Hallo
Ich kann den WAGO Support bei Problemen empfehlen.
Gruß NetFritz
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX-IP Routing mit WAGO KNX-IP Starterkit 2
Einklappen
X
-
die erste gesteckte KNX-Klemme wir für den Routermodus verwendet und die zweite dann im Gerätemodus mit max 256 Zuweisungen, aber sie muss nicht als erste Klemme hinter dem Kontroller gesteckt sein.Zitat von progressive Beitrag anzeigengabs da nicht eine einschränkung, dass die knx-klemme direkt hinter dem controller stecken muss?
Tom2,
hast du den Router Adressiert, oder den Controller? Das sind 2 Geräte.
Router z.B.: 1.1.0 (Medium TP)
Controller z.B.: 2.1.1 (Medium IP)
Applikation beim Router Aufgespielt?
Gruß
Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein gibt es nicht - die 1. im Klemmensystem aufgefundene KNX-Klemme wird für das Routing verwendet, die 2. im Gerätemodus. Man könnte also andere Klemmen davor haben; persönlich rate ich immer wegen der Übersicht, die Routingklemme gleich nach dem Kontroller zu setzen.Zitat von progressive Beitrag anzeigengabs da nicht eine einschränkung, dass die knx-klemme direkt hinter dem controller stecken muss? hast du weitere karten verbaut?
Am Basiswissen vielleicht?Zitat von Tom2 Beitrag anzeigenNun ja, die beschriebene "tolle" Funktionalität hätte ich auch gern...
Woran könnte es liegen, dass das Routing bei mir nicht funktioniert?
Wie oben schonmal hingewiesen - 1.1.1 für Router ist falsch!
Linienkoppler u/o Bereichskoppler haben x.y.0 (x=Bereich.y=Linie.)
Und natürlich sollte man die Konfiguration über das Plugin der ETS in den Router laden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Man könnte ja mal unverbindlich die Anregung von GLT aufgreifen und über die Adressierung der Klemme nachdenken.Zitat von Tom2 Beitrag anzeigenNun ja, die beschriebene "tolle" Funktionalität hätte ich auch gern...
Woran könnte es liegen, dass das Routing bei mir nicht funktioniert?
Oder so.
Einen Kommentar schreiben:
-
gabs da nicht eine einschränkung, dass die knx-klemme direkt hinter dem controller stecken muss? hast du weitere karten verbaut?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nun ja, die beschriebene "tolle" Funktionalität hätte ich auch gern...
Woran könnte es liegen, dass das Routing bei mir nicht funktioniert?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Ich habe das KNX-StarterKit mit 750-849 und 2 KNX TP1 Klemmen 753-646.
Bei mir läuft die eine Klemme im RouterModus und die andere Klemme im GeräteModus.
Habe nochmal bei WAGO nachgesehen das KNX-StarterKit2 gibt es z.Z. sogar
mit einem Einführungsseminar in Ihrer Nähe für 499€ + Märchensteuer.
Ich bin auch immer wieder Beieindruck wie schnell man die Bausteine zusammenklicken kann. Dann in der Online Anzeige alle Zustände sehen und simulieren kann.
Da kommt kein anders KNX-Gerät mit.
Gruß NetFritz
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Es funktioniert nur mit einer KNX Klemme und dem 750-849.
Ist schon echt irre dieses Teil. Es macht natürlich höllischen Spaß mit meheren PC`s einfach so von unterschiedlichen Stellen auf den KNX Bus zugreifen zu können. Und bei einer Webvisu ist man von überall ständig im "Bilde" was Zuhause so abgeht.
Gruß raz
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei 750-849 ja.Zitat von NetFritz Beitrag anzeigenHallo
Geht das Routing mit nur einer KNX-Schnittstelle?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Geht das Routing mit nur einer KNX-Schnittstelle?
Gruß NetFritz
Schau mal hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tarterkit.html
Einen Kommentar schreiben:
-
LKs bekommen welche Adresse gleich wieder mal?Zitat von Tom2 Beitrag anzeigen...auch umprogrammieren auf Adresse 1.1.1
.....
Leider funktioniert das "Routing" nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX-IP Routing mit WAGO KNX-IP Starterkit 2
Hallo zusammen, und erstmal allen ein Gesundes Neues Jahr!
Ich habe an meine bestehende KNX Linie einen WAGO KNX IP Controller 750-849 mit KNX Klemme 753-646 angeschlossen.
Auf der KNX Linie hat sich die Klemme mit Adresse 15.15.0 gemeldet und ließ sich mit der ETS 3 ( also über serielle Verbindung mit COM 1 ) auch umprogrammieren auf Adresse 1.1.1
Auf der Ethernet Seite des Controllers funktioniert die Kommunikation auch. Das Web based Manegement zeigt alle Einstellungen des Controllers und hat auf der Seite "KNX" auch die Adressänderung von 15.15.0 auf 1.1.1 bestätigt.
Leider funktioniert das "Routing" nicht.
Über serielle Schnittstelle sind von der ETS 3 aus alle Geräte erreichbar, der Router ist eingefügt und das Konfigurations Plug In eingestellt. Über die Ethernet Schnittstelle geht die ETS 3 auch "online". Es sind aber keine Geräte der KNX Linie erreichbar...
Wo könnte der Fehler liegen? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen aus Bayern
TomStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: