Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dauer eines anstehenden Zustands in Sekunden messen (z.B. Regensensor = 1)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • NilsS
    antwortet
    Wenn es dir nur um die Zeiten geht könntest du auch
    http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12735
    nehmen.

    Dort könnte man sicher auch noch einen Timer einbauen der in Jahr/Monat/Wochen/Std/Minute wandelt .. Sekunden sind glaube ich eher uninteressant oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • asisnet
    antwortet
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    du bist sicher das nach 24 Stunden die Anzeige nicht 00:00:00 sein wird
    Ja, ich bin mir sicher, dass es wieder bei 00:00:00 beginnen wird :-)

    Aber ich werde noch integrieren, dass vor dem ZeitText Baustein der Ausgang A1 aus dem Zähler mit einem Teiler durch 86400 die ganzen Tage abtrennt. Diese kann ich dann als Anzahl Tage vor dem 00:00:00 anzeigen. Also in etwa

    2T 09:18:40

    Dann sollte das passen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    du bist sicher das nach 24 Stunden die Anzeige nicht 00:00:00 sein wird

    Einen Kommentar schreiben:


  • asisnet
    antwortet
    So, Problem gelöst :-)

    Vielen Dank Seppel81 für die Anregung und eben auch noch einmal für den "Wink mit dem Zaunpfahl" auf "E4 mal auf 1 setzen".
    In der Kombination hat es dann nämlich auch funktioniert. Einen weiteren Flankendetektor nach E2 brauchte es dann nicht mehr.

    So sieht des Rätsels Lösung aus:

    Bildschirmfoto 2019-03-18 um 00.16.03.png
    Zusammenfassung:
    • Eingangsbox: Sensorwert für Regen (1 = Regen, 0 = kein Regen)
    • Dieser geht auf E2 vom Telegrammgenerator und erzeugt so alle 1 Sekunde ein Telegramm
    • Ein Flankendetektor erkennt den Abfall von 1 auf 0 des Sensorwertes und resettet über E3 den Zählerbaustein
    • Die Telegramme im Sekundentakt vom Telegrammgenerator erhöhen den Zähler um jeweils 1 (= 1 Sekunde)
    • Schließlich wird über den ZeitText Baustein der Wert für die Anzahl der Takte (= Anzahl der Sekunden) im Format hh:mm:ss ausgegeben

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seppel81
    antwortet
    Zitat von asisnet Beitrag anzeigen

    Diesen Ansatz habe ich schon versucht:

    Bildschirmfoto 2019-03-17 um 23.09.35.png
    Der Telegrammgenerator sollte mir hier eigentlich sekündlich (Falls E2 Ein - der kommt vom KO des Sensors) einen Wert auf den Zähler aufaddieren. Nur klappt das leider nicht. (oder ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht)
    Eventl. Wenn Du nach dem Eingang auf E2 dann noch einen Flankendetektor machst, und hier nur die steigenden Flanke dann auswertet, bzw den Zähler addiert.


    Klappt es denn wenn Du den Eingang des Zähler Bausteins manuel auf 1 setzt, das der hoch zählt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • asisnet
    antwortet
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Gibt im hs einen Baustein dafür, glaub das ist der betriebsstundenzähler und dann bissl bastelnde
    Ja. Der macht aber seinem Namen "Betriebsstundenzähler" alle Ehre. Der zählt nur ganze Stunden, was bei einem Regenwert etwas ungenau wird (1 Minute Regen und eine Stunde auf der Uhr)

    Einen Kommentar schreiben:


  • asisnet
    antwortet
    Zitat von Seppel81 Beitrag anzeigen
    Hi,
    Eine Möglichkeit wäre ,das über einen Zähler zu machen , der , wenn der Wert 1 des KO anliegt , den Wert jede Sekubde um 1 erhöht. Das Ergenbis das dann durch Berechnung (if/ else if )und Wenn abfrage in HH:MM:SS umrechnen.
    Diesen Ansatz habe ich schon versucht:

    Bildschirmfoto 2019-03-17 um 23.09.35.png
    Der Telegrammgenerator sollte mir hier eigentlich sekündlich (Falls E2 Ein - der kommt vom KO des Sensors) einen Wert auf den Zähler aufaddieren. Nur klappt das leider nicht. (oder ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht)

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Gibt im hs einen Baustein dafür, glaub das ist der betriebsstundenzähler und dann bissl bastelnde

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seppel81
    antwortet
    Hi,

    Eine Möglichkeit wäre ,das über einen Zähler zu machen , der , wenn der Wert 1 des KO anliegt , den Wert jede Sekubde um 1 erhöht. Das Ergenbis das dann durch Berechnung (if/ else if )und Wenn abfrage in HH:MM:SS umrechnen.

    Ob das im HS geht kann ich leider nicht sagen, aber mit der Logik einer SPS / Microcontroler ginge das .

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dauer eines anstehenden Zustands in Sekunden messen (z.B. Regensensor = 1)

    Ich möchte die Dauer eines anstehenden Zustands (z.B. KO = 1) in Sekunden messen. Dieser soll später in Form vom HH:MM:SS ausgegeben werden (was durch Wandlung von Zeit in Sec zu Text kein Problem darstellen sollte). Was ist aber die einfachste Methode, die Dauer eines Zustands zu messen?
Lädt...
X