B&J Tasterankopplungen 6108 zeigen sporadisch falsche Rückmeldung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • honkmasta
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Oder irgendwo doch mal ein Gerät hinzugefügt und Busklemme <> Hilfsspannungsklemme vertauscht?
    Da ich die Hilfsspannung nur für die Siemens IP/TP brauche sind die nur im Zentralschrank verbunden.
    Der Rest weiss/gelb ist durchverdrahtet / durchgeklemmt aber nicht auf die Spannung aufgelegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • honkmasta
    antwortet
    Hallo, ich habe mich gestern abend durch die ganze Verteilung gekämpft, Geräte abgetrennt und Verkabelung geprüft. Keine Besserung.

    Die ganze Nacht durch sieht der Bus so aus (Wiederholungen, nicht bestätigt, negativ bestätigt):
    Bildschirmfoto 2019-12-19 um 09.00.24.png

    Ich habe den Monitor mitlaufen lassen - seit kurz nach um 8 ist der Bus plötzlich sauber.
    Bis jetzt (seit eineinhalb Stunden) kein einziger Fehler, keine Wiederholung, alles sauber.
    Bildschirmfoto 2019-12-19 um 09.04.41.png

    Ich lasse jetzt den Bus loggen bis die Fehlermeldungen wieder kommen.
    Gefühlt geht der Mist abends los und früh ist wieder gut.
    Egal ob tagsüber jemand im Haus ist oder nicht.
    Der Zeitpunkt stimmt auch nicht mit Events wie Sonnenaufgang oder Tag/Nacht überein.

    Parallel habe ich mich durch die FHEM Logs gekämpft. Ich finde aber keine Zusammenhang.
    Mittlerweile habe ich schon Netzspannung und Netzfrequenz dagegen gehalten,
    und geschaut ob die Waschmaschine (deren Kabel über längeren Weg neben der
    Busleitung liegt) mit den Events übereinstimmt. Keine brauchbaren Ergebnisse.

    Langsam bin ich am verzweifeln und habe keine Ansätze mehr.

    Ich fange bald noch an die Bauwerkstemperatur zu korrellieren ...
    vielleicht zieht sich ja in der Nachtkälte ein Kabel aus der Wago?


    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Irgendwo eine Busklemme nicht sauber gesteckt / defekt?
    Oder irgendwo doch mal ein Gerät hinzugefügt und Busklemme <> Hilfsspannungsklemme vertauscht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Irgendwo eine Busklemme nicht sauber gesteckt / defekt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • honkmasta
    antwortet
    Danke für die Rückmeldungen ... Die SV ist ja schon ersetzt. Statt der alten 320er ist jetzt eine 640er verbaut.

    Und trotzdem reagieren die LEDs nicht sauber - und der Bus ist voll mit den negativen Bestätigungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Das ist eine negative Bestätigung auf LinkLayer. Tritt normalerweise auf, wenn ein Gerät ein kaputtes Telegramm auf dem Bus empfängt. Ich würde da auch zuerst auf die SV tippen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Meldung kommt ja praktisch gleichzeitig mit dem Schalten der Relais, da könnte die SV kurzfristig schon schlapp machen. (Reine Hypothese)
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • honkmasta
    antwortet
    Ich wollte schon [Problem gelöst] vermelden ...

    Spannungsversorgung getauscht - die neu MDT STC-640 sagt mir einen mittleren Busstrom von 260mA aber Spikes bis auf 400mA.
    Damit war es wohl an der Zeit die alte 320mA auszutauschen ... die Installation ist über die Zeit gewachsen.

    ... aber die Sensoren LEDs reagieren nach einem Tag i.O. Funktion jetzt wieder nicht mehr.

    Ich werde momentan geflutet mit (nicht bestätigt) Meldungen vom Bus - ohne Quelle ohne Ziel.

    Bildschirmfoto 2019-12-16 um 20.16.45.png


    Der Inhalt der Meldungen unterscheidet sich im RawData - sonst ist alles gleich und ziemlich aussagelos für mich.
    Bildschirmfoto 2019-12-16 um 20.20.44.png
    Was kann dafür ursächlich sein? Dank eund Gruß
    Zuletzt geändert von honkmasta; 16.12.2019, 20:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • honkmasta
    antwortet
    OK - verstanden. ... Ich habe eine Schnittstelle reaktiviert die auch den Busmonitor kann.

    Ergebnis:
    - Buslast ca 2-4%
    - viele normale Meldungen
    - selten Wiederholungen
    - immer wieder mal lnack ohne Quelle und Ziel
    - ganz selten mal ein ungültiger frame

    Beim Schalten der Tasterankopplung kommen meistens 3 Wiederholungen (alle mit ACK)
    und danach meldet der Aktor den Status zurück.

    Worauf müsste ich jetzt besonders achten bzw. was wären die wichtigsten Ansatzpunkte?

    Danke und Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bernd32
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Eigentlich nicht, aber lass mal den Busmonitor mitlaufen, nicht das ein Gerät auf dem Bus Blödsinn verteilt......
    Zitat von honkmasta Beitrag anzeigen
    Das habe ich schon gemacht (Gruppenmonitor) - da habe ich keine ausufernden Meldungen finden können.
    Wobei ich sagen muss ich habe noch nicht oft mit dem Monitor gearbeitet. Was wäre denn auffällig / Blödsinn?
    Gruppenmonitor =! Busmonitor
    Der Gruppenmonitor hört auf dem Bus mit und empfängt nur Gruppentelegramme. Der Busmonitor empfängt auch wiederholende Telegramme aufgrund fehlender ACKs, fehlerhafte Telegramme etc.
    Daher ist bei so einer Fehlersuche der Busmonitor weitaus hilfreicher als der Gruppenmonitor

    Einen Kommentar schreiben:


  • honkmasta
    antwortet
    Bus ist als Stern verlegt. Keine Linienkoppler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seltrecht
    antwortet
    KNX-Bus als geschlossenen Ring verlegt? Linienkoppler im Einsatz?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von honkmasta Beitrag anzeigen
    Das Benning sagt mir 28,8V. Ist das schon soweit aus der Spec um Instabilität hervorzurufen?
    Nö, das passt. Trotzdem klingt das Gesamtbild deiner Beschreibung nach kaputter Kommunikation oder grenzwertiger Betriebsspannung oder überlasteter SV.

    In anderen Fällen waren es häufiger die Aktoren, die beim Defekt der SV spinnen, dort aber mit nachmessbar niedriger Busspannung von knapp 20V.

    Einen Kommentar schreiben:


  • honkmasta
    antwortet
    Das habe ich schon gemacht (Gruppenmonitor) - da habe ich keine ausufernden Meldungen finden können.
    Wobei ich sagen muss ich habe noch nicht oft mit dem Monitor gearbeitet. Was wäre denn auffällig / Blödsinn?

    Beim Busmonitor sagt mir die ETS das mein MDT SCN-IP den Verbindungsmodus nicht unterstützt.

    Nicht so ganz verständlich ist mir dass alle Schaltvorgänge ausgeführt werden - beim Durchklickern der Tastsensoren
    schalten die Aktoren wie gewollt. Nur die Status-Leds zeigen nicht den korrekten Zustand an...
    Zuletzt geändert von honkmasta; 11.12.2019, 22:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Eigentlich nicht, aber lass mal den Busmonitor mitlaufen, nicht das ein Gerät auf dem Bus Blödsinn verteilt......

    Einen Kommentar schreiben: