open(263) Opened USB DS9490 bus master at 1:2.
    DEFAULT: ow_usb_cycle.c:DS9490_ID_this_master(191) Set DS9490 1:2 unique id to 81 D6 1D 2C 00 00 00 2E
    2) Ein Temperaturfühler wurde gefunden
    Code:
    pumuckl:/mnt # ls -1 1wire/
    10.0DE4ED010800
    81.D61D2C000000
    alarm
    bus.0
    settings
    simultaneous
    statistics
    structure
    system
    uncached
    FAZIT:
    Der Temperaturfühler ist da -> 10.0DE4ED010800
    Der DS9490R ist da -> 81.D61D2C000000


    3) owfsserver starten
    Code:
    /opt/owfs/bin/owserver -u -p 3030
    4) zum testen mal eine Temperatur auslesen
    Code:
    pumuckl:/mnt # /opt/owfs/bin/owread -C -s localhost:3030 10.0DE4ED010800/temperature
    ServerRead: Data error on 10.0DE4ED010800/temperature
    Auch dem MH Eintrag kalappert es nicht:
    Mit dem Beispiel von Werner
    Code:
    use Owfs_Item;
    use Owfs_Thermostat;
    
    
    $tempWZ = new Owfs_DS18S20 ("10.0DE4ED010800", "WZ", 2 );
    if (new_second 60) {
      set $TempWZ get_temperature $tempWZ;
      print_log " Wohnzimmertemperatur: " . state $TempWZ;
    }
    Startet mein MH NICHT und gibt aus:

    Code:
    Error in user code file ./../data/mh_temp.user_code
    
      11/04/10 08:52:29 PM: Can't locate object method "new" via package "Owfs_DS18S20" (perhaps you forgot to load "Owfs_DS18S20"?) at (eval 572) line 416.
    Hat da jemand eine IDEE was MH von mir will ?????

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Abschliessend, die unterstützung für den "Schönwetter-Bit-bang-Adapter" wurde AFAIR irgendwann im owfs aufgegeben, deswegen ist die Zeile im owfs-Wiki auch mal durchgestrichen (das es ein solcher ist, vermutete ich seit dem ersten owfs-Debug )
    Details auf der owfs-Mailingsliste..

    Die gepostete Zeichnung ist für die DS18B/S20 jedenfals grottenfalsch, den DS1820 (ohne B/S) gibts seit fast einem gefühlten Jahrzehnt nicht mehr. "we don't need this leg" stimmt einfach nicht, sagt Dallas/Maxim.
    We need this leg! -> Bitte auf GND legen falls parasitär.. Der Rest der falschen Schönwetterschaltung (funktioniert nur an einem echten seriellen Port!) wurde ja schon kommentiert. Sowas kann man machen, aber IMHO nur wenn man zuviel Zeit und viel Spass an der Fehlersuche hat..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Werner
    antwortet
    Hallo,
    Zitat von tombu Beitrag anzeigen
    Code:
    use Owfs_Item;
    use Owfs_Thermostat;
    
    if ($New_Minute) {
    my $at = OW::get('/10.0DE4ED010800/temperature');
    set $TAussentemperatur $at;
    print_log "### Aussentemperatur".$TAussentemperatur->state();
    }
    startet MH und gibt mir aber jede volle Minute ein
    Code:
    08/20/10 03:39:00 AM: Saving object states ... done
    inside temp = F
    inside humid = %
    aus.
    Die Ausgabe passt nicht zum Code, vielleicht kannst Du dem nachgehen. Mit Deinem Interface kann ich Dir nicht helfen, da gibt es Berufenere;-)
    Was Du noch machen kannst:
    1. owfs auslesen. Irgendetwas in der Art
      Code:
      my $data = file_read("/mnt/1wire/10.0DE4ED010800/temperature");
      print_log $data;
    2. digitemp verwenden. Wahlweise mittels systemcall von mh aus, oder per externem Script und hier wiederum je nach Laune
      1. über das Filesystem wie Marc Merlin hier
      2. über den Bus wie Andreas
      3. mit mhsend
      4. mit oxc

    an mh übergeben.

    Grüße
    Werner

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Zitat von lons Beitrag anzeigen
    Da die Schaltung von tombu nichts anderes ist, als ein passiver 1-Wire auf RS232 Adapter ( DS9097 ) müßte sie eigentlich mit OWFS problemlos funktionieren.
    Müsste? Oder Wird? Nein, diese Schaltung funktioniert eben nicht wirklich!

    1. Der DS9097 (ein passiver "Bit-Bang" 1-Wire-Adapter an serieller RS232 Schnittstelle) wird von Dallas nicht mehr hergestellt und ist "not recommended for new designs".
    2. Dieser DS9097 war einzig und alleine von Maxim dafür gedacht, daran EINEN iButton zu betreiben.
    3. Als Ersatz soll der DS9097U verwendet werden. Das eine U macht einen gewaltigen Unterschied: Es ist ein DS2480B - also ein richtiger aktiver Busmaster für richtiges Timing eingebaut (und noch ein DS9097 ID-Chip).
    4. Maxim erwähnt ausdrücklich, dass mit dem DS9097U - also dem aktiven Busmaster am seriellen Port - nun auch der Anschluss von Temperatur- (und Crypto- und EEPROM-) 1-Wire-Devices möglich ist - weil ein "Strong Pullup" enthalten ist, der dem DS9097 und dem Selbstbau fehlt.
    5. Diese passiven Adapter - und der von Dir vorgeschlagene Schaltplan von Prof. Dr.-Ing. Manfred Hamann unterstützten zwar nun auch die größere Stromaufnahme bei der Temperature Conversion der neueren Sensoren. Allerdings - und das sollte man auch erwähnen - "funktioniert" das ganze nur wenn die RS232C Schnittstelle auch die +/- 12 V ausgibt. Bei mobilen Rechnern, Notebooks (die etwas älteren noch mit serieller Schnittstelle) liefert die Schnittstelle oftmals nur +- 5 V (anstatt der +- 12 V) und damit funktioniert der neue Schaltungsvorschlag wieder nicht!
    6. Es ist auch zu beachten, dass - nach Messungen auf der Seite von OWFS - diese passiven Adapter etwa 30 mal LANGSAMER sind beim Auslesen der 1-Wire-Slaves (sofern es eben überhaupt geht).
    7. Die Reichweite und die Anzahl der damit auslesbaren Sensoren ist deutlich limitiert.
    8. Einige 1-Wire Sensoren gehen gar nicht, unter anderem machen die neueren Temperatursensoren Schwierigkeiten wegen dem erhöhten Strombedarf bei der Konvertierung.
    9. Wir sprechen hier immer noch über einen Selbstbau einer suboptimalen Schaltung, dessen Funktion nicht bewiesen ist.

    Wir entwickeln Produkte und Software rund um 1-Wire seit zwei Jahren, glaubt es halt bitte einfach.

    ==> Ich empfehle immer noch einen richtigen aktiven 1-Wire Busmaster. So teuer ist das nicht. In USB (bei mehreren Shops, nicht nur bei uns) kostet das 21,90 EUR (inkl. MwSt plus Versandkosten). Für so wenig Geld schlage ich mich doch nicht mit dem Löten von Platinen und Steckern herum und suche wochenlang Fehler?


    Zitat von lons Beitrag anzeigen
    Also ich tippe mal auf eine andere Fehlerquelle
    Tippen reicht nicht. Bitte nicht falsch verstehen, aber wir sollten Fehler doch bitte MESSEN und nicht vermuten. Wenn das nicht geht - das Messen meine ich - dann nehmen wir doch bitte die Autobahn oder wenigstens die ausgetretenen Pfade nach Rom, bedeutet: Aktuelle und gut unterstützte Hardware (also ein richtiger Busmaster) sowie aktuelle und gut unterstützte Software (OFWS, davon das richtige und NEIN! kein digitemp).

    Viel Glück

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • lons
    antwortet
    Da die Schaltung von tombu nichts anderes ist, als ein passiver 1-Wire auf RS232 Adapter ( DS9097 )
    müßte sie eigentlich mit OWFS problemlos funktionieren.
    Also ich tippe mal auf eine andere Fehlerquelle.

