  • roxxmac
    antwortet
    aber ich kann doch für den Dummy keine andere Adresse vergeben oder? Deshalb ja einfach eine in der Hauptlinie oder?

    experte.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    In deinem Diagramm ist der HS die 0.0.1.
    Stellt sich die Frage: wer ist 1.0.250? Ein Tunnel auf dem Wiregate?

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    In welcher Linie ist 7/1/73?
    in der Hauptlinie im Keller ein Aktor 1.0.9

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    der HS hat in der ETS die Adresse 1.0.250 und ist das Dummy Objekt
    Das ist falsch, wenn der am IP in dem IP-Bereich sitzt

    Was wäre denn richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    der HS hat in der ETS die Adresse 1.0.250 und ist das Dummy Objekt

    Das ist falsch, wenn der am IP in dem IP-Bereich sitzt

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    In welcher Linie ist 7/1/73?

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    der HS hat in der ETS die Adresse 1.0.250 und ist das Dummy Objekt

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    hmm ... in der Telegrammaufzeichnung steht der HS aber mit 1.0.250 als Quelladresse ... da passt was nicht zusammen

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    das heißt am ehesten müsste ich mal gucken ob ich paar Linienkoppler abklemme und nur mal die Hauptlinie dran lassen?
    Dann sollte ja eigentlich nur Wiregate und Homeserver über IP am Bus sein und die Hauptlinie, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    so in etwa sollte das aussehen
    KNX Toplologie-update.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    das mit 7/1/73 sieht mir nach einem normalen Befehl aus der warum auch immer unendlich weitergesendet wird. Wenn ich denn HS abklemme vom LAN wird der aber weiter gesendet oder zumindest weiter angezeigt
    Ich vermute ... der 7/1/73 antwortet nicht? ... die LK's dazwischen bestätigen das Telegramm nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    Was der Routing Zähler ist weiß ich nicht.
    Wenn es jetzt normal läuft. Wechselt die Reihe Route
    6
    6
    6
    4
    5
    6
    4
    4
    6
    usw

    Bei Wiregate Sensoren steht immer 6
    die anderen Linien 4 oder 5
    Die Koppler stehen alle offen bzw filtern aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von roxxmac Beitrag anzeigen
    Ich habe im Haus vier Linien bzw Linienkoppler. EG, OG, KG, Außen und dazu das Wiregate (mit diversen Sensoren)
    Den Wiregate Dongle nutze ich als IP Schnittstelle für den Buszugfriff im Haus.
    Zusätzlich gibt es den HS 4.5 über LAN.
    Dann ist da noch ein Nebengebäude über LAN angeschlossen wo noch eine IP Schnittstelle hängt Linie 2.0.0 und paar Busgeräte aber nicht viel
    Eine Skizze wäre toll! .. Du schmeißt in deinem Vokabular Schnittstelle mit Router und GA mit PA durcheinander ... Das macht es schwierig, dir zu folgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • roxxmac
    antwortet
    das mit 7/1/73 sieht mir nach einem normalen Befehl aus der warum auch immer unendlich weitergesendet wird. Wenn ich denn HS abklemme vom LAN wird der aber weiter gesendet oder zumindest weiter angezeigt

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Wieso wurde die Nachricht zwei mal durch Koppler geschickt? Routingzähler 4?