Energiezähler S0, Modbus oder MBus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Energiezähler S0, Modbus oder MBus

    Hallo, da ich nichts passendes für meine Konstellation in der Suche gefunden habe, frage ich mal in die große Runde.
    Ich benötige 3 Drehstromzähler ohne Wandler mit denen ich den Verbrauch ungeeicht von 3 Abgängen messen kann.
    Es kommt nicht auf einen 100%ige Genauigkeit an. Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten.

    1. 3 Zähler B+G E-Tech SDM530-Modbus zu je 84€ und ein Gateway Merten MEG 6503-0201 zu 264€ -> Gesamt ca. 516€

    2. 3 Zähler B+G E-Tech SDM630-MBus-V2 zu je 143€ und ein Gateway Arcus KNX-GW-MBus-REG zu 167€ - > Gesamt ca. 596€

    3. 3 Zähler B+G E-Tech DRT428-DC-V2 zu je 49€ und ein Gateway Zennio KCI 4 S0 zu 120€ -> Gesamt ca. 267€

    Da ich mir ein Budget von ca. +/- 500€ gesetzt habe kommen alle 3 Varianten in betracht. Welche würdet ihr empfehlen, bzw. nicht.
    Welche Vorteile bzw. Nachteile gibt jede Variante, welche Möglichkeit gibt es noch die ich nicht kenne.

    So wie ich es verstehe gibt es bei Busausfall bei der dritten Variante Probleme, da der aktuelle Istwert nicht ausgelesen wird, sondern vom Zennio auf den Bus gesendet wird? Habe ich das richtig verstanden.

    Ich hoffe jemand der dies schon gelöst hat kann mir helfen.

    Gruß

    Chris