    Hallo zusammen
    Ich kämpfe zurzeit mit der Parametrierung und den KOs bei True Presence...

    Im Grundsatz möchte ich "nur", dass via True Presence durch automatisch Aus sämtliche Lichter im Badezimmer ausgeschaltet werden, wenn die Nachlaufzeit abgelaufen ist.

    Objekt Lichtausgang schalten habe ich das KO Badezimmer aus (analog Taster). Jedoch wird das Licht auch nach dem Ablaufen der Nachlaufzeit nicht ausgeschaltet.
    Wenn ich jetzt noch auf das Objekt "Lichtausgang Eingang schalten" KO RM Badezimmer aus setzte, habe ich einen Deadlock...

    Wo mach ich den Denkfehler?

    Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es Erfahrungen damit gibt. Das es laut Anleitung natürlich nicht so vorgesehen ist, ist mir auch klar. Das was du vorschlägst ist natürlich möglich. Optisch allerdings eher nicht mein Fall. Es handelt sich um einen Sichtdachstuhl.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gurumeditation
    antwortet
    Was sagt denn die Montageanleitung zur schrägen Montage?
    Falls waagerechte Montage vorgeschrieben ist: Einen kleinen Holzkeil mit 22° herzustellen, ein 68 mm Loch auszusägen und zur Decke farblich passend zu lackieren halte ich nicht für ein unüberwindbares Hindernis.

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    Der PM würde mich für mein Büro im Dachgeschoss interessieren. Allerdings habe ich dort eine Dachschräge (22 Grad). Den BUS hätte ich dort mittig im Raum aus einem Balken kommend.
    Allerdings eben nicht in der waagerechten. Was meint ihr macht es Sinn dort den TP schräg zu montieren? (eben die 22 Grad Dachneigung)

    Einen Kommentar schreiben:


  • St1fT
    antwortet
    Guten Abend.
    Habe den PM True Presence Multisensor im Wohnzimmer sitzen. Dieser sorgt dafür, Das am Tag eine Durchgangsbeleuchtung auf 100% und bei Nachtumschaltung auf 20% geschaltet wird. Dies läuft auch. Das Problem ist aber, dass der PM Kanal über den Status der Hauptbeleuchtung gesperrt wird. Dies hat zur Folge, dass bei aktivierter Nachtschaltung eine Entsperrung des Kanal dazu führt, dass der Melder meint es wäre Tag. Also 100% Einschaltung.

    Hat jemand, dass selbe Problem oder habe ich eine Einstellung übersehen?
    Mit freundlichen Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Die oft zitierte Gedenksekunde kann ich übrigens nachvollziehen. Da sie sich allerdings vermutlich positiv auf mein "Türproblem" auswirkt, habe ich mich noch nicht an das Firmware-Update getraut, auch wenn es etwas nervig ist. Kann man die Fimware downgraden, falls sich das neue Verhalten als Kontraproduktiv erweist?

    Ein weiteres Problem: wie befürchtet nimmt der Sensor den Wäschetrockner als Bewegung wahr. Vor allem die gelegentlichen Trommeldrehungen in der Nachlaufzeit des Trockners triggern jedes mal den Sensor, da die Dauer wohl nicht lang genug ist, um es als regelmäßige Bewegung zu erlernen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lidl
    antwortet
    Cybso Die Sensoren kommen von xethru. Auf deren Website findest du (nach Registrierung) eine detaillierte Dokumentation welche auch die Form des Erfassungsbereichs inkludiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Ist eigentlich inzwischen erklärt worden, was genau die "Reichweite" in der Applikation bedeutet? Ich habe den Thread hier durchsucht, aber bis auf Mutmaßugen, dass es sich um Kegelradius, Kugelradius oder irgendetwas dazwischen handeln könnte, hab ich nichts gefunden.

    Was ich ein wenig vermisse: die verkürzte Nachlaufzeit, wie sie in den MDT-Meldern zu finden ist. Ich kann den Melder leider nicht exakt in Raummitte platzieren, sondern nur leicht versetzt in Richtung Tür. D.h. er erfasst auch, wenn jemand am Raum vorbei läuft. Hier wäre eine verkürzte Nachlaufzeit sehr hilfreich, so dass der Melder schon nach 10 Sekunden statt wie sonst nach 30 oder 60 Sekunden wieder abschaltet, falls keine weitere Bewegung erfasst wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich würde das jetzt so machen,
    das Teil einbauen, wenn ich der Meinung bin, dass es kein Feuchtraum ist.
    Hält es 5 Jahre, ist es egal, geht es schnell kaputt, dann auf Garantie einschicken.
    wird es anstandslos ersetzt, dann ist der Hersteller auch der Meinung, dass die Garage ein trockener Raum ist, wird es nicht ersetzt, dann den Hersteller verklagen, und dann entscheiden die Gerichte, ob es bestimmungsgemäßer Gebrauch war - vorher werden wir uns hier eh nicht einig

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    hab etwas durch die Normen geblättert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

    VDE 0100-737
    hier wird nur von "feuchte und nasse Bereiche und Räume" gesprochen, aber im Sinne von "tatsächlich feucht/nass".
    Trifft aus meiner Sicht per Definition auf keinen dauerhaft trockenen Raum zu.

    VDE 0100-200
    Bei der Definition von Raumarten steht "Wenn z. B. in einem Raum nur an einer bestimmten Stelle hohe Feuchtigkeit auftritt, der übrige Raum aber infolge regelmäßiger Lüftung trocken ist, so braucht nicht der gesamte Raum als feuchter Raum zu gelten."

    Und eine "trockener Raum" ist definiert als "Raum oder ein bestimmter Bereich innerhalb eines Raums, in dem in der Regel kein Kondenswasser auftritt"

    schlägt alles in die gleiche Kerbe.

    Umgekehrt ist ein "feuchter Raum" gegeben, wenn "elektrische Betriebsmittel durch Feuchtigkeit, Kondenswasser oder ähnliche klimatische Einflüsse" beeinträchtigt werden können

    Nach meinem Verständnis hängt es damit von den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort ab.

    Ob man für eine unbeheizte Garage allerdings "Feuchtigkeit, Kondenswasser oder ähnliche klimatische Einflüsse" generell ausschließen kann, ist sehr fraglich. Allerdings muss ja auch nur "in der Regel" kein Kondenswasser auftreten.

    In meiner Garage hab ich jedes Frühjahr Kondenswasser an der Decke, wenn es lange kalt war und dann plötzlich warm wird. Die Beton-Decke braucht dann einfach ein paar Tage bis sie wieder warm wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Eine Garage kann, muss aber nicht, als Feuchtraum ausgelegt werden.
    Wenn die Garage innenliegend und beheizt ist, dann wird man diese kaum als Feuchtraum ansehen. Aber eine nichtbeheizte Fertiggarage ist davon weit entfernt und wird als Feuchtraum eingestuft. Das ist hier offenbar wieder einmal so eine Diskussion in welcher man sich seine Sachen gesundlabern will. Für mich ist die Sachlage klar und ich werde mich auch aus diesem Grund nicht weiter an dieser unnützen Diskussion beteiligen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Was bringt es, hier um Definitionen zu diskutieren?

    Frank hatte doch in #345 die beste Antwort gegeben, die man so allgemeingültig geben kann: "Kann gut gehen, muss aber nicht..."

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Die Normen hatten wir schon.
    Die Norman sagen das doch eben NICHT pauschal aus, oder bin ich bescheuert? Eine Garage kann, muss aber nicht, als Feuchtraum ausgelegt werden.

    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Und Du hast einen gesunden Menschenverstand!
    Damit liegt man in heutiger Zeit leider nicht immer richtig...

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    gesundem Menschenverstand
    Die Normen hatten wir schon. Und Du hast einen gesunden Menschenverstand!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    werden unbeheizte freistehende Fertiggaragen nunmal als Feuchträume eingestuft
    Frank, nach DIN, VDE oder gesundem Menschenverstand (wobei mir letzteres schon reichen würde )
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...