Naja, kurz ein/aus und lang dimmen ist eigentlich Standard im KNX. Den Doppelklick um eine Helligkeit zu speichern gibt es nicht, aber du kannst meist "mit letzter Helligkeit einschalten" parametrieren. Und andimmen zulassen gibt es auch. Damit wären deine Wünsche abgedeckt.
Das ganze ist auch erst mal unabhängig davon, ob du Eintastenbedienung hast oder mit zweien (Meinetwegen auch 4 Tasten [E/A - He/Du], siehe altes BJ-Bedienelement glaub 6118). Diese Funktionen werden im Aktor/Gateway eingestellt.
Ob das mit jedem DALI-Gateway möglich ist, kann ich dir nicht versprechen. Gateway in die ETS einfügen und Parameter studieren. Ansonsten, die aktuellen ABB-Gateway (DG/S 1.64.1.1) können es zumindest.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
TouchDim nachbilden mit KNX
Einklappen
X
-
Da es mir offensichtlich nicht gelungen ist, die Funktion von TouchDim allgemein verständlich zu erklären:
https://www.hera-online.de/fileadmin...M_Funktion.pdf
@Beleuchtfix
(A)!ich bin mir noch nicht genu darüber im klaren, was du willst, mochtest du (A) eine Funktion haben wie dein Touch dim und die Lampe mit normalen KNX Elementen steuern oder möchtest du (B) deinen Touch Dim über KNX "fernbedienen"?.
Der Hintergrund ist, daß schon die entsprechenden DALI EVGs verbaut sind, diese aber momentan OHNE DALI standalone mit der TouchDim Funktion verwendet werden. Die Benutzer sind an die Funktion gewöhnt und nun soll es im Zuge der Aufrüstung mit KNX keine veränderte Bedienung geben, gleichwohl die Vorteile von KNX integrieren (Status, Nachtabschaltung, alles Aus etc...)
Grüße
RobertZuletzt geändert von rowu; 08.03.2019, 16:10.
Einen Kommentar schreiben:
-
rowu ich bin mir noch nicht genu darüber im klaren, was du willst, mochtest du eine Funktion haben wie dein Touch dim und die Lampe mit normalen KNX Elementen steuern oder möchtest du deinen Touch Dim über KNX "fernbedienen"?.
Viele Dimmer haben eine Einstellung Memory Dimmer, da wird beim Einschalten immer die zuletzt gewählte Helligkeit angesteuert. Das geht dann nicht über Morsecodes sondern über entsprechendes anfahren der gewünschten Helligkeit.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, das ABB Dali-Gateway hat Stati für jede Gruppe
Irgendwie werde ich nicht schlau, erst willst Du das EVG ohne Dali betreiben und jetzt doch mit. Was nun?
Einen Kommentar schreiben:
-
hjk: Ja, ich glaube ich muß erstmal noch ein ernstes Wort mit dem DALI-Gateway (ABB 1.64.1.1) reden. Das mit dem relativen Dimmen und vor allen Dingen Einschalten durch Dimmen scheint in Verbindung mit dem o.g. Tasterinterface und Eintastendimmen nicht richtig zu funktionieren. Habe es gerade nochmal umprogrammiert, mal geht es, mal geht es nicht. Funktion ist nach dem Programmieren wie gewünscht, nach dem ersten Ausschalten der Lampe läßt diese sich durch Dimmen nicht mehr einschalten. Eine Statusrückmeldung für ein/aus hat das Teil leider nicht, nur momentaner Helligkeitswert, daran scheints zu liegen. Das Tasterinterface bekommt vermutlich für das KO Schalten den Status nicht mit, wenn man durch Dimmen ein oder ausschaltet...
Ich untersuche weiter und berichte, erstmal vielen Dank. Der Hinweis auf das ABB Tasterinterface war allerdings Gold wert!
Grüße
Robert
edit:
ich habs jetzt nochmal probiert, das Eintastendimmen mit dem MDT TasterInterface und dem ABB Dali Gateway funktioniert zumindest hier in meiner Testinstallation unzuverlässig. Alle Firmwares neuester Stand. Mal gehts wie vorgesehen, dann läßt sich die Lampe nicht mehr durch Dimmen einschalten, dann ist mal das Dimmen schnarchlangsam... Bei jedem Tastendruck was anderes. Buskommunikation, zumindest das was vom Tasterinterface kommt, ist reproduzierbar das Gleiche, die beiden Geräte scheinen sich einfach nicht zu mögen. Gibts ja im Leben.
Zuletzt geändert von rowu; 07.03.2019, 21:17.
Einen Kommentar schreiben:
-
Richtig, ist eine spezifische Funktion von Osram, Phillips hat sowas ähnliches, der Dali-Anschluß wird für einen Taster "mißbraucht", ein Pin auf Null, auf den anderen schaltet ein Taster 230V und löst im 1. Post genannte Funktionen aus. Das EVG ist wie im DALI Betrieb dauerhaft an 230V angeschlossen.
Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Wichtig, der Dimmer muss so eingestellt sein, dass mit rel. Dimmen eingeschaltet werden kann.
Du solltest mal eine Aufnahme mit dem Gruppenmonitor machen, damit man sieht was nicht geht, bzw.falsch eingestellt ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
das heißt für mich, das EVG kriegt immer 230V und nur über die verschiedenen Arten, Netzspannung zu- und abzuschalten, dimmt es...Zitat von rowu Beitrag anzeigenStandalone (also ohne Dali)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,Zitat von rowu Beitrag anzeigenFalls ich was übersehen habe, bitte ich untertänigst um Hinweis!
vielleicht anders gefragt: Was klappt denn nicht bei Ein-Tasten-Dimmen, dass der Anforderung 5) nicht genügt? Bei mir kann ich bei ausgeschalteter Lampe einfach lange auf die Taste drücken und dann dimmt diese langsam hoch, bis ich loslasse. Danach folgende lange Tastendrücke dimmen abwechselnd runter bzw. hoch.
Genau so verstehe ich Dein
Gruß, WaldemarZitat von rowu Beitrag anzeigendaß bei ausgeschalteter Lampe der lange Tastendruck zum Einschalten mit niedriger Helligkeit führt und dann gedimmt werden kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
@evolution: Vielen Dank, schaue ich mir gleich an, das wärs ja!!!
Grüße
Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann stehe ich auf dem Schlauch... oder habe mich in meiner ursprünglichen Frage mißverständlich ausgedrückt.
Ich habe das MDT Tasterinterface (BE-02001.01) so konfiguriert, daß es mit einem kurzen Tastendruck die Lampe einschaltet, mit einem weiteren kurzen die Lampe ausschaltet und bei einem langen Tastendruck einen fixen Helligkeitswert an den Dimmer (hier Dali Gateway) sendet. Das funktioniert ja auch wie beschrieben hervorragend. Hier fehlt dann aber die Dimmfunktion
Eine Abbildung von 1,2, UND 5 mit der Einstellung Eintastendimmer hat sich mir dann aber nicht erschlossen, da ich dann 5 nicht so realisiert bekomme. Falls ich was übersehen habe, bitte ich untertänigst um Hinweis!
Grüße
Robert
ps: @hjk: mein erster PC war ein 386er von einer Firma namens MCI ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, kein Probelm. Mit den Tasterinterfaces von ABB US/U2.2 oder US/U4.2 kannst Du 1x bis 4x Tastendruck und einem langen Tastendruck auswerten und unterschiedlich (frei) belegen. Richtig parametriert kannst Du Deine Vorstellungen umsetzen - und sogar noch mehr!Zitat von rowu Beitrag anzeigenIch bin eigentlich auf der Suche nach einem intelligenten Taster(interface), welches verschiedene KO bei verschiedenartiger Bedienung auslöst/bedient.
Viel Spass!
Edit: Du kannst selbstverständlich die zwingend geforderten Punkte 1,2 und 5 mit Eintastendimmen umsetzen.Zuletzt geändert von evolution; 07.03.2019, 20:14.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also mit unseren Tastern, z.B. Glastaster II Smart funktioniert das genau so, also 1,2 und 5.
Mit dem Tasterinterface geht das genauso.
Einen Kommentar schreiben:
-
Erstmal danke für die Antworten.
Aber leider ist es eben nicht ganz die Funktion vom Eintastendimmen. Es soll ja die TouchDim Funktion nachgebildet werden. Was beim Eintastendimmen nämlich nicht geht, ist das Auswerten eines langen Tastendruck bei ausgeschaltetet Lampe und hiermit einschalten mit einem bestimmten Helligkeitswert. Ja, ich höre jetzt schon das Argument, dann könnte man den unteren Dimmwert hochsetzen, aber das soll nicht sein.
Gefordert ist tatsächlich die ultimative Eintastenbedienung mit einer Kombination aus Eintastendimmen, Einschalten mit bestimmtem Helligkeitswert bei vollem Erhalt der Dimfunktion und eventuell noch Auswertung wie 3. und 4. aus dem ersten Post...
Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem intelligenten Taster(interface), welches verschiedene KO bei verschiedenartiger Bedienung auslöst/bedient.
Grüße
Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Na klar geht das mit KNX. Das ist die Standardparametrierung für "Eintastendimmen".
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: