Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der Rückmeldung des Schaltzustandes bzw. des Helligkeitswertes vom o.g. MDT AKD LED Controller in Zusammenspiel mit einem Steinel IR 180 KNX Präsenzmelder.
Der genannte PM schaltet das Licht über GA 1/1/6 ein/aus, die Rückmeldung für Status "an/aus" liegt auf 1/4/3 und die Rückmeldung für die Helligkeit liegt auf 1/5/3.
Der AKD ist auf 1xTW + 2 Einzelkanal (aktuelles Applikationsprogramm 2.2) konfiguriert, das o.g. Licht hängt an Einzel-Kanal C und ist auf uhrzeitabhängiges Dimmen parametriert.
Das Schalten an sich funktioniert einwandfrei, nur habe ich ein seltsames Verhalten der Rückmeldungen. Wie auf dem Screenshot aus dem Bus-Monitor ist zu sehen, schaltet der PM um 5 Uhr das betreffende Licht ein (bei < 6 Uhr mit 5% Helligkeit), aber es fehlen komplett die Rückmeldungen bzgl. Schaltzustand und aktueller Helligkeit. Beim Ausschalten kommen dann plötzlich alle Rückmeldungen Aktiv, Nicht aktiv und 0% hintereinander ?! Dieses Verhalten konnte ich mehrfach reproduzieren, bzw. im Bus-Monitor beobachten.
Ich habe die Applikation mehrfach neu geladen...nach dem Laden scheint es kurzzeitig zu funktionieren bis dann wieder das oben beschriebene Verhalten zu beobachten ist. Die Rückmeldungen beim ebenfalls am gleichen Controller angeschlossenen TW-LED-Licht funktionieren einwandfrei wie man es erwartet, hier wird die Beleuchtung aber rein manuell über Taster ein/aus geschaltet...
Mir gehen die Ideen aus...
ich habe ein kleines Problem mit der Rückmeldung des Schaltzustandes bzw. des Helligkeitswertes vom o.g. MDT AKD LED Controller in Zusammenspiel mit einem Steinel IR 180 KNX Präsenzmelder.
Der genannte PM schaltet das Licht über GA 1/1/6 ein/aus, die Rückmeldung für Status "an/aus" liegt auf 1/4/3 und die Rückmeldung für die Helligkeit liegt auf 1/5/3.
Der AKD ist auf 1xTW + 2 Einzelkanal (aktuelles Applikationsprogramm 2.2) konfiguriert, das o.g. Licht hängt an Einzel-Kanal C und ist auf uhrzeitabhängiges Dimmen parametriert.
Das Schalten an sich funktioniert einwandfrei, nur habe ich ein seltsames Verhalten der Rückmeldungen. Wie auf dem Screenshot aus dem Bus-Monitor ist zu sehen, schaltet der PM um 5 Uhr das betreffende Licht ein (bei < 6 Uhr mit 5% Helligkeit), aber es fehlen komplett die Rückmeldungen bzgl. Schaltzustand und aktueller Helligkeit. Beim Ausschalten kommen dann plötzlich alle Rückmeldungen Aktiv, Nicht aktiv und 0% hintereinander ?! Dieses Verhalten konnte ich mehrfach reproduzieren, bzw. im Bus-Monitor beobachten.
Ich habe die Applikation mehrfach neu geladen...nach dem Laden scheint es kurzzeitig zu funktionieren bis dann wieder das oben beschriebene Verhalten zu beobachten ist. Die Rückmeldungen beim ebenfalls am gleichen Controller angeschlossenen TW-LED-Licht funktionieren einwandfrei wie man es erwartet, hier wird die Beleuchtung aber rein manuell über Taster ein/aus geschaltet...
Mir gehen die Ideen aus...