    Hallo,

    ich habe eine Art Störungmanagement fürs Haus entworfen und bis jetzt erfolgreich getestet.
    Vielleicht habt Ihr noch weitere Ideen/Anregungen.

    - Status der Stellantriebe wird geodert zum Summenstatus der Stellantriebe
    - Wassermelder führen zum Wasseralarm und zum schließen des Absperrventils.
    Quittierung am Wassermelder oder über Browser
    - Zusatzmodul maximale Warnstufe (selbst erstellt) ermittelt die max. Warnstufe und erst durch Quittierung
    setzt sie wieder zurück
    - alle Meldungen werden im Archiv eingetragen
    - abhängig vom Sommer/Winter werden z.B. Heizungwarnungen höher priorisiert
    - bei Stufe 8 wird eMail und SMS ausgelöst
    - Warnstufe wird im Browser angezeigt (hier Warnstufe 0)


    und hier die Logik:



    Hier die Browserdarstellung (Iphone):




    Gruß