    EDIT:
    Gerade gefunden: mit dieser Schaltung solls mit den neuen Sensoren DS18S20 zu Problemen kommen.
    Abhilfe schafft VDD mitanzuschliessen, siehe Schaltplan.
    • R1 resistor 1.2 KiloOhms (1.5 KiloOhms) 1/4 W
    • R2 resistor 68 Ohms (---) 1/4 W
    • R3 resistor 220 Ohms (330 Ohms) 1/4 W
    • R4 resistor 4.7 KiloOhms 1/4 W
    • D1 zener diode 3.9 volt (ZF, ZPD 3.9 or equiv.) 0.4 W
    • D2 schottky diode 1N5818, 1N5711, BAT46
    • D3 zener diode 6.2 volts (ZPD 6V2 or. equiv.) 0.4 W
    • D4, D6 diode universal 1N4148, 1N914 or equiv.
    • D5 zener diode 5.1 (5.6) volts (ZF-, ZPD 5.1) 0.4 W
    • C1 capacitor tantal 4.7 (10, 15) microfarad 10+ volts
    mfg, Lons
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Hmm, schlagartig ruhig hier geworden im Tread, woran das wohl liegen mag?

    Ok, während die anderen noch mit Ihrer Fassung ringen, versuche ich das mal ein wenig zu beleuchten.

    Es gibt viele Möglichkeiten nach Rom zu kommen, die meisten benutzen dafür die gut ausgebaute geteerte Autobahn (soll heißen, die kaufen fertige Produkte, anschließen, fertig), wenige benutzen die Landstraße, weil es da mehr zu sehen gibt (Basteln / Tunen ein wenig an der Software und Einstellungen herum, bewegen sich aber ansonsten auf ausgetretenen Pfaden) und dann gibt es die harten Einzelkämpfer die sich mit einer Machete durch den Urwald kämpfen, dabei massive Umwege gehen müssen oder sich verirren.

    Mir scheint ein wenig, Du gehst den letzteren Weg, nur mit unzureichender Ausrüstung?

    Ich fasse mal Deinen Projektstand zusammen:

    • Der "Busmaster" sieht mal völlig untauglich aus. Zwar kann man 1-Wire-Sensoren theoretisch auch nur an einem einzelnen Prozessor-Pin betreiben, aber das geht nur mit ganz wenigen Sensoren und nicht weiter als ein paar Meter. Infos dazu im Microcontroller-Forum.

    • Bitte nicht böse sein, aber aus Deinen Antworten in diesem Tread schließe ich, dass Du die Zusammenhänge im 1-Wire-Netzwerk nicht kennst, nicht weißt wie der Bus funktioniert und auch die Aufgaben eines Busmasters nicht wirklich kennst.

    • Richtige Busmaster für die Anwendung in der Gebäueautomatisierung verfügen über einen "Strong-Pullup", das ist - salopp ausgrdrückt - so etwas wie ein Treibertransistor für die DATA-Leitung. Nebenbei haben Busmaster eine eigene Logik, machen das Timing größtenteils separat und ein Überspannungsschutz ist auch noch eingebaut.

    • Dein Busmaster oben "vergewaltigt" eine serielle Schnittstelle (die mit bis zu +/- 15 V läuft). Die Bauteile auf Deiner Platine sorgen nur für die Spannungsanpassung auf 5V (durch "verbrennen" der zu hohen Spannung mit Z-Dioden und Widerstände). Die eigentliche Steuerung würde hier von der seriellen Schnittstelle übernommen, die jedoch für das RS232C-Protokoll entworfen wurde, nicht für das völlig andere 1-Wire-Protokoll. Es braucht auch eine entsprechende "Busmaster-Software" dazu die da laufen muss, nur wird die das OFWS nicht kennen vermutlich.

    • Selbst wenn man das ganze irgendwie hinbekommt, wird es NIE richtig und schon gar nicht auf Dauer funktionieren, weil dieser Bastel-"Busmaster" gar keine größeren Leitungslängen treiben kann, nie einen parasitären Modus unterstützten wird, die "Treiber-Software" vermutlich ähnlich qualitativ ist wie der "Busmaster", die vergewaltigte serielle Schnittstelle nicht dafür gebaut ist und das Timing vermutlich nicht wirklich passt.


    ==> Kurzum, kauf Dir für 21,90 EUR (zzgl. Versandkosten) bitte einen ordentlichen 1-Wire Busmaster / USB Hostadapter DS9490R, damit hast eine ordentliche Basis, der wird vom OFWS unterstützt und dann kannst die von Dir gewünschten Funktionalitäten auch realisieren.

    Bitte nicht sauer sein, wegen der klaren Worte. Es ist besser aufs richtige Gleis gesetzt zu werden, auch wenn es ein klein wenig schmerzhaft ist vielleicht.

    LG

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • tombu
    antwortet
    Hallo,

    es ist ein Eigenbau:



    Nur 5 Teile:
    • 2 Stück Schottky Dioden (1N5818)
    • 1 Stück Zener Diode 6.2V (1N5234)
    • 1 Stück Zener Diode 3.9V (1N5228)
    • 1 Stück Widerstand 1,5 kOhm, 0,25 Watt

    Daran hängen dann die DS1820'er.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Werner
    antwortet
    Hallo,
    Zitat von tombu
    Klar das er keinen DS2480 findet ich habe ja auch DS1820 dran - nur wie erzähle ich das dem owserver. Hat da jemand ein Idee ?
    1. DS2480 ist eine 1-Wire Schnittstelle (Busmaster)
    2. DS1820 ist ein Temperatursensor

    Du benötigst 1 um mit 2 zu kommunizieren. Deshalb auch die Frage:
    Zitat von makki
    Entweder ich sehs nicht oder es steht nirgends: was für einen Busmaster haste denn da dran?
    Vielleicht können wir Dir mit der Information weiterhelfen.
    Grüße
    Werner

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Wenn Du uns jetzt dann noch erzählst, was genau für einen Busmaster da an der seriellen steckt kämen wir vielleicht weiter.. DS9097? Lötkolben-Eigenbau?
    Das owfs geht und owserver nicht halte ich für unwahrscheinlich da beide exakt dieselbe libowfs verwenden um den Busmaster anzusprechen..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • tombu
    antwortet
    Hallo,

    die beiden Zeilen stehen in der Datei mit drin - ich habe diese nur nicht nochmal geschrieben. Leider startet MH mit
    Code:
    use Owfs_Item;
    use Owfs_Thermostat;
    
    $tempWZ = new Owfs_DS18S20 ("10.0DE4ED010800", "WZ", 2 );
    if (new_second 60) {
      set $TempWZ get_temperature $tempWZ;
      print_log " Wohnzimmertemperatur: " . state $TempWZ;
    }
    nicht. Da bekomme ich immer die Fehlermeldung
    Can't locate object method "new" via package "Owfs_DS18S20" (perhaps you forgot to load "Owfs_DS18S20"?)



    aber mit
    Code:
    use Owfs_Item;
    use Owfs_Thermostat;
    
    if ($New_Minute) {
    my $at = OW::get('/10.0DE4ED010800/temperature');
    set $TAussentemperatur $at;
    print_log "### Aussentemperatur".$TAussentemperatur->state();
    }
    startet MH und gibt mir aber jede volle Minute ein
    Code:
    08/20/10 03:39:00 AM: Saving object states ... done
    inside temp = F
    inside humid = %
    aus.

    Die Befehlseingabe
    Code:
    /opt/owfs/bin/owread -C -s localhost:3030 10.0DE4ED010800/temperature
    bringt allerdings keine Werte. Der owfsserver hat also keine Verbindung zu den Temperaturfühlern. Da ich die DS1820 am '/dev/ttyS0' angeschlossen habe müsste ich doch den 'owfsserver' '-d=dev/ttyS0' anstatt mit '-u' starten.

    Ich trage also ein
    Code:
    pumuckl:~ # /opt/owfs/bin/./owserver --error_level=5 --foreground -d /dev/ttyS0 -p3030
    das ergibt allerdings ein
    Code:
     DEBUG: ow_ds9097U.c:DS2480_set_baud_control(484) Failed second attempt at resetting baud rate of bus master /dev/ttyS0
      DEBUG: ow_ds9097U.c:DS2480_configuration_write(440) wrong response (05 not 44)
      DEBUG: ow_ds9097U.c:DS2480_detect(239) Could not initilize the DS9097U even after several tries
    CONNECT: owlib.c:SetupSingleInboundConnection(105) Cannot detect DS2480 or LINK interface on /dev/ttyS0.
       CALL: ow_parsename.c:FS_ParsedName_anywhere(90) path=[]
      DEBUG: owserver.c:main(152) main_threadid = 3083679424
    Trace/breakpoint trap
    aus.

    Klar das er keinen DS2480 findet ich habe ja auch DS1820 dran - nur wie erzähle ich das dem owserver. Hat da jemand ein Idee ?

    Ach so. Ich habe ja mittels
    Code:
    ./owfs /dev/ttyS0 /mnt/1wire
    eine Verbindung zu den Fühlern aufgebaut (oder was auch immer) und bekomme mit einem


    Code:
    cat /mnt/1wire/10.0DE4ED010800/temperature
    den Wert 20.4375 ausgegeben.

    Das stimmt sogar mit dem Wert vom Digitemp überein:

    ...
    ROM #0 : 10D40EDA0008002D
    ROM #1 : 10A2D0ED0108009E
    ROM #2 : 10A2DCED010800BF
    ROM #3 : 1039ABED010800CA
    ROM #4 : 100DE4ED0108007D
    ROM #5 : 10ADC1ED0108000B
    Wrote /etc/digitemprc
    pumuckl:/opt/owfs/bin # digitemp -a -c /etc/digitemprc
    DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
    GNU Public License v2.0 - Digital Temperature Sensor Modules for Linux
    Aug 23 21:45:14 Sensor 0 C: 18.19 F: 64.74
    Aug 23 21:45:15 Sensor 1 C: 33.25 F: 91.85
    Aug 23 21:45:16 Sensor 2 C: 40.19 F: 104.34
    Aug 23 21:45:18 Sensor 3 C: 18.31 F: 64.96
    Aug 23 21:45:19 Sensor 4 C: 20.44 F: 68.79
    Aug 23 21:45:20 Sensor 5 C: 22.44 F: 72.39
    ...

    Die Fühler und die Serielle Schnittstelle ist also i.O.

    Danke für Ideen und Lösungsansätze wie ich den owserver mit DS1820 am /dev/ttyS0 zum laufen bringe ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Werner
    antwortet
    Hallo,
    Zitat von Werner
    Code:
    [COLOR=Red]use Owfs_Item;
    use Owfs_Thermostat;[/COLOR]
    
    $tempWZ = new Owfs_DS18S20 ("28.DB0B66010000", "WZ", 2 );
    if (new_second 60) {
      set $TempWZ get_temperature $tempWZ;
      print_log " Wohnzimmertemperatur: " . state $TempWZ;
    }
    Grüße
    Werner

    Einen Kommentar schreiben:


  • tombu
    antwortet
    Hallo,

    den owserver habe ich nun gestartet und den Port in der mh.private.ini angegeben. Das Beispiel habe ich auf einen meiner Fühlernummern geändert

    Code:
    $tempWZ = new Owfs_DS18S20 ("10.0DE4ED010800", "WZ", 2 );
    if (new_second 60) {
      set $TempWZ get_temperature $tempWZ;
      print_log " Wohnzimmertemperatur: " . state $TempWZ;
    }
    und in der eib_items.mht ein
    Code:
    EIB5,     7/0/1,               TempWZ,         Weather,                                        R
    angelegt.

    Wenn ich nun MH starte findet er ein ObjeKt nicht.
    Code:
     Can't locate object method "new" via package "Owfs_DS18S20" (perhaps you forgot to load "Owfs_DS18S20"?)
    Muß ich diese 'libs' aus dem mh/lib Verzeichniß irgendwo noch eintragen oder lädt MH diese automatisch mit ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • McTao
    antwortet
    Sieht ganz gut aus. Die Lösung von Werner hatte ich auch, läuft unter mh. Da Du es aber unabhängig von mh machen wolltest, fehlt noch ein kleines Gerüst mit crontab und statt Set ein groupswrite. (Codeschnipsel kann ich hierzu am Freitag schicken (zurück von Dienstreise)).

    Gruß McTao (Andreas)