Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Statusanzeige Beleuchtung (Schalten)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • max999
    antwortet
    danke für die Info!

    hat aber leider auch nicht den gewünschten effekt gebracht (siehe anhang) ?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann musst Du beim Starten des HS die Status GA vom HS auslesen lassen. Enifach bei der GA im Experten "bei Start abfragen" anklicken, und in der ETS ggf das Lesen Flag setzen

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    habe jetzt das ganze noch einmal überprüft:
    1.) HS Quad Programmierung neu übertragen
    2.) Steckdose mit QC geschaltet - Status passt
    3.) QC-Client neu gestartet - Status passt noch immer
    4.) Eine neue HS - Quad Programmierung übertragen - Status passt NICHT mehr

    Habe 2 verschiedene SA Hersteller ABB (SA/S8.16.6.1 ) und Berker (Schaltaktor 8fach 16A C-Last REG). Bei Berker Rückmeldung nach Änderung eingestellt - im QC Rückmeldeobjekt- Berker Rückmeldung,.. - Aber klar, bei QC Start wird ja nicht der aktuelle Status abgefragt oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Bei den Kommunikationsobjekten gewünschtes Objekt markieren, rechte Maustaste - Zentraladresse auswählen und Status Rückmledung dort eintragen.

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    habe ähnliches problem, das mit der zentraladresse verstehe ich nicht, kannst du das bitte näher erleutern, danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • muerlemann
    antwortet
    Ich hatte das sehe Problem, und als ich die Zentraladresse wie oben beschrieben angehängt habe war es weg. Versuchs doch einfach mal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cklahn
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Passen den FW und QC-Version zusammen?

    Jepp, ist der QC 1.2 aus der FW die mit dem Experten 2.5 geliefert wurde.

    Ich poste heute abend mal den gewünschten Screenshot wenn ich zu Hause bin.

    MfG
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Passen den FW und QC-Version zusammen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • volkerPotsdam
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    ev. liegt die Seite im Browser-cache und ist noch nicht aktualisiert..
    Was passiert wenn du die Seite neue aufbaust( Refresh) F5 bzw Shift-F5
    das kann als Ursache ausgeschlossen werden, da weder die iphone-App noch der Windows-QC-Client browserbasiert ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Ich gehe jede Wette ein, daß die Konfiguration a) im QC, b) im Experten oder c) = a+b nicht korrekt ist.

    Poste mal Screenshots aus dem Experten von Schalt- und Rückmeldeobjekt und die entsprechende Seite aus dem QC-Editor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    ev. liegt die Seite im Browser-cache und ist noch nicht aktualisiert..
    Was passiert wenn du die Seite neue aufbaust( Refresh) F5 bzw Shift-F5

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Das ist völlig ungewöhnlich - und so noch nie gehört.

    Wenn ich QC oder iQC öffne, erhalte ich immer den richtigen Status. Alles andere wäre ja auch absurd.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cklahn
    antwortet
    Eben eben, das ist ja das Problem. Ich habe den QuadClient nicht ständig laufen. Aber wenn ich ihn dann starte, hätte ich schon die korrekten Stati angezeigt.

    Beispiel:
    Ich schalte das Licht im Arbeitszimmer ein, starte dann den QuadClient. Dieser sagt dann, daß das Licht aus ist. Schalte ich dann am QC ein und wieder aus, dann stimmt die Anzeige...

    Mit der iPhone App ist das natürlich auch so.

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Die Objekte werden vom HS beim Neustart - falls eingetragen - gelesen. Das hat nix mit dem Start des QC auf dem Zielsystem zu tun.

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • cklahn
    antwortet
    [QUOTE=martin1;128966]Du musst in den Kommunikationsobjekten den Status der Rückmeldung beim Starten abfragen lassen.

    Hallo,

    da steht beim QuadConfig aber in den Erläuterungen, daß der HS die EIB-Objekte liest bei einem EIB-Neustart.

    Die Objekte müßten ja vom QuadClient gelesen werden, sobald ich den starte...

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...