Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Der NTP Server wird sich bei der nächsten Synchronisation über das Internet eine neue Zeit holen. Das geht so leider nicht.
....und wird sich hier in Zukunft durch ein Update mal was ändern. Man möchte für Fehleranalysen doch das richtige Time-Log zu Grunde legen
(letzter Bootvorgang z.B.).
Es ist ja grundsätzlich ok/sinnvoll, dass das Gerät intern mit UTC arbeitet. Allerdings jetzt noch die Frage: In eine KNX Gruppenadresse kann ich aber schon eine definierte Ortszeit reinschreiben lassen, oder? Auf den Anzeigen der Glastaster möchte ich jetzt nicht gerade UTC anzeigen lassen. :-D
Hab es nun nach einem Telnet-Schnelleinführungskurs so hinbekommen:
Befehlszeilenebene des Routers öffnen via PuTTY Telnet-Client. Hier nach eingabe des Routerpasswortes diesen Befehl eingeben:
# date set hh:mm:ss DD.MM.YYYY
Sieht dann so aus: Telnet Set Date.jpg
Das war's. Im Router werden nun die korrekten Datums und Zeitangeben genutzt.
Bleibt abzuwarten, ob auch eine automatische und korrekte Sommer- und Winterzeitanpassung erfolgt.
Ich denke eher nicht. Mal sehen.
Vielleicht / hoffentlich eine einfach zu beantwortende Frage.
Mein Enertex Secure Router bezieht sich immer auf die Coordinated Universal Time (UTC)
und zeigt somit aktuell eine um 2h verschobene Zeit an (zB. last Boottime).
Per Telnet wird mir ebenfalls die UTC (-2h) angezeigt. Wo/Wie kann ich die Uhrzeit korrigieren auf aktuell UTC+2?
Also jetzt aktuelle Uhrzeitangabe.
Zuletzt geändert von Falkenhorst; 16.06.2019, 15:17.
Mit der ETS Demo sollte ich den Router doch in meine Installation einfügen können und damit die 8 Tunnel nutzen, oder? KNX Secure wäre aktuell nur auf IP Seite für mich interessant und auch dafür sollte die Demo im Bedarfsfall reichen. Kann mir jemand sagen ob ich mich irre? Eine ETS inside hab ich auch irgendwo rumliegen...
Oh, OK so weit zurück habe ich nicht geblättert, sorry. Das ist leider so eine "irgendwas ist passiert, für das ich keine spezifische Fehlermeldung habe"-Fehlermeldung; kann alles sein. Also erst mal auf die ETS 5.7 warten.
Wie in meinem #2 geschrieben.
Rechts im Bereich 'laufende OP's' wird der Programmierabbruch angezeigt und als Grund erscheint 'Ein Fehler ist aufgetreten beim Zugriff auf den Bus'.
Mehr nicht.
da müsste man schon wissen, wie der Fehler bei welcher Konfig entstanden ist. Grundsätzlich macht aber Secure erst so richtig mit der ETS5.7 Sinn.
Einfach nur wenn ich in den in der ETS rechts unter Geräteeigenschaften die sichere Inbetriebnahme und Secure Tunneling aktiviere und dann die Einstellungen in das Gerät laden möchte. Dann erscheint diese Fehlermeldung. Nehme ich alles wieder zurück, wird anstandslos auf den Gerätespeicher geschrieben. Eben nur im Normal Mode.
Aber gut, ich warte mal auf 5.7.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.