DALI Dimmkurven / Wie konvertieren DALI Gateways die Daten?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • 9BoltBlock
    antwortet
    @Hubertus81​ Wichtiger war mir das sanfte an/aus dimmen, das geht ja. Im Prinzip sehe ich das mit dem dimmen per Taster auch so. Ist jetzt nicht tragisch (ausser eben verwunderlich warum überhaupt korrigiert wird). Nur beim einem Touch-Slider (GVS Walz Touch) is es schon etwas frickelig um die 10% was anzupassen. Aber vermutlich macht man das in der Praxis eh nicht mehr.

    @concept​ Ja, auch das Dali selbst primär für den gewerblichen Bereich Design wurde merkt man. Das der Theorie für den unteren Bereich verstehe ich, jedoch Frage ich mich, warum nicht der einfach der minimal wert genommen wird (0..100%) -> (L_min, L_max) zumindest geht das jetzt auch so. Ich dachte, vielleicht wollten die eher nach LUX einstellen, dann kann man ja schauen, ob der Arbeitstisch 500 LUX hat, und dann mit Dreisatz anpassen. Aber vermutlich hat es jemand nicht verstanden. Ist ja auch ehrlich gesagt nicht sooo einfach.

    Deine Auswertung war durchaus spannend. Hab mir bei Gelegenheit mal die Pakete mit nem Logic Analyzer angeschaut und was dazu gelernt.


    Ich hab mir mal das OpenKNX Gateway bestellt. 60 Euro ist mir der Spass wert. Da kann man zur not ja selber korrigieren . Zumindest kann es die extended-fade times, die ich sonst noch nirgends gesehen hab.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von 9BoltBlock Beitrag anzeigen
    Wie hätte man auch erahnen können, das die Siemens Ingenieure die eigentliche Idee Dali der wahrnehmungsbasierten Helligkeissteuerung wieder raus rechnen.
    Siemens hat das Teil damals sicher schwerpunktmässig für Industrie, Hotels, etc entwickelt. Da die Leuchtstoffröhren einen eingeschränkten unteren Dimmbereich hatten, hat man sich vermutlich diesen Kniff überlegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Ich hatte dieses Gateway eigentlich sehr positiv in Erinnerung. Also setzt KNX Werte 1:1 in Dali um also nutzt die Dimmkurve des Dali EVGs und ich meine auch Überblendungen zB bei Szenen waren sehr Dali nah gelöst, also dass alle EVGs zur gleichen zeit ihren Zielwert erreichen.

    Zwischenwerte beim Dimmen finde ich überflüssig..zumindest wenn man nicht sehr langsam dimmt. beim relativen (manuellen) Dimmen braucht man das ohnehin nicht. Das soll einfach nur stoppen wenn man die Taste loslässt und dann den Dimmwert senden. Und wenn absolutes Dimmen 3-5s dauert brauch man da auch keine Rückmeldung jedesmal zwischendurch imo.
    Wenne irgendwas aber über mehrere Minuten dimmen lässt, ja dann wäre es schon schön da alle 5 oder 10sekunden nen aktuellen Wert zu bekommen...

    Aber wenn du sehr langsam Dimmen willst also über mehrere Minuten kannste dir theoretisch auch ne Sequenz zusammen bauen übern Server. Und dann alle paar Sekunden absoluten Dimmwert rüberschicken. Dann kannste über den Server auch die Geschwindigkeit einstellen und bekommst auch die "Zwischenwerte" weil fürs Gateway es dann einfach nur nacheinander gesendete absolute Dimmwerte sind
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 27.04.2025, 22:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 9BoltBlock
    antwortet
    Uralter thread, aber auch 2025 noch aktuell. Bin leider in die selbe "Falle" getappt und hab für mein Testbrett noch einmal Dali eine Chance gegeben. Dabei hatte ich den Eindruck, das Siemens N141/21 zwar betagt aber im Grunde solide ist.

    Wie hätte man auch erahnen können, das die Siemens Ingenieure die eigentliche Idee Dali der wahrnehmungsbasierten Helligkeissteuerung wieder raus rechnen. Außer, es gibt vielleicht bei KNX einen Standart, dass Prozente physikalisch linear sein sollen?

    Naja, aber um zumindest was beizutragen: Das Gateway sendet keine zwischenwerte beim dimmen. Soll heißen, beim an/aus dimmen wird die Dali Kennkurve im Treiber verwendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    1% auf KNX ergibt dann Value 2 auf Dali Bus und 0.1% an der Leuchte.
    Also in der ETS bei 8bit vorzeichenlos bei nem absolutwert von 1% sendet er ne 3 auf den KNX Bus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    0,1% auf der Leuchte kann nur mit der logarithmischen Dimmkurve erreicht werden. Das heißt bei uns mit der Firmware mit logarithmischen Dimmkurve.
    1% auf KNX ergibt dann Value 2 auf Dali Bus und 0.1% an der Leuchte.
    Warum denn Value 2, es müsste doch Value 1 sein bei 0,1%.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Ich fände es toll, wenn bei der Auswahl der Dimmkurve im Gateway das Verhalten des Gateways dabei stehen würde, als Information.

    z.B.
    Auswahl Dimmkurve:
    - Logarithmisch (Gateway verhält sich linear)
    - Linear (Gateway verhält .....)

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von charlez Beitrag anzeigen
    I don’t understand the whole mdt statement. You say that mdt uses a linear curve. Linear for me is that the knx value is the same as the dali value. 0=0 10=10 127=127 254=254 The values on top aren’t linear for me. Prob i dont understand the whole situation.
    Die Dimmkurve KNX zur Leuchte ist dann linear, nicht die Umrechnung im Gateway. Bei "linear" wird die logarithmische Kurve des EVGs im Gateway gegengerechnet, sodass in Summe die Dimmkurve linear ist. 50% (127) ergibt 50% PWM/Helligkeit an der LED.
    Genau das kannst du mit dem Dalimonitor auch sehen. Es wird klar so angezeigt.
    ​​​​​​​
    ​​​​​​​Hubertus81
    Dimmkurve bezeichnet immer die ganze Kette, also KNX - Leuchte. Alles andere macht keinen Sinn.
    Ansonsten müsste es nicht Dimmkurve sondern "Umrechnung Gateway" heißen. Das macht die Sach deutlich komplizierter.
    Die EVGs stehen immer auf logarithmisch und sollen auch nicht über Dali Mäuse verändert werden.
    Wird eine lineare Dimmkurve benötigt, rechnet das Gateway um. Das ist vollkommen in Ordnung und auch üblich.
    Zuletzt geändert von hjk; 11.11.2017, 09:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Das ist aber für jeden verwirrend der sich etwas besser auskennt. Wieso beschreibt man nicht einfach nur wie das Gateway allein arbeitet.
    Man geht bei der betrachtung einfach davon aus dass die EVGs log. arbeiten, was sie aber auch nicht immer tun. Sobald eines davon auf linear steht passt es doch alles wieder gar nicht zusammen.

    Ich habe das Gira Plus Gateway und nach der Betrachtung ist die gesamte Kette ja auch "linear", das Dimmverhalten ist aber einfach nur schlecht.
    Das Gateway selber arbeitet ja antilogarithmisch. Wer es Linear will sollte es in meinen Augen gescheit machen und die EVGs auf Linear stellen anstatt es über das Gateway irgendwie hinzufriemeln.

    Linear ist für mich wenn die Werte einfach 1:1 umgesetzt werden, vielleicht noch mit abgeschnittenen oberen und unteren Dimmbereich sofern dieser begrenzt wurde.
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 10.11.2017, 23:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • charlez
    antwortet
    I don’t understand the whole mdt statement. You say that mdt uses a linear curve. Linear for me is that the knx value is the same as the dali value. 0=0 10=10 127=127 254=254 The values on top aren’t linear for me. Prob i dont understand the whole situation.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Es steht doch schon da, wir betrachten die Dimmkurve von KNX bis zur Leuchte, also inkl. EVG.
    Da die EVGs logarithmisch sind, arbeitet das Gateway dann natürlich linear. Bespielwerte stehen oben.
    Also nicht doppelt logarithmisch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Hätte man dann nicht doppelt logarithmisch? Die Dali EVGs haben idr ja schon ne logarithmische Kennlinie.

    Wäre es nicht sinnvoller das Gateway verhält sich Linear?
    Also 0 ist 0 und 1 wäre minimaler Dimmwert und 255 der maximale. Und wenn man dann im Daligateway die Helligkeit begrenzt wird entsprechend die Skala umgesetzt also bei minmaler Dimmwert 30% wäre eine "1" in KNX dann 30%. bei Begrenzung auf 80% die 255 80% und dazwischen halt linear.

    In der Dalifibel steht meine ich sogar drin das 1 (8Bit) 0,1% entsprechen
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 10.11.2017, 19:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • charlez
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    0,1% auf der Leuchte kann nur mit der logarithmischen Dimmkurve erreicht werden. Das heißt bei uns mit der Firmware mit logarithmischen Dimmkurve.
    1% auf KNX ergibt dann Value 2 auf Dali Bus und 0.1% an der Leuchte.
    ok, thx
    Then i'll have to wait for the new firmware.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    0,1% auf der Leuchte kann nur mit der logarithmischen Dimmkurve erreicht werden. Das heißt bei uns mit der Firmware mit logarithmischen Dimmkurve.
    1% auf KNX ergibt dann Value 2 auf Dali Bus und 0.1% an der Leuchte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • magiczambo
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen

    Es wird halt direkt sehr schnell sehr hell und über 50% wird es nicht mehr viel heller (gefühlt, gesehen).
    Ok jetzt verstehe ich euer Problem. Habe genau das Problem beim Datec 1630.04140/70100. Habe bis ca. 45% so gut wie keine Auswirkung.

    Einen Kommentar schreiben: