Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ungültige Frames auf dem Bus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
    Ist die SV evtl defekt ? ABB 640mA und verbrauch laut ETS ca 450mA - Hilfsspannung benötigt nur der X1 sowie der Siemens N146 IP Router
    welche Hilfspannung ist angeschlossen? Die von der KNX Stv oder extern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Ich klinke mich hier mal ein..


    Ich habe ein ähnliches Problem.

    Und zwar habe ich LL_NACK Telegramme auf dem Bus und es REAGIERT GARNICHTS MEHR


    Aufbau ist nur eine Linie + IP Router sowie Gira X1 - Änderungen wurden keine vorgenommen der Fehler kam von jetzt auf gleich und ich kann nicht einmal das Licht ausschalten

    Buslast steht ca bei 4-5 %

    ETS Version 5.7.1


    Nach einem Busreset läuft es kurze eine Zeit danach beginnt der Scheiss wieder von vorne..

    Wie am besten vorgehen?

    Ist die SV evtl defekt ? ABB 640mA und verbrauch laut ETS ca 450mA - Hilfsspannung benötigt nur der X1 sowie der Siemens N146 IP Router

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Die einzigen Geräte welche eine extra Versorgung brauchen sind der Loxone MS und eine Jung WS. Beide bekommen sie über eigene Netzteile.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    So wie ich das verstanden habe, reicht doch irgendein Gerät, das über die Hilfsspannung angeschlossen ist, damit ungültige frames kommen (sofern das Gerät dafür nicht vorgesehen ist). Hat du so einen Fall?

    Gruß Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Ist die 02.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Oder die Busspannung wurde als Hilfsspannung verwendet. Das verursacht auch ungültige Frames.
    Stimmt. Aber die SCN-IP000.02 hat doch gar keine Hilfsspannung, sondern wird aus dem Busanschluss versorgt, oder?
    Wenn es natürlich eine SCN-IP000.01 ist, hast du recht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Oder die Busspannung wurde als Hilfsspannung verwendet. Das verursacht auch ungültige Frames.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Sowas wie Homeserver, Wiregate, EDOMI, irgendein Raspi mit Buszugriff etc. alles Geräte die über IP auf den Bus zugreifen. Die können ja mit jeder beliebigen PA auf den Bus senden, ohne das sie gefunden werden.
    Verstehe, da gibt’s aber nur den MS und die IP Schnittstelle. Und das Abklemmen des MS führt zu keiner Änderung.
    aber ich muss mir nochmal die die Mailerseite vom MDT IPS ansehen. Die benutzte ich nicht, vielleicht ist da was nicht i.O.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von pbuechel Beitrag anzeigen
    Blöde halt nur das alles funktioniert, jeder Aktor reagiert, alle Sensoren liefern und kaum retransmits.
    Ungültige Frames werden vom Empfänger ja auch einfach ignoriert; insofern kosten die nur Bandbreite. Ich würde trotzdem wissen wollen, was da los ist - am Ende schickt das wild gewordene Gerät versehentlich noch mal etwas zufällig gültiges.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Sowas wie Homeserver, Wiregate, EDOMI, irgendein Raspi mit Buszugriff etc. alles Geräte die über IP auf den Bus zugreifen. Die können ja mit jeder beliebigen PA auf den Bus senden, ohne das sie gefunden werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    „Das grüne Übel“ meiner ist allerdings noch schwarz. Ich benutze in der ETS nur ein MDT IP Interface.
    aber was meinst du mit auf der IP-Seite suchen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Solange Teile der Installation abklemmen, bis es nicht mehr auftaucht, dann solltest du den Schuldigen finden können.
    Da Du die PA 10.0.224 physisch nicht findest, würde ich erst mal auf der IP Seite suchen. Ist das grüne Übel auch gleichzeitig die IP Schnittstelle?

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    Genau das wollte ich nicht hören :-(
    Blöde halt nur das alles funktioniert, jeder Aktor reagiert, alle Sensoren liefern und kaum retransmits.
    Zuletzt geändert von pbuechel; 24.03.2019, 08:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Solange Teile der Installation abklemmen, bis es nicht mehr auftaucht, dann solltest du den Schuldigen finden können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pbuechel
    antwortet
    du meinst Diagnose->Physikalische Adressen->Überprüfung der physikalischen Adresse? Wird nicht gefunden!

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X