DS18B20 (alternativ PT1000) an KNX bringen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • STSC
    antwortet
    Ich würde mir einen ABB AE/A2.1 besorgen und daran folgenden PT1000 Sensor anschließen.

    https://www.digitalo.de/products/198...bedrahtet.html


    Wie bekommt man die Sensoren eigentlich an ein YR bzw. J-Y(ST)Y Kabel. Laut Datenblatt geht nur Hartlöten bzw. crimpen. Hat wer dazu eine Empfehlung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von STSC Beitrag anzeigen
    Die technischen Angaben sind das eine, aber was sind deine eigenen Erfahrungen beim Zennio Railquad und AE/S4.1.1.3. Ist es wirklich so, dass der Zennio um 1 Grad daneben liegt.
    Die sind bei mir für unterschiedliche Meßpunkte verbaut, deshalb kann ich das nicht direkt vergleichen. NTC habe ich für Meßpunkte wie Heizungsvorlauf/-rücklauf verwendet, wo es nicht auf den exakten Wert ankommt.

    Meine Präferenz für PT100/PT1000 stammt aus der Zeit im Elektroniklabor, wo das unsere Referenzsensoren waren. Da hingen sie allerdings nicht an KNX-Eingängen sondern an "richtigen" Meßgeräten.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 23.02.2019, 11:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Dann gibt's noch die Grundgenauigkeit des Sensors selbst, da ist ein PT1000 (es gibt unterschiedliche Toleranzklassen) besser als ein NTC. Zennio gibt für die NTC eine Genauigkeit von +/- 0,5°C an bei Raumtemperatur. PT1000 gibt's auch mit höheren Genauigkeiten, siehe Tabelle unten.

    Aber leider gibt's auch noch die Meßfehler des Gerätes bei der Widerstandmessung, da begrenzt die Genauigkeit des ABB Analogeingangs leider die theoretisch mögliche Genauigkeit, die man eigentlich mit PT1000 erzielen könnte.
    Die technischen Angaben sind das eine, aber was sind deine eigenen Erfahrungen beim Zennio Railquad und AE/S4.1.1.3. Ist es wirklich so, dass der Zennio um 1 Grad daneben liegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Normal sollte man solche Geräte nicht in eine Verteilung bauen. In der Verteilung sind die Störeinflüsse auf die Messung unnötig hoch.
    Daher gibt es die Geräte bei uns nicht als REG.
    Besser, da deutlich weniger störungsanfälligen, ist die AP Montage oder die Montage in einer UP Dose.

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Falls die MDT Dinger dasselbe Gehäuse haben wie die Tasterschnittstellen, dann haben diese auf der Rückseite seitlich einen Falz in der Mitte Kerben, um sie per Kabelbinder satt an die Hutschiene zu befestigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • agerhard
    antwortet
    Hallo,
    gerade nochmal bei MDT nachgesehen:
    SCN-RT2UP.01 Temperaturregler/-sensor 2-fach Unterputzgerät, Eingänge für PT1000 Fühler bis 12m Länge
    SCN-RT4UP.01 Temperaturregler/-sensor 4-fach Unterputzgerät, Eingänge für PT1000 Fühler bis 12m Länge
    Kann mich daran erinnern, daß es doch auch HS-Montagehalterungen für UP-Geräte gibt. Weiß aber nicht, ob da auch die MDTs passen:

    Datec DIN-Halter für Montage der Datec Unterputzgeräte 1633.02000/00
    http://www.datec.ch/din-halter-.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Wow, 4 TE? Beim RailQuad 8 Eingänge auf 2TE - 4-fache Dichte (leider nur NTC).
    Wie oben geschrieben, ich benutze beide und im Vergleich finde ich die Applikation des Zennio sehr spartanisch. Beim ABB kann man ziemlich viel intern berechnen, ohne Logikmodul.

    Das Zennio-Modul ist sehr nützlich, wenn man irgendeinen exotischen NTC schon verbaut hat, denn beim Zennio kann man sich eine nahezu beliebige Kennlinien für nahezu beliebige NTC über Stützpunkte zusammenstückeln.

    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Ich dachte bisher, "höherer Widerstand = genauer". Insofern sollte z.B. ein NTC10k doch genauer sein als ein PT1000? Wenn nein: warum nicht?
    Nein, du vermischt zwei Themen. Bei höherem Widerstand (Z.B. PT1000 vs. PT100) fallen die Zuleitungswiderstände weniger in's Gewicht, allerdings kann der ABB die in der Applikation rausrechnen (als Widerstandswert oder berechnet aus Kabelgeometrie).

    Dann gibt's noch die Grundgenauigkeit des Sensors selbst, da ist ein PT1000 (es gibt unterschiedliche Toleranzklassen) besser als ein NTC. Zennio gibt für die NTC eine Genauigkeit von +/- 0,5°C an bei Raumtemperatur. PT1000 gibt's auch mit höheren Genauigkeiten, siehe Tabelle unten.

    Aber leider gibt's auch noch die Meßfehler des Gerätes bei der Widerstandmessung, da begrenzt die Genauigkeit des ABB Analogeingangs leider die theoretisch mögliche Genauigkeit, die man eigentlich mit PT1000 erzielen könnte.



    abb_genauigkeit.PNG
    tsens.PNG
    Zuletzt geändert von Gast1961; 22.02.2019, 18:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Wow, 4 TE? Beim RailQuad 8 Eingänge auf 2TE - 4-fache Dichte (leider nur NTC).

    Wenn es nur darum geht, Temperaturwerte auf den Bus zu bekommen, und man in der Wahl der Fühler noch frei ist, dann ist der RailQuad der mit dem günstigsten Kanalpreis (werde gern eines besseren belehrt!). Passende (NTC) Fühler hab' ich bei fühlerdirekt.de geschossen.

    Wird Zeit, dass Weinzierl in diesen Teilmarkt einsteigt (Stichwort: Multi-IO)

    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    PT1000 ist auch genauer als NTC-Fühler.
    Ich dachte bisher, "höherer Widerstand = genauer". Insofern sollte z.B. ein NTC10k doch genauer sein als ein PT1000? Wenn nein: warum nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Wenn es auch eine "Bastellösung" sein darf: Der 4Sense von Selfbus bringt vier 1-Wire-Temperatursensoren auf den Bus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von smai Beitrag anzeigen

    Und welcher davon bietet 6 Eingänge auf der Hutschiene?
    Ohne das Gerät zu kennen:
    SCN-RT6REG.01 Temperaturregler 6-fach 2TE REG
    Klingt für mich nach 6 Eingängen auf der Hutschiene.

    Edit: Ne, damit sind nur Datenkanäle gemeint, die REG-Version hat offenbar keine eigenen Anschlüsse für PT1000.
    Zuletzt geändert von Cybso; 22.02.2019, 14:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Zitat von guluma Beitrag anzeigen
    Da entschuldige ich mich in aller Form bei dir, das ich Ihm auch noch ne alternative aufgezeigt habe.
    Welche Alternative?
    Martin schreibt ja in der initialen Frage:
    Zitat von NEUimBUS Beitrag anzeigen
    Für die PT1000 Fühler hab ich bei MDT den SCN-RT6AP.01 gesehen. Der gefällt mir nicht, da Montage auf Hutschiene nicht möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    Da entschuldige ich mich in aller Form bei dir, das ich Ihm auch noch ne alternative aufgezeigt habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Und welcher davon bietet 6 Eingänge auf der Hutschiene?

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    MDT

    https://www.mdt.de/Temperaturregler.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • agerhard
    antwortet
    Da ja 6 Sensoren gefragt sind, dazu ggf. noch ein Universalmodul 5WG1 670-1AB03 (2xPT1000 + diverses). Findet man gelegentlich noch in der Bucht oder Kleinanzeigen.

    https://support.industry.siemens.com...01ab03_tpi.pdf

    Z.B. aktuell hier:
    https://www.ebay.de/itm/Siemens-EIB-.../312342898161?

    Einen Kommentar schreiben: