Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS 5.7.x veröffentlicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • larsrosen
    antwortet
    iGude,

    ja Perfekt, nach der Diesel-Affäre.... nun die KNX-Affäre #KNX-GATE.
    Vielleicht können wir den Mehraufwand den Herstellern in Rechnung stellen
    So kann man jedenfalls kein Projekt dem Kunden übergeben, solange Geräte im INIT Ordner stehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    FFFF:FFFFFFFF ist kein Problem, das wird von der ETS ignoriert. Problematisch sind Seriennummern, die "gut aussehen", aber trotzdem nicht eindeutig sind.

    Die Seriennummer kann nur während des Produktionsprozesses geschrieben werden. So ist es jedenfalls spezifiziert.

    Dass die Seriennummer eindeutig sein muss, ist ganz klar im KNX-Standard gefordert. Wir sind vom Ausmaß des Problems ehrlich überrascht. Zumal bereits die ETS 5.6 z.B. für das Entladen der phys. Adresse die Adressierung per Seriennummer verwendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Walter65
    antwortet
    Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigen
    Davon gehe ich auch aus. Aber wie kann man auf die Idee kommen plötzlich mit der 5.7 Abhängigkeiten von Seriennummern zu schaffen, wo man doch weiß das im Bestand tausende Geräte ohne individuelle Seriennummer sind?
    Das frage ich mich auch. Nicht falsch verstehen. Die Qualität der ETS finde ich gut. Allerdings ist das jetzt wirklich kein Fall mehr, den man nicht hätte vorher testen können. Ich wage mich mal weiter aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass viele Hersteller weltweit keine (FFFFFF....) bzw. doppelte SNs vergeben. Das ist also ein ziemlich verbreitetes Phänomen und sollte bei einem großen Teil der ETS-Projekte auftreten.
    Zuletzt geändert von Walter65; 07.03.2019, 21:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Walter65
    antwortet
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    habe eben versucht, von 5.7.0 auf 5.7.1 upzudaten.

    Folgende Fehlermeldung kommt permanent:
    Nomen est omen?
    Dann lade es am besten von der Website direkt. Hatte auch Probleme mit dem Updater. Der zeigte bei mir 5.7 (626) als Update an und hing fest mit komischen Fehlermeldungen. Nach dem manuellen Download habe ich nun die 5.7.1 (626) unten stehen.

    Hier gehts zur Download-Seite der v5.7.1:
    https://support.knx.org/hc/en-us/art...520-ETS-v5-7-1

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zumindest konnte ich dank dem Bugfix ein paar Fehler hinsichtlich securen Funktionalitäten streichen - aber leider auch hier noch nicht alle...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,

    habe eben versucht, von 5.7.0 auf 5.7.1 upzudaten.

    Folgende Fehlermeldung kommt permanent:

    2019-03-07_18h46_29.png
    Nomen est omen?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tenbrock
    antwortet
    Zitat von Walter65 Beitrag anzeigen

    An sich gibt es für mein Verständnis ja kein Chaos durch die ETS. Die Geräte hatten wohl schon immer gleiche SNs.
    Davon gehe ich auch aus. Aber wie kann man auf die Idee kommen plötzlich mit der 5.7 Abhängigkeiten von Seriennummern zu schaffen, wo man doch weiß das im Bestand tausende Geräte ohne individuelle Seriennummer sind?

    Also ich hatte das zumindest schon länger gemerkt das viele Seriennummern identisch sind, und für mich ist das hier nur Hobby.

    Selbst aktuelle Geräte nur wenige Wochen alt, haben teilweise bei mir keine individuelle SN.
    Zuletzt geändert von Tenbrock; 07.03.2019, 18:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigen
    Edit: Ich habe gerade noch ein Gerät mit der SN FFFF:FFFFFFFF gefunden. Wir wohl auch kaum eine individuelle SN sein.
    Hab ich auch mehrere, z.B. MDT Tasterinterface

    mdt_sn.PNG

    und MDT Raumtemperatursensor

    mdt_sn2.PNG
    Zuletzt geändert von Gast1961; 07.03.2019, 18:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Walter65
    antwortet
    Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigen
    Ich bin schon sehr gespannt wie die das Seriennummern chaos lösen wollen. Ich glaube ich bleibe noch länger bei der 5.6.6

    Edit: Ich habe gerade noch ein Gerät mit der SN FFFF:FFFFFFFF gefunden. Wir wohl auch kaum eine individuelle SN sein.
    An sich gibt es für mein Verständis ja kein Chaos durch die ETS. Die Geräte hatten wohl schon immer gleiche SNs.
    Jetzt mit ETS v5.7 und Secure oder was weiß ich, hat wohl die SN eine größere Bedeutung.
    Vielleicht auch schlicht ein Programmierfehler...
    Zuletzt geändert von Walter65; 07.03.2019, 17:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tenbrock
    antwortet
    Ich bin schon sehr gespannt wie die das Seriennummern chaos lösen wollen. Ich glaube ich bleibe noch länger bei der 5.6.6

    Edit: Ich habe gerade noch ein Gerät mit der SN FFFF:FFFFFFFF gefunden. Wir wohl auch kaum eine individuelle SN sein.
    Zuletzt geändert von Tenbrock; 07.03.2019, 17:49. Grund: Ergänzung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Walter65
    antwortet
    Davon gehe ich auch aus. Es wird wohl so sein, dass GIRA die besprochenen TS3+ mit gleicher SN ausgeliefert hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tenbrock
    antwortet
    Ich kann mir aber nur schwer vorstellen das der Speicherbereich der Seriennummern mit der ETS beschreibbar ist. Die wird normal mit der Firmware einmal vom Hersteller geflasht und ist dann für die ETS read only.
    Zuletzt geändert von Tenbrock; 07.03.2019, 17:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Walter65
    antwortet
    Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass es nicht nur GIRA betrifft. Bin gerade in mehreren Projekten mal stichprobenartig die Geräte auch von anderen Herstellern durchgegangen und da haben viele die gleiche SN. Es scheint erst zu einem Problem zu werden, wenn diese Geräte mit der ETS 5.7 programmiert werden. Dann fliegt die SN raus und das Gerät wandert in Inital-Geräte, weil die ETS 5.7 wohl meint "SN kenne ich schon, kann/darf nicht sein".

    In dem betroffenen Projekt handelt es sich um ganz neue GIRA TS3+.
    In anderen Projekten, die schon etwas länger die Geräte verbaut haben, sind die SNs, wie bei Tenbrock, alle unterschiedlich.
    Zuletzt geändert von Walter65; 07.03.2019, 17:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tenbrock
    antwortet
    Ich habe ganz viele Geräte ohne Seriennummern. Meine Rademacher X-Line haben alle die gleiche SN. Die Arcus SK07 haben alle die gleiche SN.
    Vielen Herstellern scheint es wohl einfach zu lästig zu sein, eine individuelle Seriennummer in die Geräte zu schreiben.

    Meine TS3+ haben interessanterweise unterschiedliche Seriennummern.

    Gruß,
    Jan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Walter65
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Das wäre komisch, denn die Seriennummern sind vom Format xxxx:xxxxxxxx und Deine SN hat nur 7 Ziffern hinter dem Doppelpunkt.

    Habe ich Dich richtig verstanden, dass die ETS 5.7 (Build 626) bei Dir nunmehr eigenmächtig Seriennummern in Geräten (über-)schreibt?
    Sorry... ich hatte eine 1 am Ende vergessen. Man kann die nicht markieren. Daher habe ich sie abgetippt und die letzte Stelle vergessen.
    Ich gehe nicht davon aus, dass die ETS 5.7 Seriennummer im physikalischen Gerät überschreibt. Das wäre krass.

    Ich stelle nur fest, dass alle meine GIRA TS3 Plus die gleiche SN haben.
    Beim Programmieren verschwindet die SN in der ETS Anzeige. So war das gemeint.
    Zuletzt geändert von Walter65; 07.03.2019, 17:10.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X