Update HS4 Experte 4.5.0 auf 4.8.1 - Probleme

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • 773H
    antwortet
    Ja, Remanentspeicher wurde rückgesichert. Evtl. habe ich da aber etwas falsch gemacht?

    Reihenfolge:
    2.1. Notieren der installierten Firmware-Version (Debug-Seite System/Version) 4.5.0.160913R
    2.2. Sicherung des Remanentspeichers über den Experten (Remanentspeicher sichern) OK
    2.3. Archivieren des aktuellen Projektes mit dem Experten OK
    2.4. Installation des neuen Experten und Import des archivierten Projekts OK
    2.5. Installation der neuen Firmware OK
    2.6. Vollständiges Übertragen des aktuellen Projektes (Option "Bilder+Daten+Ansagen",
    Remanentspeicher NICHT löschen) mit dem neuen Experten. OK
    2.7. Prüfen der Remanentdaten auf dem HS/FS. ?

    Wie führe ich denn Punkt 2.7 aus?

    An welcher Stelle (Punkt 2.x?) genau soll der Remanentspeicher wieder eingespielt werden?
    Ich habe den Remanentspeicher NACH dem Hochladen der Firmware und NACH dem Hochladen des Projektes rückgesichert und dann das Projekt NOCHMALS eingespielt. Muss der Remanetspeicher evtl. VOR dem Hochladen der Firmware rückgesichert werden?

    Gruß
    Stephan
    Zuletzt geändert von 773H; 12.06.2019, 06:06.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vogelsang
    antwortet
    Remanentspeicher vor dem Update gesichert und nach dem erneuten Übertragen des Projekts zurück auf den HS geladen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • 773H
    antwortet
    Kurzer Nachtrag: Das digitale Schlüsselbrett, das mit einer digitalen IO-Schnittstelle per Timberwolfserver (TWS) an das KNX-System angebunden ist, funktioniert auch noch. Die Anwesenheitswerte (1bit) werden zur Visu korrekt gemeldet und angezeigt. Die "Alles Aus" Schalthandlung wird ebenfalls korrekt ausgelöst, wenn der letzte Schlüssel herausgenommen wird - also funktioniert ein Teil der HS4-Logiken doch noch!

    Einen Kommentar schreiben:


  • 773H
    hat ein Thema erstellt HS/FS Update HS4 Experte 4.5.0 auf 4.8.1 - Probleme.

    Update HS4 Experte 4.5.0 auf 4.8.1 - Probleme

    Hallo zusammen.
    Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher Teufel mich am Pfingstmontag geritten hat, dass ich den stabil laufenden Experten 4.5.0 (4.5.0.160913R) auf den Experten 4.8.1 aktualisiert habe - wahrscheinlich hatte mich der Lehrgang bei Gira dazu inspiriert ... mit all der Zertifikatesicherheit und der Benutzerverwaltung. Egal.
    Also Firmware wie in der Readme.txt hochgeladen, Experten installiert, das mit den Zertifikaten durchexerziert ... startet alles wunderbar, HS läuft.

    Probleme:
    Leider geht im Prinzip nicht mehr viel im Haus nach dem Update.
    Sämtliches DALI-Licht, Lüfter, Heizung, Messwerte via Szenen oder Visu per HS4 - alles weg!
    Was sich noch per Visu schalten lässt, sind (manche) 1bit-Sachen wie (manche - nicht alle!) Steckdosen und die Deckenlautsprecher.
    Diese Rückmeldungen werden auf der Visu korrekt angezeigt - alle anderen nicht.
    Alle Gewerke lassen sich natürlich nach wie vor per Schalter oder ETS direkt ansteuern.
    Es funktionieren sämtliche Szenen, die Dimmwerte senden, nicht mehr.
    Es funktionieren keine Logiken mehr.
    Die Übergabe der 1-Wire Messwerte vom Timberwolfserver funktioniert auch nicht mehr. Das lief bis zum Update alles völlig problemlos seit Jahren.

    Beispiel Küche Szene Kochen:
    Vor dem Update: dimmt Deckenlicht an, dimmt Kochstellenlicht an, dimmt Spülenlicht an, Abzugslüfter auf 35%, Deckenlautsprecher an.
    Nach dem Update: -, -, -, -, Deckenlautsprecher an

    Ich bekam vom hiesigen Gira-Vertriebsmann den Tipp, die Firmware nochmals komplett einzuspielen (also die ganze Updateprozedur nochmals zu machen)
    Jetzt geht zusätzlich die Szene Badezimmerlicht wieder (DALI-Licht mit Dimmwerten, Lüfter mit Dimmwerten) - allerdings schaltet der Lüfter aus Mangel an Luftqualitätswerten nicht mehr ab. ALLE anderen DALI-Lichtszenen gehen nach wie vor nicht.

    Der KNX IP-Router (Gira 216700 I15, Applikation V4), über den der HS4 läuft, funktioniert (der G1 funktioniert zumindest problemlos, Messwerte kommen aber auch hier nicht an).
    Hat irgend jemand einen oder oder mehrere Tipp(s), was man noch testen kann?
    Als letzter Ausweg: Wie bekomme ich die 4.5er Firmware wieder auf die Kiste? Gibt es dabei etwas zu beachten?

    Gruß
    Stephan
Lädt...