Zitat von Uwe!
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS 5.7.x veröffentlicht
Einklappen
X
-
Es ist genau anders herum gemeint, nämlich dass die Geräte vor 2005 kaum Probleme machen.
-
Thanks for clarification
that was at least my guess, that there are device from before 2005 with identical SN.Zitat von S. De Bruyne Beitrag anzeigenI guess however that production series from before 2005 are hardly the issue here.
But if TS3 are also affected, device from before 2005 are in in no case the only source of trouble.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jedenfalls wurden weder die betroffenen Gira TS3 noch die G1 vor 2005 produziert.
Es hat also (neben anderen) vor Allem Gira mist gebaut und nicht die ETS-Entwickler. Und das sowohl bei den Seriennummern in den Geräten wie auch dem Betatest, den die Hersteller ja anscheinend mit ihren Geräten hätten durchführen müssen
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, dann werde ich nochmal in mein Projekt schauen, ich glaube in meinem Projekt sind dann nur noch die Arcus SK07 die alle die gleiche SN-Nr. haben.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenIst für die ETS auch in Ordnung. Danke für die Info.
Das ist etwas verrückt, denn ich wollte die wegen eines Firmwarefehlers im Rahmen eines Vorabaustausches eigentlich dieses Wochenende austauschen.
Wenn die wirklich nicht der Spezifikation entsprechen, gehen die natürlich erstmal wieder zurück.
Gruß,
Jan
Einen Kommentar schreiben:
-
bei mir auch.Zitat von evolution Beitrag anzeigenein Neustart schaffte bei mir Abhilfe.
Trotzdem seltsam.
Einen Kommentar schreiben:
-
The "KNX Serial Number" has appeared as Resource firstly in E-Mode devices and in services only (earliest formal reference 2002). It has then been specified as explicit Property PID_SERIAL_NUMBER in the Device Object and published; it's only that Approved Standard version that I referred. So, the KNX Serial Number existed before, but either only mandatory for E-Mode devices, or only in Working Documents for S-Mode devices. I guess however that production series from before 2005 are hardly the issue here.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, da hatte ich noch nicht versucht. Aber auch mühsam, da man die ja alle abtippen müsste. Warum kann man sich das Feld nicht einfach in einer Übersicht einblenden.Zitat von Walter65 Beitrag anzeigenRechts unter Eigenschaften siehst du ja dann die SN.
Einen Kommentar schreiben:
-
Exactly.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenSo could there be devices with a SN, produced before September 9, 2005
Dann gibt es ein und die selbe ETS Version (allerdings mit 2 Revisionsnummern)? Oder ziehen unterschiedliche Updateverfahren das Installieren unterschiedlicher Versionen nach sich? Und ja, diese Fehlermeldung hatte ich auch - ein Neustart schaffte bei mir Abhilfe.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigendie Version wird in der ETS auch als 5.7.1 angezeigt. Allerdings bleibt er dabei, dass eine neuere 5.7.1 als Update verfügbar wäre...
Einen Kommentar schreiben:
-
also bei mir hat der "inline-Update" ohne Probleme geklappt und die Version wird in der ETS auch als 5.7.1 angezeigt. Allerdings bleibt er dabei, dass eine neuere 5.7.1 als Update verfügbar wäre....Zitat von evolution Beitrag anzeigenInteressant finde ich, dass diese Version in meiner ETS gar nicht revisioniert wurde, sondern weiterhin als 5.7 geführt wird.
ETS 5.7 Versionsnummer.PNG
Da könnte man meinen, dass das Bugfix mit heisser Nadel gestrickt wurde...
Einen Kommentar schreiben:
-
@S. De Bruyne
Thanks for clear info!
Was the field SN already available before September 9, 2005?
So could there be devices with a SN, produced before September 9, 2005
Einen Kommentar schreiben:
-
Bisheriges Ergebnis bei unseren Projekten (noch nicht gegeneinander geprüft, da sehr aufwendig):
- GIRA Tastsensor 3 Plus 5-fach neuster Revision ("ältere" und die 2-fach Version sind individuell)
- GIRA G1 (über die Bank weg alle, die wird verbaut haben)
- Arcus-eds SK08 (verschiedene Versionen)
Die ganzen anderen gleichen SNs sind nun rausgefallen, da ja laut Klaus FFFF:FFFFFFFF und EGAL:FFFFFFFF nicht betroffen sei.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin in die Ansicht Geräte gegangen, habe dort nach Applikation sortiert und bin mit den Pfeiltasten alle durchgegangen. Rechts unter Eigenschaften siehst du ja dann die SN. Das mache ich gerade bei zig Projekten.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
The specification of the KNX Serial Number, which includes its requirement to be globally unique, has not changed since its initial publication as Approved Standard on September 9, 2005 (Chapter 3/5/1 "Resources") v1.2 AS.
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
gibt's eigentlich ne Möglichkeit sich alle SN in einem Projekt anzeigen zu lassen? Ich finde das nur über die Device-Info, was für alle Geräte ja "etwas" umständlich ist.
Gibt's einen Report, der das mit auflistet?
Einen Kommentar schreiben:
-
ich würde mal sagen, so wie allgemein üblich. Wenn sich ein Standard ändert, muss man sich aber in Kraft treten daran halten. Ich hab noch keinen gehört, der jetzt gefordert hätte, dass 10 Jahre alte KNX-Geräte plötzlich eine eindeutige SN brauchen.Zitat von evolution Beitrag anzeigenWie sollen sich die Hersteller an etwas halten, das erst nach dem Verkauf des Produkts gefordert wird?
So wie ich Klaus verstanden habe, ist die Forderung danach aber auch nicht erst mit der 5.7 gekommen. Seit wann das gefordert ist, wäre tatsächlich interessant.
Was jetzt noch sein könnte: Bis Tag X war eindeutige SN nicht gefordert, evtl. eine NICHT-eindeutige SN aber auch nicht explizit verboten. Evtl. gibt es dann Geräte, die vor Tag X produziert wurden und alle eine, immer die selbe, SN bekommen haben. Dann wären sie wohl Spezifikations-konform, würden jetzt aber trotzdem Ärger machen.
Ob das Datenfeld SN aber schon (vor Tag X) definiert war, die Eindeutigkeit aber erst danach geregelt wurde, ist jetzt reine Spekulation von mir. Das kann Klaus aber bestimmt schnell beantworten.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: