Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Physikalische Adresse der Schnittstelle lässt sich nicht ändern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GrayWolf
    antwortet
    ok, dass ich nicht auf Prog. Mode und Firmware Update drauf kam, lag an der Einstellung im ETS. Ist jetzt behoben.

    Aber das Datum zeigt weiterhin 01.01.1970 an und die E-Mail Testfunktionalität schmeißt die Meldung: Error 2: cannot resolve host

    Ich habe eine feste IP bei der Fritzbox, als auch in der ETS eingetragen.

    Hier meine Device Info:
    Anmerkung 2019-09-09 020507.png
    Zuletzt geändert von GrayWolf; 09.09.2019, 01:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GrayWolf
    antwortet
    so, ich habe folgende Schritte nun durchgeführt:
    1. den IP Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
    2. die beiden Applikationsprogramme aus meinem Projekt gelöscht
    3. bestehende Verbindung gelöscht
    4. ETS neu gestartet
    5. neue Verbindung angelegt
    6. feste PA auf 1.1.1 für die Verbindung gesetzt
    7. die Applikationsprogramme wieder aus dem Katalog geladen
    8. PA für IP Router auf 1.1.0 gesetzt und programmiert
    9. PA für IP Interface E-Mail auf 1.1.12 gesetzt und programmiert
    Endlich kommt die Meldung nicht und die PA der Verbindung springt NICHT auf 15.15.255

    Danke an alle, die mich hier bei Lösungsfindung unterstützt haben!

    Zwei Sachen sind im Webinterface anders bzw. falsch:
    1. Ich komme nicht mehr auf Prog. Mode drauf. Es wird dann Device Info angezeigt Und auf Firmware Update komme ich auch nicht drauf.
    2. Unter Time wird der 01.01.1970 angezeigt. Sollte hier nicht die Zeit vom Zeitserver gezogen werden?Anmerkung 2019-09-08 215036.png
    Zuletzt geändert von GrayWolf; 08.09.2019, 20:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ruf morgen den MDT Support an, die schaffen das per Teamviewer bestimmt in wenigen Minuten.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • GrayWolf
    antwortet
    Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
    Auch wenn Du "aktuelle Schnittstelle" auswählst?
    Versuch mal die konfigurierte Schnittstelle zu löschen.
    habe ich gemacht. Ist dasselbe Ergebnis. Auch ohne dass Sicherheit angeklickt ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von GrayWolf Beitrag anzeigen
    Dein Screenshot sieht anders aus, als meins. Ich habe z.B. nicht die Unterscheidung zwischen Host PA und PA. Bei mir steht da nur Individual Address.
    Bei meiner 5.7.2 sieht das auch so aus wie im Screenshoot......du musst auch die "aktuelle Schnittstelle" anklicken, ansonsten ist im rechten Kasten auch "Physikalische Adresse" nicht zu sehen und auch nicht der Knopf "Adresse frei"

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Auch wenn Du "aktuelle Schnittstelle" auswählst?
    Versuch mal die konfigurierte Schnittstelle zu löschen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GrayWolf
    antwortet
    Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
    Guckst Du auch im gleichen Menü, wie im Screenshot?
    Das Projekt war geschlossen, als ich das gemacht hatte und die Ansicht ist aus dem Menü "BUS", wenn ich mich nicht irre.
    Ich muss gleich nochmal am Rechner gucken.
    doch doch, das ist dieselbe Ansicht. Sieht bei mir irgendwie anders aus als bei dir
    Anmerkung 2019-09-08 165000.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Guckst Du auch im gleichen Menü, wie im Screenshot?
    Das Projekt war geschlossen, als ich das gemacht hatte und die Ansicht ist aus dem Menü "BUS", wenn ich mich nicht irre.
    Ich muss gleich nochmal am Rechner gucken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GrayWolf
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Du arbeitest aber schon mit der ETS 5.7.2?
    ja, 5.7.2 Build 743

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du arbeitest aber schon mit der ETS 5.7.2?

    Einen Kommentar schreiben:


  • GrayWolf
    antwortet
    Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
    Hab das heute noch nach einem Firmware-Upgrade der Schnittstelle gemacht.
    Du musst Dich mit ETS und der Schnittstelle mit dem Bus verbinden, dabei als Adresse im ETS bei der Schnittstellenauswahl die erste Adresse eingeben, welche Du als Tunnel-Adresse vergeben möchtest.
    Anschließend sollte bei der von Dir gezeigten Ansicht diese Adresse als erste Tunnel-Adresse auftauchen, ein Klick auf "Set" nummeriert dann automatisch die drei anderen folgend durch.
    Dazu muss als erste Adresse eine Adresse angegeben werden, welche noch drei folgende zulässt (also max. 1.1.251) und diese Adressen müssen auch frei sein.
    Dein Screenshot sieht anders aus, als meins. Ich habe z.B. nicht die Unterscheidung zwischen Host PA und PA. Bei mir steht da nur Individual Address.

    Aufs Webinterface komme ich auch nicht mehr drauf. Es kommt die Meldung Interface locked

    Einen Kommentar schreiben:


  • GrayWolf
    antwortet
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen

    Danach auch programmiert?
    ja, wenn es auch gefühlt seeehr langsam geht. Klappt es trotzdem trotzdem und alles ist grün

    Einen Kommentar schreiben:


  • GrayWolf
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ich würde jetzt davon ausgehen, dass du die Adressen über das Webinterface setzen kannst, müsste aber auch erst einmal die Handbücher durchlesen. Ich denke, dass es auch darin steht, aber vielleicht nicht auf Seite 1.

    Viel Erfolg Florian
    Leider nicht. Da steht nur, dass man im Menü Prog. Mode können die Programmier-LEDs für die TP- und die IP-Seite an- und ausgeschaltet werden. Des Weiteren können die vergebenen physikalischen Adressen, die Tunneling Adressen und die Seriennummer eingesehen werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Zitat von GrayWolf Beitrag anzeigen
    Muss noch eingestellt werden, um die Adressen über das Webinterface zu setzen? Die Set Taste bewirkt irgendwie nichts
    Hab das heute noch nach einem Firmware-Upgrade der Schnittstelle gemacht.
    Du musst Dich mit ETS und der Schnittstelle mit dem Bus verbinden, dabei als Adresse im ETS bei der Schnittstellenauswahl die erste Adresse eingeben, welche Du als Tunnel-Adresse vergeben möchtest.
    Anschließend sollte bei der von Dir gezeigten Ansicht diese Adresse als erste Tunnel-Adresse auftauchen, ein Klick auf "Set" nummeriert dann automatisch die drei anderen folgend durch.
    Dazu muss als erste Adresse eine Adresse angegeben werden, welche noch drei folgende zulässt (also max. 1.1.251) und diese Adressen müssen auch frei sein.

    Unbenannt.PNG
    Zuletzt geändert von Glotzkowski; 09.09.2019, 17:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von GrayWolf Beitrag anzeigen
    Der PA des IP-Routers habe ich auf 1.1.0 geändert und des IP Interface E-Mail steht weiterhin auf PA 1.1.12.
    Danach auch programmiert?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X