MDT Dimmaktor mit LED Treiber - dimmt nicht
Einklappen
X
-
Laie? Die eigentlichen LED-Chips und COB-Module selbst sind grundsätzlich immer dimmbar.Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigenIch glaube nicht, das man anhand der LED-Chips erkennen kann ob diese dimmbar sind.
Die Dimmbarkeit ist (nur) ein Thema der Ansteuerung im Treiber/EVG.
Zuletzt geändert von Gast1961; 08.10.2018, 13:51.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaube nicht, das man anhand der LED-Chips erkennen kann ob diese dimmbar sind. Das einzige was vielleicht hilft wäre die Bezeichnung und der Hersteller der Leuchte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Man müsste mal ein Bild sehen, aber normalweise folgt auf einen 24V Treiber (darum handelt es sich wohl laut Beschriftung) in den leistungstarken Deckenleuchten eine LED-Strip-Anordnung, also in Serie geschaltete "nackten" LED-Chips mit Serienwiderständen zur Strombegrenzung.Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigenAuch wenn der Trafo dimmbar ist, so muss es ja nicht auch die verwendete LED sein.
Wenn die LED selber nicht dimmbar ist, nützt ein dimmbarer Trafo auch nichts.Zuletzt geändert von Gast1961; 08.10.2018, 13:31.
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch wenn der Trafo dimmbar ist, so muss es ja nicht auch die verwendete LED sein.
Wenn die LED selber nicht dimmbar ist, nützt ein dimmbarer Trafo auch nichts.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde nicht basteln (insbesondere nicht als Laie) sondern das Problem beim Verkäufer beanstanden.Zitat von sushiprinz Beitrag anzeigenIch habe die Lampe für teures Geld gekauft und extra drauf geachtet, dass sie dimmbar ist. Und jetzt geht das nicht ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Neulich hat ein Kunde bei Amazon eine Leuchte gekauft: Leuchtmittel dimmbar, der Trafo war aber nicht dimmbar, nur die 20W Halogen Lampen. So funktioniert Werbung.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, sollte gehen.Zitat von sushiprinz Beitrag anzeigenKönnte ich den Trafo in der Lampe rausnehmen, die LED Kabel mit den Kupferadern verbinden und dann im Keller hiermit arbeiten:
https://www.mdt.de/LED_Controller.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach ich doch gerade ...Zitat von Robby Beitrag anzeigen
Solltest Du nicht mal lieber ne Fachkraft fragen??
Dann kommt noch den 2.tes Problem dazu....
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...schalten-nicht
Ich weiß was Du meinst: Ich sollte einen echten Elektriker fragen. Aber so macht es mehr Spaß und ich lerne noch was dazu. Kannst Du mir auch bei dem Problem helfen? Ich habe die Lampe für teures Geld gekauft und extra drauf geachtet, dass sie dimmbar ist. Und jetzt geht das nicht ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Solltest Du nicht mal lieber ne Fachkraft fragen??Zitat von sushiprinz Beitrag anzeigenBefürchte ich auch. Könnte ich den Trafo in der Lampe rausnehmen, die LED Kabel mit den Kupferadern verbinden und dann im Keller hiermit arbeiten:
https://www.mdt.de/LED_Controller.html
?
Dann kommt noch den 2.tes Problem dazu....
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...schalten-nicht
Einen Kommentar schreiben:
-
Wobei 24V DC China Schrott schon cool ist. Normal sind es 980mA CC Schrott EVG. Mit sehr seltsamen strömen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Befürchte ich auch. Könnte ich den Trafo in der Lampe rausnehmen, die LED Kabel mit den Kupferadern verbinden und dann im Keller hiermit arbeiten:
https://www.mdt.de/LED_Controller.html
?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, mit "Ph-Anschnitt" kann ich das Dimmen jetzt hören, aber noch nicht sehen. Erst bei 5% wird das Licht schwächer. bei 2% flackern die LEDs. Irgendwas passt da noch nicht. Evtl. min. und max. Helligkeit?
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, danke! Werde ich probieren. Gibt es einen Unterschied bei den beiden Ph-Anschnitt Optionen?