  • vento66
    antwortet
    Habs gerade selbst gesehen, das sind die Anschlusskabel vom Stellantrieb, und keine Leitungen.. Mein Fehler!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    vento66 Verstehe jetzt immer noch nicht, wo das Problem liegt. Der Schutzleiter ist doch in der Zuleitung vorhanden, durch die Verteilerklemme ausreichend isoliert und auf der anderen Seite der Zuleitung selbstverständlich angeschlossen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    BadSmiley Ich hatte eher hieran gedacht:

    Ungeachtet dessen, muss die Forderung von Abschnitt 412.2.3.2 DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) [1] mit beachtet werden, die wie folgt lautet: „Für einen Stromkreis, der Betriebsmittel der Schutzklasse II versorgt, muss ein Schutzleiter in der gesamten Leitungsanlage durchgehend leitend mitgeführt und in jedem Installationsgerät an eine Klemme angeschlossen werden [...]“.

    Da jedoch zur Zeit noch nicht in allen Betriebsmittelnormen diese isoliert angebrachte Schutzleiteranschlussstelle für Betriebsmittel der Schutzklasse II gefordert wird, muss der Schutzleiter an der Einführung in das Basisgerät sorgfältig isoliert werden oder auf eine isoliert angebrachte Klemme geführt werden, um eine Kontaktierung mit leitfähigen Teilen zu verhindern.

    An der „Versorgungsseite“ muss dieser Schutzleiter jedoch an eine geerdete Schutzleiterklemme angeschlossen werden. Außerdem muss auch die Abschaltbedingung für diesen Stromkreis erfüllt werden können, wenn z. B. an dieses Kabel/an diese Leitung einmal ein Betriebsmittel der Schutzklasse I angeschlossen werden sollte.
    https://www.elektropraktiker.de/nach...triebsmitteln/

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

    Guck mal in die Anleitung vom AP Gehäuse von Hager. Da fehlt die Abdeckung für die Schraube, damit die Schutzart eingehalten wird.
    Ach DAFÜR war das Teil da^^ Danke für den Hinweis!

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Dank vento66 habe ich jetzt einmal einen genaueren Blick ins Datenblatt geworfen und nebenbei festgestellt, dass Danfoss eine 3A-Vorsicherung vorschreibt. Das war mir so auch noch nicht bewusst, die sollte aber da ja noch mit reinpassen.
    Guck mal in die Anleitung vom AP Gehäuse von Hager. Da fehlt die Abdeckung für die Schraube, damit die Schutzart eingehalten wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Dank vento66 habe ich jetzt einmal einen genaueren Blick ins Datenblatt geworfen und nebenbei festgestellt, dass Danfoss eine 3A-Vorsicherung vorschreibt. Das war mir so auch noch nicht bewusst, die sollte aber da ja noch mit reinpassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Nö, weil die PE bei den abgehenden Leitungen nicht angeschlossen sind.....
    Ich kenne keinen einzigen 230V Stellantrieb der in seiner 2 Aderleitung noch einen PE führt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Nö, weil die PE bei den abgehenden Leitungen nicht angeschlossen sind.....
    Welche PE meinst du? Die Stellantriebe haben keinen PE, die sind offenbar ebenfalls als SK-II ausgeführt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Nö, weil die PE bei den abgehenden Leitungen nicht angeschlossen sind.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Ich muss mich übrigens selbst korrigieren, in dem Verteiler hatte ich ganz normale PTI-Klemmen und keine PTTBS-Klemmen verwendet, das passt auch. Hier allerdings "kopfüber" montiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Sind das 24V Stellantriebe?
    Bei mir? Nicht. Wieso? Das GD108N ist SK-II und bis 400V/63A zugelassen. Auch wenn es zugegebenermaßen nicht unbedingt danach aussieht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Sind das 24V Stellantriebe?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mikeBr
    antwortet
    Danke für das Foto, so werde ich es auch machen. Das ist übersichtlich und hat zudem noch Vorteile, wenn man mehr als einen Stellantrieb pro Kanal anschließen möchte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Ein Bild beschreibt es am einfachsten:

    IMG_20200109_065704.jpg

    (Da es mit Sicherheit jemandem auffällt: ja, die 6mm²-Erdung des HKV macht nicht viel Sinn, wenn sie mit 1,5mm² angeschlossen ist. Der Grund ist, dass mir ein Haufen 6mm²-Kabelschuhe zum Anschrauben zur Verfügung stand, aber kein 1,5mm². ).
    Zuletzt geändert von Cybso; 09.01.2020, 07:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mikeBr
    antwortet
    Das Hager-Gehäuse hatte ich auch schon auf dem Radar, es wurde hier im Forum bereits irgendwo mal erwähnt. Die Idee mit den Klemmen ist allein schon wegen des Beschriftens gut. Hast Du beide Adern oder nur N auf die Klemmen gelegt?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X