Hallo zusammen
folgendes Problem besteht bei mir:
Alle Storen fahren morgens hoch und werden nicht durch den Endschalter vom Storen abgeschaltet, sondern 1s bevor sie ganz eingefahren sind durch den Aktor. Das ist so gewollt.
Grund: Anschlagleiste kann so im Winter nicht festfrieren.
Aus dieser Stellung heraus kann ich alle Storen bis auf einen auch noch weiter hochfahren. Soweit nicht tragisch.
Jetzt habe ich bemerkt, dass wenn ich die Storen 4s (etwa 2/3 hoch)vorher stoppe, verhält sich dieser eine Stroren genauso. Er lässt sich nicht weiter hochfahren :-( . (Spannung am Aktor ist ok)
Runter ist kein Problem.
Fahre ich alle Storen morgens hoch bis die Endschalter abschaltet, dann habe ich dieses Problem bei keinem der Storen.
Um einen Fehler am Aktor auszuschliessen, habe ich 2 Storen am Aktor getauscht. Und siehe da, der besagte Storen verhält sich an einem anderen Aktorausgang genauso.
Motor: Somfy Ilmo 50WT
Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann, bevor ich den Rohrmotor tauschen lasse ?
Gruss moudi
folgendes Problem besteht bei mir:
Alle Storen fahren morgens hoch und werden nicht durch den Endschalter vom Storen abgeschaltet, sondern 1s bevor sie ganz eingefahren sind durch den Aktor. Das ist so gewollt.
Grund: Anschlagleiste kann so im Winter nicht festfrieren.
Aus dieser Stellung heraus kann ich alle Storen bis auf einen auch noch weiter hochfahren. Soweit nicht tragisch.
Jetzt habe ich bemerkt, dass wenn ich die Storen 4s (etwa 2/3 hoch)vorher stoppe, verhält sich dieser eine Stroren genauso. Er lässt sich nicht weiter hochfahren :-( . (Spannung am Aktor ist ok)
Runter ist kein Problem.
Fahre ich alle Storen morgens hoch bis die Endschalter abschaltet, dann habe ich dieses Problem bei keinem der Storen.
Um einen Fehler am Aktor auszuschliessen, habe ich 2 Storen am Aktor getauscht. Und siehe da, der besagte Storen verhält sich an einem anderen Aktorausgang genauso.
Motor: Somfy Ilmo 50WT
Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann, bevor ich den Rohrmotor tauschen lasse ?
Gruss moudi