Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Nicht existierende physikalische Adresse im Programmiermodus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • oezi
    antwortet
    Zitat von ViperS811 Beitrag anzeigen
    auch die 15.15.255
    ist meistens eine vorbelegte Adresse des Herstellers

    aber der Rest wird jetzt merkwürdig

    Das Ergebnis interessiert mich

    welcher Spezi wohnt in deiner Nähe

    Zuletzt geändert von oezi; 05.10.2019, 17:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ViperS811
    antwortet
    Die Adresse 1.1.59 hatte ich erstmalig angelegt, um sie dann auf den neuen Tasterinterface zu programmieren. Beim Anklemmen des Tasterinterfaces an den Bus hatte ich dann neben der 1.1.59 auch die 15.15.255 im Programmiermodus. Und seit dem bekomme ich die 1.1.59 nicht mehr weg. Ich kann zwar nicht ausschliessen, dass ich aus versehen die 1.1.59 irgendeinem anderem Gerät zugeordnet haben, aber ich bin mir fast sicher, dass vorher kein Gerät im Programmiermodus war. Und die Diagnose zeigt ja auch kein zugeordnetes Gerät zu dieser Adresse.

    Ich habe jetzt den Gruppenmonitor mal laufen lassen und erstaunlicherweise tauchen Telegramme von dieser Adresse auf. Ich werd daraus allerdings nicht schlau. Habt ihr eine Idee oder gibt das einen Hinweis, wie ich weiter machen könnte?

    1.1.59_2.JPG
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von ViperS811; 05.10.2019, 17:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Irgendeine knxd / eibd Installation, die diese Adresse nutzt? Ist zwar komisch, weil die eigentlich nicht in den Prog Mode gehen.... Irgendwie strange das ganze. Ich tippe aber mal auf irgendein IP Gerät, oder ein Gerät welches über Hilfsspannung versorgt wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    die 1.1.59 gibt es nicht in der ETS und nicht als Gerät am Bus ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ViperS811
    antwortet
    ich hatte beide Linien stromlos. D.h. ich hab die Sicherung für die 230V-Versorgung der beiden Linientrafos für 20s rausgemacht. in der Zeit war auch alles tot. Nach dem Einschalten, tauchte die 1.1.59 aber leider wieder auf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    hast du auch die 2.te Linie ausgeschaltet ?
    kann auch die 2te Linie sein muss nicht die 1.1 sein

    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ogrammiermodus
    Zuletzt geändert von oezi; 05.10.2019, 15:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ViperS811
    antwortet
    Übrigens, wenn ich auf Gerät entladen gehe, bekomme ich die Antwort "Das Gerät antwortet nicht" obwohl die 1.1.59 nach wie vor unter Geräte im Programmiermodus angezeigt wird ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ViperS811
    antwortet
    Ich denke nicht. Ich habe 1.1.0 EIB-Port und 1.2.0 Linie 2 IP Router sind das die Schnittstellen? Wie kann ich das herausfinden? Sehe ich alle physikalischen Adressen in meiner Topologie?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ist es vielleicht deine Schnittstelle?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ViperS811
    antwortet
    Hallo zusammen,

    jetzt hatte ich die Spannungsversorgung ausgeschalten, aber leider ohne erfolg. Die 1.1.59 taucht immer noch auf und sagt, dass sie im Programmiermodus ist ... :-(

    Hat jmd. noch eine Idee?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ViperS811
    antwortet
    Ich habe 2 Linien. Wenn ich das neue Gerät abklemme verschwindet auch die 15.15.255. Die Adresse 1.1.59 wird unter Diagnose/Programmiermodus weiterhin angezeigt.

    Muss ich irgendwas beachten, wenn ich die Stromversorgung der Linie 1 ausschalte? muss ich die Spannungsversorgung komplett vom Strom nehmen oder reicht der Reset-Knopf am Trafo?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    gehe mal in die Diagnose und dann Programmiermodus, stecke vorher das neue Gerät ab, und gehe auf Start,

    wenn dann eine Adresse erscheint schalte die Linie aus 10 Sekunden warten und wieder ein, also das Netzeil .

    Dann versuche den Test neu und sie wird nichts mehr anzeigen,
    Wieviele Linien hast du ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ViperS811
    antwortet
    Hallo zusammen,

    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann allerdings weder in meiner Topologie noch unter Diagnose/Geräteinfo ein Gerät mit der Adresse 1.1.59 finden. Hier kommt immer die Meldung "Das Gerät antwortet nicht".
    Auch wenn ich unter Diagnos/Überprüfen der phys. Adresse nachschaue, bleibt das Symbol im kleinen Viereck rot.

    1.1.59.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    ich hatte das selbe Problem jetzt schon 3 mal, ich habe 6 Linien und z.B das 1.1.5 konnte ich nicht Adressierung laden, weil im Programmiermodus.
    Gerät abgesteckt und immer noch im Programmiermodus, aber nicht in der Linie 1 sondern in der Linie 4.
    Linie 4 Netzteil abgeschaltet, wieder eingeschaltet und weg war die "Störung".

    Danach lief alles wieder gut, bis zum nächsten Gerät das ich eingefügt habe. Es war bisher nur bei den SCN-BWM55 der Fall, andere Geräte wie Glastaster II oder Glasbedienzentrale waren da kein Problem.
    Warum weis ich bis heute nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    kannst Du den Programiermodus des Gerätes auch wieder ausschalten.
    Würde ich erst mal nicht machen, im jetzigen Zustand hast du bessere Möglichkeiten, das zu korrigieren.

    Was wohl passiert ist: das Gerät, das jetzt die 1.1.59 hat, war schon im Programmiermodus, als du mit der ETS das neue Gerät programmieren wolltest und hat daher die 1.1.59 angeommen (deswegen ist es sicherer, erst das Gerät in den Programmiermodus zu versetzen und dann das Programmieren anzustoßen). Das Gerät, das du programmieren wolltest, hat immer noch die Standardadresse 15.15.255.

    Versuche herauszufinden, welches Gerät du jetzt versehentlich überprogrammiert hast:
    • Mit Geräteinfo auf Adresse 1.1.59 erfährst du das Produkt
    • Wenn du Glück hast, ist das Gerät im Schaltschrank und du kannst es anhand der Programmier-LED identifizieren
    • Wenn es ein Sensor ist, Gruppenmonitor anwerfen, alle solchen Sensoren betätigen und schauen, wann ein Telegramm von 1.1.59 kommt.
    Wenn es identifiziert ist, wieder die richtige Adresse aufspielen.
    Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 05.10.2019, 11:33.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X