24V Netzteile schalten - LOGIK

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Bambam69
    antwortet
    Ja, funktioniert, logisch! Und Abfragen nach Neustart hilft natürlich auch ungemein...Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    ...wenn alle gültig... nach dem Start des Gerätes weiß es nicht, welchen Status die GAs haben. Entweder fragst du sie ab, oder du lässt den Sender zyklisch senden, oder du wartest, bis alle Eingänge einmal einen Wert übertragen haben.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Zitat von Bambam69 Beitrag anzeigen
    ohne ein technisches Handbuch macht es die Sache für einen Einsteiger aber nicht ganz leicht:
    Vielleicht hilft Dir ja das alte Handbuch: https://www.mdt.de/download/Archiv/M...ikmodul_01.pdf
    Dort ist auch eine Logiktabelle. Ansonsten https://de.wikipedia.org/wiki/Oder-Gatter

    Viele Grüße,

    Stefan

    EDIT: Überschneidung mit Waldemars (mumpf) post ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Aber natürlich! Schau dir einfach mal die Wertetabelle für ODER bei Google o.ä. an.

    Ich fürchte, du musst noch einiges über Logik im allgemeinen lernen, gefolgt von ereignisbasierter Logik. Sonst wirst du mit dem Logikmodul nicht glücklich, und das liegt nicht am fehlenden Handbuch...

    Gruß Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • netzwerk10
    antwortet
    doch!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bambam69
    antwortet
    Hi Waldemar,

    .....und dann macht das was ich will? Es macht doch ein Unterschied - sobald ein Eingang 1 ist muss Ausgang EIN sein, Ausgang darf aber nur 0 sein wenn alle Eingänge 0 sind - ich glaub nicht das das mit 1 Logik rein ODER geht.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Steffen,

    lass einfach die 1. UND-Logik weg und mach beim ODER das "nur EIN senden" auch weg (also EIN und AUS senden).

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bambam69
    antwortet
    Hallo,

    so - frisch bewaffnet mit einem MDT SCN.LOG1 hab ich es fast hin bekommen - ohne ein technisches Handbuch macht es die Sache für einen Einsteiger aber nicht ganz leicht:

    1. Logik zum Abschalten : Logikgatter, 6 Eingänge (Status der Kanäle), UND verknüpft, Senden bei Änderung Ausgang, nur Aus senden, Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig - Nein (was auch immer das bedeutet)

    2. Logik zum Einschalten : Logikgatter, 6 Eingänge (Status der Kanäle), ODER verknüpft, Senden bei Änderung Ausgang, nur Ein senden, Ausgang sendet erst wenn alle Eingänge gültig - Nein (was auch immer das bedeutet)

    Die zum Einschalten funktioniert, die AUS nicht - sendet nicht.....Idee?

    Gruß
    Steffen

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    OK - nochmals gaaaanz langsam zum Mitschreiben: Momentan hast Du die MDT Controller - da kannst Du einfach das vorhandene Relais nutzen. Eine Oder-Schaltung kannst Du auch klassisch mit den Relais bewerkstelligen. Du musst halt nur die Relaiskontakte alle parallel schalten. Sobald eines der Controller einschaltet, ist die Spannungsversorgung da ...

    ... und später kannst Du das mit der Logik machen, die von den Weinzierl Controllern mitgeliefert wird.

    Ich verstehe immer noch nicht, wo Dein Problem ist.

    Echt jetzt ...

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von Bambam69 Beitrag anzeigen
    @trollvottel:


    Es ist ja nur temporär....wahrscheinlich werden die Netzteile auch nicht kaputt gehen wenn sie mal 4 Wochen durch laufen....
    Natürlich werden die in 4 Wochen nicht kaputt gehen. Ich würde davon ausgehen dass sie eher kaputt gehen, wenn sie dauernd ein- und ausgeschaltet werden, aber auch hier reden wir von Jahren.

    Gruß Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von Bambam69 Beitrag anzeigen
    Hab ja noch keine Logik-Engine....Visu...Homeserver...was auch immer es werden wird....
    ...Möchte auch später keine Mischung zwischen Relais und Logikbausteinen haben......daher rein Logik....nur wo und wie.
    Dann schaff dir z.B. das MDT SCN.LOG1 an, dann hast du alle Logik an einer Stelle und nicht eventuell über mehrere Geräte verteilt, weil die "Onboard-Logik" gerade nicht genügend Eingangskanäle hat.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bambam69
    antwortet
    @trollvottel:
    Zitat von Bambam69 Beitrag anzeigen

    Da ich gerade erst einziehe hatte ich noch keine Zeit mich auf eine Visu / Logik festzulegen, daher wäre es mir auch nicht unrecht wenn ich die Logik auf einm Raspi...IObroker oder ähnlichem erst mal am Laufen hätte bis ich weiss wohin die Reise geht.
    Es ist ja nur temporär....wahrscheinlich werden die Netzteile auch nicht kaputt gehen wenn sie mal 4 Wochen durch laufen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Zitat von Bambam69 Beitrag anzeigen
    in Blockly ? Hab ja noch keine Logik-Engine....Visu...Homeserver...was auch immer es werden wird....
    Dann stellt sich mir die Frage nach dem Sinn dieses Topics? Du fragst nach einer Logik, gibt man Dir ne Lösung, hast keine (einzige) Engine. Was soll das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Die Logik ist doch einfach ein OR aller Kanäle. Entweder bietet der Aktor (egal ob Schaltaktor oder LED-Controller) bereits ein Sammel-Objekt über seine Kanäle oder du musst halt wirklich alle Kanäle in einer Logik zusammenführen.

    Wo und wie hängt davon ab, was du für Geräte hast und um wie viele Kanäle es geht.
    Viele Geräte haben ja Logiken integriert. Manche Schaltaktoren haben diese sogar direkt auf dem Schaltkanal. meist sind da aber nur zwei oder drei Objekte möglich.

    In einer Logikengine auf dem RasPi (oder irgend einem anderen "Computer", VM, ... im LAN) würde ich sowas niemals machen. Für die Visu und gewisse komplizierten Komfortfunktionen nutze ich zwar ebenfalls einen RasPi, aber für Licht einschalten als quasi Grundfunktion aller Grundfunktionen wäre mir das zu instabil.
    An so einer Logikengine arbeitet man ja auch öfters, muss diese allenfalls neu starten und macht auch mal etwas falsch. Auch das Betriebssystem und die Software will betreut und aktualisiert werden. In dieser Zeit wäre das Licht dann nicht bedienbar.
    Zuletzt geändert von smai; 31.01.2019, 11:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bambam69
    antwortet
    in Blockly ? Hab ja noch keine Logik-Engine....Visu...Homeserver...was auch immer es werden wird....

    Einen Kommentar schreiben: