Zitat von vento66
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
DALI und Treppenhauslicht
Einklappen
X
-
Das hört sich sehr gut an. Ich werds heute Abend gleich mal ausprobieren. Danke.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDu kannst die Dynamikfunktion missbrauchen. 2 Szenen mit der Leuchte anlegen. In einer Szene die Lampe an, in der anderen aus. Im Dynamikverlauf gibst Du die "AN" Szene als erste an mit deiner Laufzeit. Dann als 2.Szene die "Leuchte Aus" Szene, mit Laufzeit "keine Begrenzung". Dann must Du noch den Teilnehmer von Normal-Betrieb auf Dynamik betrieb umstellen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst die Dynamikfunktion missbrauchen. 2 Szenen mit der Leuchte anlegen. In einer Szene die Lampe an, in der anderen aus. Im Dynamikverlauf gibst Du die "AN" Szene als erste an mit deiner Laufzeit. Dann als 2.Szene die "Leuchte Aus" Szene, mit Laufzeit "keine Begrenzung". Dann must Du noch den Teilnehmer von Normal-Betrieb auf Dynamik betrieb umstellen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also die Insta-Gateways (z.B. GIRA) schon, nutze ich auch. War das ABB-GW eine eigene Suppe?Zitat von SebastianFey Beitrag anzeigensoweit ich weiss hat das DALI-gateway eine TrHs-Funktion... nicht?
mfg
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetesoweit ich weiss hat das DALI-gateway eine TrHs-Funktion... nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die schnelle Antwort. Ich habs mir fast schon gedacht...Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenNein, ich denke nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, ich denke nicht.Zitat von StefanRo Beitrag anzeigenH
Kann ich mein Ziel mit den gegebenen Mitteln erreichen?
Einen Kommentar schreiben:
-
DALI und Treppenhauslicht
Hallo zusammen,
nachdem ich schon seit einiger Zeit fleißig am Mitlesen bin, unser EFH steht (bei Hamburg) und die Parametrisierung im vollen gang ist (mache ich selbst) wollte ich mich nun mit der ersten Frage an Euch wenden. Beinah alles KNX -Wissen und viele kreative Ideen habe ich von Euch – Vielen Dank dafür!
Aktuelles Problem ist eine Treppenhausbeleuchtung. Ich haben einen Taster an einem Binäreingang (Siemens N263) und einen DALI-Gateway ABB DG/S 1.1 und würde nun gerne nach dem Drücken des Taster eine Lampe für eine definierte Zeit anschalten. Ein HS oder ein EibPC sind noch nicht vorhanden, letzterer ist aber vorgesehen.
Kann ich mein Ziel mit den gegebenen Mitteln erreichen? Danke für Eure Ideen.
Herzliche Grüße
StefanStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: