Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Nicht existierende physikalische Adresse im Programmiermodus
Die Adresse 1.1.59 hatte ich erstmalig angelegt, um sie dann auf den neuen Tasterinterface zu programmieren. Beim Anklemmen des Tasterinterfaces an den Bus hatte ich dann neben der 1.1.59 auch die 15.15.255 im Programmiermodus. Und seit dem bekomme ich die 1.1.59 nicht mehr weg. Ich kann zwar nicht ausschliessen, dass ich aus versehen die 1.1.59 irgendeinem anderem Gerät zugeordnet haben, aber ich bin mir fast sicher, dass vorher kein Gerät im Programmiermodus war. Und die Diagnose zeigt ja auch kein zugeordnetes Gerät zu dieser Adresse.
Ich habe jetzt den Gruppenmonitor mal laufen lassen und erstaunlicherweise tauchen Telegramme von dieser Adresse auf. Ich werd daraus allerdings nicht schlau. Habt ihr eine Idee oder gibt das einen Hinweis, wie ich weiter machen könnte?
Irgendeine knxd / eibd Installation, die diese Adresse nutzt? Ist zwar komisch, weil die eigentlich nicht in den Prog Mode gehen.... Irgendwie strange das ganze. Ich tippe aber mal auf irgendein IP Gerät, oder ein Gerät welches über Hilfsspannung versorgt wird.
ich hatte beide Linien stromlos. D.h. ich hab die Sicherung für die 230V-Versorgung der beiden Linientrafos für 20s rausgemacht. in der Zeit war auch alles tot. Nach dem Einschalten, tauchte die 1.1.59 aber leider wieder auf.
Übrigens, wenn ich auf Gerät entladen gehe, bekomme ich die Antwort "Das Gerät antwortet nicht" obwohl die 1.1.59 nach wie vor unter Geräte im Programmiermodus angezeigt wird ...
Ich denke nicht. Ich habe 1.1.0 EIB-Port und 1.2.0 Linie 2 IP Router sind das die Schnittstellen? Wie kann ich das herausfinden? Sehe ich alle physikalischen Adressen in meiner Topologie?
jetzt hatte ich die Spannungsversorgung ausgeschalten, aber leider ohne erfolg. Die 1.1.59 taucht immer noch auf und sagt, dass sie im Programmiermodus ist ... :-(
Ich habe 2 Linien. Wenn ich das neue Gerät abklemme verschwindet auch die 15.15.255. Die Adresse 1.1.59 wird unter Diagnose/Programmiermodus weiterhin angezeigt.
Muss ich irgendwas beachten, wenn ich die Stromversorgung der Linie 1 ausschalte? muss ich die Spannungsversorgung komplett vom Strom nehmen oder reicht der Reset-Knopf am Trafo?
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann allerdings weder in meiner Topologie noch unter Diagnose/Geräteinfo ein Gerät mit der Adresse 1.1.59 finden. Hier kommt immer die Meldung "Das Gerät antwortet nicht".
Auch wenn ich unter Diagnos/Überprüfen der phys. Adresse nachschaue, bleibt das Symbol im kleinen Viereck rot.
ich hatte das selbe Problem jetzt schon 3 mal, ich habe 6 Linien und z.B das 1.1.5 konnte ich nicht Adressierung laden, weil im Programmiermodus.
Gerät abgesteckt und immer noch im Programmiermodus, aber nicht in der Linie 1 sondern in der Linie 4.
Linie 4 Netzteil abgeschaltet, wieder eingeschaltet und weg war die "Störung".
Danach lief alles wieder gut, bis zum nächsten Gerät das ich eingefügt habe. Es war bisher nur bei den SCN-BWM55 der Fall, andere Geräte wie Glastaster II oder Glasbedienzentrale waren da kein Problem.
Warum weis ich bis heute nicht.
kannst Du den Programiermodus des Gerätes auch wieder ausschalten.
Würde ich erst mal nicht machen, im jetzigen Zustand hast du bessere Möglichkeiten, das zu korrigieren.
Was wohl passiert ist: das Gerät, das jetzt die 1.1.59 hat, war schon im Programmiermodus, als du mit der ETS das neue Gerät programmieren wolltest und hat daher die 1.1.59 angeommen (deswegen ist es sicherer, erst das Gerät in den Programmiermodus zu versetzen und dann das Programmieren anzustoßen). Das Gerät, das du programmieren wolltest, hat immer noch die Standardadresse 15.15.255.
Versuche herauszufinden, welches Gerät du jetzt versehentlich überprogrammiert hast:
Mit Geräteinfo auf Adresse 1.1.59 erfährst du das Produkt
Wenn du Glück hast, ist das Gerät im Schaltschrank und du kannst es anhand der Programmier-LED identifizieren
Wenn es ein Sensor ist, Gruppenmonitor anwerfen, alle solchen Sensoren betätigen und schauen, wann ein Telegramm von 1.1.59 kommt.
Wenn es identifiziert ist, wieder die richtige Adresse aufspielen.
Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 05.10.2019, 11:33.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.