  • evolution
    antwortet
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    Wo gibt es die Aufputz Variante? Gibts den gar nicht mehr?
    Nein. Stattdessen gibt es für den TruePresence und die Multisensoren einen Aufputzadapter. Diese Infos stehen in der Bedienungsanleitung vom TruePresence und Multisensor.

    Steinel TruePresence Aufputzadapter.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • bergdoktor
    antwortet
    VOC Normalwert wird meist mit 450ppm gemessen. Die Sensoren kalibrieren diesen Wert immer auf den niedrigsten Wert den sie messen.
    D.h. Einschalten bei muffigen Verhältnissen und er kalibriert das auf 450ppm. Ordentlich lüften und der Messwert geht runter und das ist dann der neue Referenzwert für 450ppm. So lang der Sensor nicht wieder kalibriert wird, bleibt dieser Zustand.
    So ist es zumindest bei meiner USB Variante.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ja. Ich warte auch noch, der soll später kommen. Wann genau, konnte leider keiner sagen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EdStark
    antwortet
    Wo gibt es die Aufputz Variante? Gibts den gar nicht mehr?

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Hast Du ihm etwa meine Adresse gegeben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Ehrlich?
    lol


    Du sollst doch nicht immer von Dir selbst ausgehen. Btw.: lass' einfach dein Trollgebahren, damit machst Du Dich lächerlich...
    Ja, Volker kennt Dich inzwischen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Ich befürchte das liegt an Deiner Vorserienversion. In der Serie sind die Werte meines Wissens plausibel. Die CO2 Werte passen aber?
    Ja, die CO2 Werte passen und sind für mich nachvollziehbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Fuchur Beitrag anzeigen
    Wir hatten dort mal Kombisensoren von Hugomüller angedacht, das kostet einer alleine schon 230€, das relativiert den Preis der Steinel ganz schnell.
    Falls Du alternativ CO2 an der Wand messen und in ein 55er Programm integrieren willst, findest Du bei Elsner Elektronik passende Sensoren.
    Zuletzt geändert von evolution; 26.05.2019, 14:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fuchur
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Die Multisensoren von Steinel haben einen eigenen CO2 Sensor und rechnen diesen nicht aus VOC Werten (CO2 Äquivalente) heraus! Meiner Erfahrung nach sind die CO2 Werte mit eigenen CO2 Sensor deutlich plausibler als CO2 Äquivalente.
    Genau das ist der Punkt! Wir hatten dort mal Kombisensoren von Hugomüller angedacht, das kostet einer alleine schon 230€, das relativiert den Preis der Steinel ganz schnell.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fuchur
    antwortet
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    In welchen Räumen planst du den TPPM? Eigentlich doch nur für Wohnzimmer/Esszimmer/Küche und Arbeitszimmer, zwei Bäder, wären wir bei 1200,- puh (ohne VOC).
    Man kann das so rechnen oder auch anders. Zuerst schaue ich, wo ich PM brauche und wo noch mehr Messwerte. Ein echter CO2-Sensor kostet auch vernünftig Geld und selbst Lutfeuchte bringen viele PM nicht mit. Da merkt man schnell, dass die Steinel TP eigentlich nur teurer werden, wenn man diesen statt einem Standard-PM einsetzt und die extra Messwerte nicht braucht. Auch 2 PIR-Melder sind nicht günstiger als der Steinel, der auch komplizierte Räume mit einem Gerät löst.

    Zu deiner Frage: 2x Keller, 2x Wohnzimmer, 1x Küche, 1x Arbeitszimmer, 2x Kinderzimmer, 1x Bad, 1x Flur. Insgesamt 10 (der große und kleine gemischt), davon konnte ich bei 8 auf extra Sensoren verzichten und bei den anderen 2 nutze ich den Mehrwert der besseren Erfassung für je 100€ Aufpreis.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Aber aktuell kriege ich VOC Werte von 150-200 heraus...
    Ich befürchte das liegt an Deiner Vorserienversion. In der Serie sind die Werte meines Wissens plausibel. Die CO2 Werte passen aber?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Mit dem VOC Wert kämpfe ich noch. Im Handbuch steht, das es der gemessene VOC Wert ist. Vom Support hieß es, man bekommt den VOC Wert über dem Normal Wert. Was aber mein Normalwert ist und wann dieser fest gelegt wurde, wie alt dieser ist und ob ich diesen durch erneutes, ordentliches Lüften, dann die Frage, wie lange? zurück setzen kann, wurde mir auch nicht erklärt. Aber aktuell kriege ich VOC Werte von 150-200 heraus... was mir so aktuell irgendwie nichts bringt bzw sagt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von Fuchur Beitrag anzeigen
    In Wohn- und Schlafräumen hatten wir ohnehin Luftfeuchte- und teilweise VOC/CO2-Sensoren geplant, das kann ich nun mit einem Gerät erschlagen und komme sogar noch günstiger weg.
    Die Multisensoren von Steinel haben einen eigenen CO2 Sensor und rechnen diesen nicht aus VOC Werten (CO2 Äquivalente) heraus! Meiner Erfahrung nach sind die CO2 Werte mit eigenen CO2 Sensor deutlich plausibler als CO2 Äquivalente. Und ja, genau dafür ist der Multisensor TruePresence ideal.
    Im Schlafzimmer sollte man allerdings im Hinterkopf haben, dass die seitliche rote LED (Erfassung Präsenz) nicht abschaltbar ist. Man kann den Multisensor aber so drehen, dass die LED nicht in Richtung Bett leuchtet. Damit fällt sie dann kaum auf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Ich habe MDT im Wohn/Esszimmer und hatte auch schon überlegt den Steinel zu Testen.
    Also ich würde gleich dazu raten, wie Roman schon erwähnt hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Könnte jetzt an mir liegen, aber für mich ist MDT IR PM Melder + später Steinel True Presence kaufen noch teurer.

    Einen Kommentar schreiben: