Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Falsch,
es wird geschaltet bei Flankenwechsel.
Rest wie ich geschrieben habe.
Es muss für fallende und steigende einstellbar sein, was aber halbwegs aktuelle Schnittstellen können.
Das habe ich ja Oben geschrieben mit den Flanken. Ich habe es nur einfach geschrieben, da viele nich wissen was steigende und fallende flanken sind.
Eine Reine Umschaltung wie du am anfang geschrieben hast geht nicht.
Aber da er den Schalter vielleicht auswechseln muss wegen den Orientierungslicht würde ich auf Taster umsteigen.
Bei Um Schaltung wird jedes mal wenn der Kontakt geschlossen wird umgeschaltet richtig?
Wenn ich jetzt Beim Schalter Einschalte werden die Kontakte geschlossen. Licht Schaltet Ein.
Wenn der Schalter wieder betätigt wird öffnet der Kontakt aber es wird nicht geschaltet Licht bleibt Ein.
Eine Umschaltung mit Schaltern funktioniert nicht!!!
Falsch,
es wird geschaltet bei Flankenwechsel.
Rest wie ich geschrieben habe.
Es muss für fallende und steigende einstellbar sein, was aber halbwegs aktuelle Schnittstellen können.
Mit der UM Funktion geht das sehrwohl, wenn man einstellen kann was bei drücken und loslassen pasieren soll. So wird dann auch der Status bei einem Zentralbefehl ichtig angezeigt.
Wenn Licht aus--> drücken UM --> Licht an
Wen Licht an --> drücken UM --> Licht aus
Das der Status dan noch richtig angezeigt wird ist ne Sache der GA's. Kann dan nur sein das Der Schalter nicht immer unten steht wenn aus ist.
Fertig.
Bei Um Schaltung wird jedes mal wenn der Kontakt geschlossen wird umgeschaltet richtig?
Wenn ich jetzt Beim Schalter Einschalte werden die Kontakte geschlossen. Licht Schaltet Ein.
Wenn der Schalter wieder betätigt wird öffnet der Kontakt aber es wird nicht geschaltet Licht bleibt Ein.
Eine Umschaltung mit Schaltern funktioniert nicht!!!
Mit um funktion geht das nicht. Wenn dann bei geschlossen EIN und bei offen aus. Damit hast du aber probleme wenn du zentral funktionen hast.
Mit der UM Funktion geht das sehrwohl, wenn man einstellen kann was bei drücken und loslassen pasieren soll. So wird dann auch der Status bei einem Zentralbefehl ichtig angezeigt.
Wenn Licht aus--> drücken UM --> Licht an
Wen Licht an --> drücken UM --> Licht aus
Das der Status dan noch richtig angezeigt wird ist ne Sache der GA's. Kann dan nur sein das Der Schalter nicht immer unten steht wenn aus ist.
Fertig.
Was für ein Problem meinst du mit "um" in Kombination mit Zentralbefehlen?
Wenn ich die Rückmeldeadresse des Schaltaktors hörend in das KO des benutzten Binäreingangs verknüpfe, bekommt dieser jede Schalthandlung mit.
eine Tasterschnittstelle stellt an ihren Eingängen keine dauerhafte Spannung zur Verfügung. Sie ist daher ungeeignet zur Versorgung von LEDs oder Glimmlampen als Orientierungslicht.
Angeschlossene Kontakte werden über eine getaktete Spannung auf ihren Zustand überprüft.
In Deinem Fall brauchst Du eine Universalschnittstelle von z.B. ABB. Hier können die Eingänge auch als Ausgänge zum Ansteuern von LEDs verwendet werden. Ob das auch mit Glimmlampen funktioniert, kann ich auf die Schnelle nicht sagen. Die technischen Daten der Universalschnittstelle verraten Dir aber, was Du anschließen kannst.
Viele Schalterhersteller bieten ja bereits LEDs als Alternative zur Glimmlampe im Kontrollschalter an. Den Schalter/Taster umzurüsten sollte auch kein Problem sein.
Es kommt auf die Tasterschnitstelle an ob die genug Spannung bringt. Du musst ja eine Tasterschnittstelle haben mit Der du auch schalten kannst. Was hat dein Orientierungslicht LED oder normale Glimmlampe?
Edit: Mit einem Schalter wird das sowieso schwierig... Wenn dann mit einem Taster
mal eine Frage an euch zur Machbarkeit! Ist es möglich mit einer 2fach Tasterschnittstelle die Beleuchtung und ein Orientierungslicht zu steuern?
Sprich ich hab einen Aufputzschalter mit Orientierungslicht. Ich möchte dort gerne einen 2fach Tasterschittstelle reinpacken und über den ersten Kanal die Beleuchtung (in Kombination mit einem Schaltaktor) die Beleuchtung schalten und mit dem anderen Kanal das Orientierungslicht steuern. Das sollte doch möglich sein oder?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: