Ungültige Frames auf dem Bus
Einklappen
X
-
Ich klinke mich hier mal ein..
Ich habe ein ähnliches Problem.
Und zwar habe ich LL_NACK Telegramme auf dem Bus und es REAGIERT GARNICHTS MEHR
Aufbau ist nur eine Linie + IP Router sowie Gira X1 - Änderungen wurden keine vorgenommen der Fehler kam von jetzt auf gleich und ich kann nicht einmal das Licht ausschalten
Buslast steht ca bei 4-5 %
ETS Version 5.7.1
Nach einem Busreset läuft es kurze eine Zeit danach beginnt der Scheiss wieder von vorne..
Wie am besten vorgehen?
Ist die SV evtl defekt ? ABB 640mA und verbrauch laut ETS ca 450mA - Hilfsspannung benötigt nur der X1 sowie der Siemens N146 IP Router
Einen Kommentar schreiben:
-
Die einzigen Geräte welche eine extra Versorgung brauchen sind der Loxone MS und eine Jung WS. Beide bekommen sie über eigene Netzteile.
Einen Kommentar schreiben:
-
So wie ich das verstanden habe, reicht doch irgendein Gerät, das über die Hilfsspannung angeschlossen ist, damit ungültige frames kommen (sofern das Gerät dafür nicht vorgesehen ist). Hat du so einen Fall?
Gruß Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt. Aber die SCN-IP000.02 hat doch gar keine Hilfsspannung, sondern wird aus dem Busanschluss versorgt, oder?Zitat von Axel Beitrag anzeigenOder die Busspannung wurde als Hilfsspannung verwendet. Das verursacht auch ungültige Frames.
Wenn es natürlich eine SCN-IP000.01 ist, hast du recht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder die Busspannung wurde als Hilfsspannung verwendet. Das verursacht auch ungültige Frames.
Einen Kommentar schreiben:
-
Verstehe, da gibt’s aber nur den MS und die IP Schnittstelle. Und das Abklemmen des MS führt zu keiner Änderung.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSowas wie Homeserver, Wiregate, EDOMI, irgendein Raspi mit Buszugriff etc. alles Geräte die über IP auf den Bus zugreifen. Die können ja mit jeder beliebigen PA auf den Bus senden, ohne das sie gefunden werden.
aber ich muss mir nochmal die die Mailerseite vom MDT IPS ansehen. Die benutzte ich nicht, vielleicht ist da was nicht i.O.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ungültige Frames werden vom Empfänger ja auch einfach ignoriert; insofern kosten die nur Bandbreite. Ich würde trotzdem wissen wollen, was da los ist - am Ende schickt das wild gewordene Gerät versehentlich noch mal etwas zufällig gültiges.Zitat von pbuechel Beitrag anzeigenBlöde halt nur das alles funktioniert, jeder Aktor reagiert, alle Sensoren liefern und kaum retransmits.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sowas wie Homeserver, Wiregate, EDOMI, irgendein Raspi mit Buszugriff etc. alles Geräte die über IP auf den Bus zugreifen. Die können ja mit jeder beliebigen PA auf den Bus senden, ohne das sie gefunden werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
„Das grüne Übel“
meiner ist allerdings noch schwarz. Ich benutze in der ETS nur ein MDT IP Interface.
aber was meinst du mit auf der IP-Seite suchen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da Du die PA 10.0.224 physisch nicht findest, würde ich erst mal auf der IP Seite suchen. Ist das grüne Übel auch gleichzeitig die IP Schnittstelle?Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenSolange Teile der Installation abklemmen, bis es nicht mehr auftaucht, dann solltest du den Schuldigen finden können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Solange Teile der Installation abklemmen, bis es nicht mehr auftaucht, dann solltest du den Schuldigen finden können.
Einen Kommentar schreiben:
-
du meinst Diagnose->Physikalische Adressen->Überprüfung der physikalischen Adresse? Wird nicht gefunden!
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: