Impulszählung eines Waterflowmeters mit Siemens Tasterschnittstelle
Einklappen
X
-
Ich hatte arcus angefragt ob sie eine Möglichkeit sehen und man schlug mir vor es zu probieren.
-
Wenn der Zähler einen S0-Ausgang hätte (der ist potentialfrei) dann wäre es ja einfach. Auch mit Tasterinterface/BE.Zitat von gospelrock Beitrag anzeigenIch bin auf auf das S0-Zählermodul von arcus gestoßen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin auf auf das S0-Zählermodul von arcus gestoßen. Die max. Frequenz liegt zwar außerhalb der S0-Spezifikation, ich gehe aber davon aus, das ich da deutlich darunter bleibe. Ich habe mir das KNX-IMPZ1 mal bestellt. Laut Applikation kann ich darin auch eine Skalierung der Impulse vornehmen. Ist dann nur die Frage ob ich mit dem Ausgang des Hallsensors direkt auf den S0-Eingang des Moduls kann und wenn ja mit welcher Spannung ich den Hallsensor speise. Ich hätte sowohl 5 als auch 24 V DC im Brunnenschacht. Das Flowmeter hat intern einen Pullup-Widerstand (10k) vom Ausgang nach Vcc.
VG,
Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Relais wird nicht funktionieren, weil es einerseits zu träge ist (Sensor liefert laut Daten 270 Pulse pro Liter) und andererseits die Treiberleistung nicht ausreicht (Load capacity: ≤10 mA(DC 5V)).Zitat von oezi Beitrag anzeigenes wird hier zusätzlich ein Relais oder eine entsprechende elektronisches Bauteil benötigt
Ich würde in Richtung PhotoMOS schauen, oder unter Verzicht auf Potentialtrennung etwas mit 'nem NPN Bipolartransistor basteln.
Einen Kommentar schreiben:
-
wenn ich das richtig sehe wird es wie folgt gehen:
es wird hier zusätzlich ein Relais oder eine entsprechende elektronisches Bauteil benötigt, da der Sensor Spannungsbehaftet am Ausgang ist.
5-24 V Versorgung + an den Sensor
GND = 0V Versorg - an den Sensor und an die Spule - des Relais für dieser Spannung
Den Impuls an die Spule des Relais
den potentialfreien Kontakt an die Tasterschnittstelle.
entscheidend ist die Taktfrequenz maximal, die muss vom Relais und von der Tasterschnittstelle verarbeitet werden können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Peter,Zitat von gospelrock Beitrag anzeigenIch habe einige Anwendungen gefunden, in denen der Output direkt auf einen Input des Arduino geschaltet wird:
yf-s201-arduino-connection.png
ich habe ähnliches vor. Nur das ich an der Stelle wo ich arbeite weder KNX noch irgendwas anderes Modernes habe (kein CAT, keine Kommunikationskabel, nur eine alte Garage mit Alu-Kabeln).
Deshalb wollte ich zwangsweise einen Ausflug in die Arduino-Welt wagen. Kannst Du mir bitte sagen, wo Du eine Beschreibung der oben genannten Anwendung gefunden hast?
Viele Grüße Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Das schafft Klarheit, auch wenn's nicht das von dir erhoffte Ergebnis ist: es wird eine Spannung ausgegeben. Tasterschnittstelle oder BE für potentialfreie Kontakte sind dann definitiv falsch.Zitat von gospelrock Beitrag anzeigenIch habe einige Anwendungen gefunden, in denen der Output direkt auf einen Input des Arduino geschaltet wird:
Bleibt z.B. eine Lösung wie in #16 im zweiten Absatz. beschrieben oder (vermutlich einfacher und günstiger) ein anderer Messwertgeber mit potentialfreiem Ausgang.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe einige Anwendungen gefunden, in denen der Output direkt auf einen Input des Arduino geschaltet wird:
yf-s201-arduino-connection.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja klar, diese Daten sind aus deinem Link bekannt und daraus ergibt sich erstmal das, was ich oben schrieb. Ich dachte, daß es vielleicht noch weitergehende Daten/Anschlußdiagramme gäbe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier die mir vorliegenden Daten des Flowmeters:
Frequency: F=4.5 * Q (L / Min) error: ± 2% voltage :3.5-24VDC/ current can not exceed 10mA, 270 output pulses/liter, F=onstant * units of flow (L / min) * time (seconds).
Flow range: 1-120L/min
Mini rated voltage: DC4.5 5-24V
Maximum current: 15 mA(DC 5V)
Working voltage range: DC 5~18 V
Load capacity: ≤10 mA(DC 5V)
Operating Temp: ≤80°C
Operating humidity: ≤35%~90%RH
Allow compression: Water pressure 1.75 Mpa below
Insulation resistance: >100M OHM
Storage Temperature: -25~80°C
Storage humidity: 250%〜95%RH
Output Waveform: Square Wave,output pulse singal
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du den Sensor und das Datenblatt schon vorliegen, steht dort etwas zum Ausgangssignal? Passt halt nicht zum BE für potentialfreie Kontakte, wenn der Sensor einen aktiven Spannungsimpuls liefert.Zitat von gospelrock Beitrag anzeigenaber einen Lösungsvorschlag konnte bisher niemand so richtig machen.
Entweder mit etwas Elektronikwissen eine Optokoppler-Lösung dazwischen bauen (evtl. Problem Schaltzeiten) oder je nach Ausgangspegel einen BE nutzen, der externe DC-Signale verarbeiten kann (typisch ab 10V DC). Oder mit RC-Glied die Impulse integrieren, so daß man ein Analogsignal generiert das per Analogeingang ausgewertet wird.
Und natürlich Spannungsversorgung aus einer geeigneten Spannungsquelle, die den erforderlichen Strom auch liefern kann.
~~
Oder man nimmt gleich einen Durchflußmesser mit Optokoppler-Ausgang, dann gibt's das Problem nicht.
Zuletzt geändert von Gast1961; 16.07.2019, 09:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier geht es nicht ums basteln sondern ich suche nach einer Möglichkeit die Impulse des Hall-Sensors eines Flowmeters zu zählen und auf den Bus zu bekommen. Dies muss nicht zwingend mit der Siemens Tasterschnittstelle geschehen.
Ich dachte, dass hier jemand schon mal vor einer ähnlichen Aufgabe stand. Aber irgendwie ist dem wohl nicht so. Bis jetzt kristallisierte sich in den Diskussionen nur heraus, dass dies so einfach nicht sein wird aber einen Lösungsvorschlag konnte bisher niemand so richtig machen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Messung der Leerlauf(!)spannung ist leider nicht relevant. Aber bastelt ihr mal, Kenntnisse in der Elektronik werden scheinbar überwertet.Zitat von givemeone Beitrag anzeigenund das Tastaturinterface stellt (am zweiten Eingang) 20V zur Verfügung,
Einen Kommentar schreiben:
-
Mini rated voltage: DC4.5 5-24V, und das Tastaturinterface stellt (am zweiten Eingang) 20V zur Verfügung,Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDas wird nicht funktionieren
wenn dieser nicht als Zähler benutzt wird.
Auser der fehlenden galvanischen Trennung, auf die ich bei
dieser Linie verzichten kann, sehe ich nichts was gegen einen Test spricht, soll die Spannung doch zusammenbrechen ;-)
Wieviel mA er bei 20V zieht, sagt das Datenblatt nicht, und wie lange er es zieht, auch nicht. Nur dass er es maximal zieht.
Also auf den Test lass ich es gerne ankommen ;-)
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: