    KNX/EIB Universaldimmaktoren 1-4fach

    Wer UD/S 4.210.1;UD/S4.315.1 von ABB oder 6197/12-500; 6197/13-500 von Busch Jäger, Baujahr vor 4.2010 verwendet, kann bei Ausfall des Verbrauchers an einem Ausgang eine Überraschung erleben.
    Bei gleicher Phase und gleichem Lasttyp schaltet die automatische Gruppenbildung den lastfreien Ausgang (unter Umständen) mit einem anderen Ausgang zusammen.
    Jetzt können beide Ausgänge nicht mehr über die zuständige Gruppenadresse angesprochen werden.
    Bei diesen Dimmern kann die Automatische Gruppenbildung an den Dimmerausgängen nicht abgeschaltet werden.
    Bitte in diesem Fall den Dimmer über die ETS auslesen.
    Wenn der Firmwarestand 1.01 ist bitte über den Kundendienst von B&J das Update anfordern und mit der Inbetriebnahmeschnittstelle 6149/21 aufspielen.
    Wenn der Firmwarestand 1.04 ist, die automatische Gruppenbildung ausschalten.