Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - kleiner Tipp für InfoTerminal Touch mit GIRA Heizungsaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - kleiner Tipp für InfoTerminal Touch mit GIRA Heizungsaktor

    Hallo,

    hab bei meinen Heizungsaktoren so ziemlich allen Statusmeldungen (Überlast, Netzausfall etc.) eine GA zugewiesen. Die wollte ich nun auch am InfoTerminal anzigen lassen. Eigentlich ja simpel, hat aber nicht funktioniert!
    Ergebnis war, das z. B. die Überlast von Kanal 2, 3 und 6 angezeigt wurde, von 1, 4 und 5 aber nicht. Beim nächsten Heizungsaktor ähnlich, aber mit anderen Werten.

    Grund:
    Die Standardeinstellung im InfoTerminal für die Zeitdauer zwischen Statusabfragen bei der Initalisierung ist für den Heizungsaktor zu kurz. Er bekommt nicht alle Abfragen mit und antwortet mehr oder weniger zufällig mal auf die eine, mal auf die andere Anfrage.

    Lösung:
    die 5 mal 5 ms erhöhen. Hab momentan 100 mal 5 ms eingestellt. Damit klappt es wunderbar. Ist jetzt sicher relativ großzügig gewählt, aber letzlich eigentlich egal und noch immer schnell genug.

    Uwe
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Lädt...
X