    Erfolgsmeldung

    Nach Tausch des Netzteils läuft alles wieder perfekt!!

    Danke für die Unterstützung!!

    Gruß Wolfgang

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von wolfgang12 Beitrag anzeigen
    Die Belastung mit Widerstand war nicht kurzzeitig, sondern ein paar Minuten. Deckt sich aber mit dem allgemeinen Verhalten. Je mehr Last, desto mehr Probleme.
    Ok, im Schaltmoment wär's erklärlich weil dann ein kurzer Impuls generiert wird, aber im statischen Zustand darf die Last nichts ausmachen.
    Dann wird der Spuk nach SV-Tausch sicherlich ein Ende haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfgang12
    antwortet
    Hersteller kann sich das Verhalten auch nicht erklären. Habe vorsichtshalber einen neues Netzteil bestellt. Gott sei Dank läuft das Projekt ja sonst fehlerfrei (Zumindest merkt man nichts). Da konnte ich meinen Kunden zumindest in dieser Hinsicht beruhigen.

    Die Belastung mit Widerstand war nicht kurzzeitig, sondern ein paar Minuten. Deckt sich aber mit dem allgemeinen Verhalten. Je mehr Last, desto mehr Probleme.

    Klemme am Netzteil ist ok.

    Mal sehen, das das neue Netzteil bringt. Werde dann berichten...

    Trotzdem schon mal danke für die Tipps.

    Gruß Wolfgang

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Was hast denn du für ein Netzteil? Hast du eine Möglichkeit, das zu tauschen?
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von wolfgang12 Beitrag anzeigen
    generiert ein Netzteil "Frames"?? Hängt ja sonst nichts dran (außer USB Schnittstelle).
    Das Netzteil muß eine stabile DC-Versorgung liefern und die Verdrosselung muß die überlagerte AC-Kommunikation sauber trennen. Was du beschreibst - kaputte Kommunikation - klingt nach einem Problem in diesem Bereich.

    Manchmal liegt's einfach daran, daß ein Nutzer verdrosselten und unverdrosselten Ausgang falsch nutzt. Aber die Frage hattest du ja beantwortet, daß der Bus am verdrosselten Ausgang hängt und nix am Hilfsspannungsausgang.

    Zitat von wolfgang12 Beitrag anzeigen
    habe mal den Bus mit einem Widerstand belastet. Jede Menge "ungültige Frames".
    Werde mal den Hersteller kontaktieren.
    Ich bin nicht sicher, wie das einzuschätzen ist. Wenn du einen erhöhten Strom ziehst, dann sinkt kurzzeitig die Spannung auf dem Bus (hinter der Drossel) kurzzeitig, und genau so wird auch die Kommunikation erzeugt. Könnte schon sein, daß der Busmonitor darauf reagiert.

    So wär's auch bei einem Wackelkontakt, daher: Hast du mal die Klemme am Netzteil nachgeschaut, ob die intakt ist? Manchmal zerlegen sich so Klemmen ungewollt (innere Feder los) und man sieht's nicht sofort.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 26.08.2019, 10:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfgang12
    antwortet
    generiert ein Netzteil "Frames"?? Hängt ja sonst nichts dran (außer USB Schnittstelle).

    habe mal den Bus mit einem Widerstand belastet. Jede Menge "ungültige Frames".
    Werde mal den Hersteller kontaktieren.
    Zuletzt geändert von wolfgang12; 26.08.2019, 10:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von wolfgang12 Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt alle Geräte vom Bus getrennt (außer USB-Schnittstelle und Netzteil), und auch die verschiedenen Busleitungen aufgetrennt und sehe im Busmonitor "ungültige Frames". Je mehr Geräte ich dranhänge, desto mehr ungültige Frames kommen. Die machen anscheinend den BUS zu.
    Trotz deiner 29.7V Messung sage ich, daß mit dem Netzteil etwas nicht stimmt oder daß du einen Kontaktfehler direkt am Netzteil hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfgang12
    antwortet
    Das Problem ist unabhängig von dem zu programmierenden Gerät. Spannung im gesamten Bus 29.7V

    Ich habe jetzt alle Geräte vom Bus getrennt (außer USB-Schnittstelle und Netzteil), und auch die verschiedenen Busleitungen aufgetrennt und sehe im Busmonitor "ungültige Frames". Je mehr Geräte ich dranhänge, desto mehr ungültige Frames kommen. Die machen anscheinend den BUS zu.

    Stehe jetzt so langsam auf dem Schlauch

    Dummerweise unterstützt die IP-Schnittstelle den Busmonitor nicht, somit kann ich nicht sehen, ob event. die USB-Schnittstelle die "ungültigen Frames" generiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von wolfgang12 Beitrag anzeigen
    Frage: Haben Geräte, die zwar im System hinzugefügt sind, aber physikalisch nicht da sind, Auswirkungen?
    Nein

    Prüfe die Spannung am Interface während der Programmierung und an den zu programmierenden Gerät.
    Ich vermute einen Wackel z.B. der. Busklemme in der Leitung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Utsche
    antwortet
    Vermute dein Busaufbau hat einen Fehler, kann es sein das du einen Ring verlegt hast und dabei beide Enden geschlossen sind?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfgang12
    antwortet
    hm, beim Linienscan werden 1.1.11/1.1.14/1.1.23 nicht gefunden ..
    Ich habe diese Geräte mal gelöscht. Es scheint besser zu laufen. Es stockt zwar beim Laden immer noch etliche Male, aber zumindest sind die Ladevorgaänge durchgelaufen.
    Frage: Haben Geräte, die zwar im System hinzugefügt sind, aber physikalisch nicht da sind, Auswirkungen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaydee73
    antwortet
    Hast du mal nen Linienscan der 1.1 gemacht? Werden da alle o.g. Geräte gefunden? Oder werden vielleicht sogar Geräte doppelt gefunden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfgang12
    antwortet
    > Ist ein Linienkoppler oder auch Funklinienkoppler im System?

    NEIN

    > versorgst du noch größere Geräte mit dem unverdrosselten Ausgang

    NEIN

    Installierte Geräte:

    KNX-Geräte.jpg

    > Mit dem Busmonitor und dem USB Interface auf Wiederholungen prüfen.

    Im Busmonitor sehe ich einige Wiederholungen, d,h, der grüne Balken verschwindet kurz nach "disconnect" und erscheint dann wieder nach "connect". Das passiert ein paar Mal bis der Ladevorgang abbricht.

    > Überstrom LED -> ist aus

    Was mir allerdings aufgefallen ist, daß die KNX LED an der Schnittstelle schnell gleichmäßig zu blinken anfängt wenn entsprechend viele Geräte an den Bus angeschlossen werden. Dieses Blinken sehe ich allerdings an der IP-Schnittstelle, die ja zussätzlich am Bus hängt nicht. Nehme ich ein paar Geräte weg, hört das Blinken auf.Wohl gemerkt, das Blinken tritt auch ohne Ladevorgang auf (beim Laden wäre das ja normal, aber nicht gleichmäßig).

    Verkabelung teilweise sternförmig, d.h. mehrere Buskabel kommen in der Verteilung zusammen.


    Einen Kommentar schreiben:


  • SAXI
    antwortet
    Ja genau, beim Laden das Applikationsprogramms kann man ja einiges falsch machen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Celsius
    antwortet
    Zitat von SAXI Beitrag anzeigen
    Bisher dachte ich immer, dass das Siemens TIA Portal schon schlimm ist, was Stabilität angeht, aber ETS toppt das ganze nochmals.
    Für eine Software, die 1000€ kostet ein echtes Unding und ich bin froh, dass ich damit nicht mein Geld verdienen muss!
    Ich glaube nicht, dass die ETS das Problem ist. Das Problem sitzt vermutlich vor dem ETS-Rechner.