  • kippi
    antwortet
    Füllstandssensor Heizöltank

    Ich nutze nen Braun HZ 5 Ölzahler geht genauso und hat eine Auflösung von 0,02l. Nachträglich hat er noch nen Reedkontakt zur Auswertung via binareingang

    Einen Kommentar schreiben:


  • confider2
    antwortet
    Zitat von confider2 Beitrag anzeigen
    Also ich habe die Elsner Tanksonde im Einsatz und gute Erfahrungen gemacht. Elsner ist, was die Prog. angeht, nicht der Renner, aber einmal prg., läuft es rund. Anfangs gab es Störungen beim Signal, der sehr korrekte Einbau ist wohl wichtig.

    Nun kommt es bei mir (auch Öl) nicht auf den letzten Liter an, also insgesamt zufrieden.
    Also ich muss mein Urteil von damals stark korrigieren. Das Teil zeigt nur noch Müll an. Auch das Austauschgerät geht nicht. Hauptproblem ist die Kondensatbildung und lt. Hersteller gibt es dafür keine Lösung. Problem sei bekannt, aber nicht zu lösen. Gerät geht zurück, Ende der Geschichte. Die Empfehlung seitens Elsner, ein Rohr zu verwenden geht nicht, weil der Tank nunmal ab und an befüllt wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    Wir haben gerade Versuche am laufen mit einer Ultraschallsonde am WireGate im Heizöltank eines unserer Mitarbeiter. Wir berichten, wenn die Versuche abgeschlossen sind.
    Any news ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Nee das geht leider nicht.


    Grüße vom Treffen der Selbsthilfegruppe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saarblick
    antwortet
    Soweit verstanden, mein Gedanke war aber ob ich wenn ein HS vohanden ist ich auf die Auswerteeinheit verzichten kann, dann sollte es doch günstiger werden.
    Falls es überhaupt geht.

    Gruss

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das istdie Sonde und die Auswerteeinheit. Du kannst Dir den berechneten Füllstand, die Entfernung der Flüssigkeit von der Sonde usw. direkt auf den KNX ausgeben lassen. Einen HS brauchst Du nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saarblick
    antwortet
    Die Elsner SO 250 (Ultraschasllsonde) liegt bei ca 500€
    Ist das mit Anzeigegerät? Wird das bei HS benötigt?

    Gruss
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    Wir berichten, wenn die Versuche abgeschlossen sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Wir haben gerade Versuche am laufen mit einer Ultraschallsonde am WireGate im Heizöltank eines unserer Mitarbeiter. Wir berichten, wenn die Versuche abgeschlossen sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Die Elsner SO 250 (Ultraschasllsonde) liegt bei ca 500€

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saarblick
    antwortet
    Hallo,
    Danke für das rege Interesse an dem Thema.
    Habe einiges nachgelesen, gibt also 2 Systeme, einmal Ultraschall einmal Druck durch "Wassersäule". Bei beiden ist laut Hersteller ein "Steuer-Anzeigegerät" vorgesehen.
    Dieses wird doch bei vorhandenem HS nicht benötigt?!
    Hat keiner noch in etwa Preise der Sonden im Kopf? Ich will doch nur mal wissen in welche Richtung die Kosten laufen.
    Gruß
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    i found my "old" article i wrote about this solution with Sitrans Probe LU and KNX.
    Thank you for all those detailed pointers and references.
    I've some reading for the long winter evenings

    I guess I wan't bother you... for some time

    Merci

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hello ..

    i found my "old" article i wrote about this solution with Sitrans Probe LU and KNX.

    Öltankvermessung mit KNX - Building Technologies - Siemens

    And here is the article complete in ENGLISH:

    Recording of oil consumption - Building Technologies - Siemens

    Here you find any informatins about SITRANS Probe LU
    Siemens Industry IA/DT/BT Service&Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting=

    Here you may contact the Service for a Support Request:
    Siemens Industry IA/DT/BT Service&Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting=

    for more informations Checkout my special Consulting Fees in my Footer.

    Beste Regards
    Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Hi Peter,

    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    nono.. There are two types of Probe LU:
    - Range 0 to 6 Meter
    - Range 0 to 12 Meter
    OK, I undestand, but what I'm trying to say is:
    if a device has a usefull range of 0-6m and it is only used in the range of 0-1,7m, it might not be very accurate

    Sorry to be a pain, but I don't know this 24V type of interface. What is it exactly ? do you mean current loop ?
    Before I go to the Siemens TechSup, I want to know if the device is right for me. Any idea about their e-mail address ? (the Siemens site is a maze for a newbee like me )

    By looking at the specs of my ABB AE/A, I see this, no track of 24V
    Inputs
    Number
    2
    Input signals
    Voltage
    0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V,
    Maximum upper threshold
    12 V
    Current
    0-20 mA, 4-20 mA,
    Maximum upper threshold
    25 mA
    Input resistance
    0-1000 ohms,
    PT 100 2-conductor technology,
    PT 1000 2-conductor technology,
    A selection of KT/KTY 1000/2000,

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen
    antwortet
    Hallo Kippi,

    Dein Dokument ist leider nicht mehr verfügbar:

    "Die angeforderte Seite oder Datei
    konnte auf diesem Server nicht gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die aufgerufene URL</SPAN> . "


    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben: