Die Gira Hotline hat das Problem gelöst - der Kniff ist, dass das Motorschloss über die Schalthandlung "Timer sec" angesteuert wird und nicht über Türöffner.
Somit können die beiden Funktionstasten für die Motorschlösser belegt werden.
Die Taste unten links im G1 für (Tür öffnen) wird so belegt wie bei der "normalen" Türstation auch - Programmierung gem. Seite 22 der Anleitung
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
TKS-IP-Gateway / X1 / Gira 106 - G1 Kopplung
Einklappen
X
-
sorry, ich kann dir nicht folgen ... lasse es dir doch einfach von deinem Händler einrichten, wo Du das gekauft hast.
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay habe ich für die Haupttür nicht hinbekommen, aber spätestens bei der Nebentür auf dem TKS Aktor habe ich wieder das Problem, dass ich einen Button belegen muss
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich mach das mit Türruf und dann die Tür mit "Schlüssel" öffnen ... Ich habe noch nie Schalthandlungen dafür im TKS IP GW angelegt ... Unbenannt.PNG
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja da suche ich die Option, aber unter Schalthandlung kann ich alles außer Türöffner auswählen. Auch wenn ich die Außenstationen über Türöffner programmieren neu einlerne, löst zwar der jeweilige Öffner aus, aber an der Konfiguration ändert sich nichtsZitat von EugenDo Beitrag anzeigenNormalerweise im TKS IP GW ... Communicator-User .... ggf. vorher die Außenstationen neu einlesen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Normalerweise im TKS IP GW ... Communicator-User .... ggf. vorher die Außenstationen neu einlesen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Am G1 sind zwei Tasten grau hinterlegt ohne Funktion, dort waren mal beide Türöffner drauf und der Button unten links Tür öffnen ist auch ohne Funktion.
Die Frage ist eigentlich, wo lassen sich diese Buttons als Türöffner parametrieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Na toll, wie praktikabel.... Kann man die nicht mit dem Gira Tool auslesen bzw. welchen Mehrwert habe ich dadurch, die Kamera im GPA zu haben!l?
Am Aktor lassen sich die beiden Motorschlösser nun schalten, aber wie bekomme ich das Ganze nochmal auf den G1?
Zuerst Schalthandlung im TKS IP Gateway anlegen und dann über den TKS Communicator dem G1 zuweisen funktioniert nicht, da ich dort keinen Türöffner anlegen kan
...stehe gerade auf dem SchlauchZuletzt geändert von Xavac; 16.02.2020, 12:10.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stehe vor ähnlichen Problemen. Was die Adresse der Kamera angeht, hab ich die Kamera ausgebaut, und die Adresse dann vom Aufkleber auf der Rückseite abgelesen.
Einen Kommentar schreiben:
-
also das dann schon noch manuell und nicht bequem per Software :-\ das wäre jetzt mein nächster Versuch gewesen - wundert mich aber, dass die Einstellungen verloren gehen, wenn man eine bestehende Anlage zur ausliest
Kann man die Kamera auch im GPA mit einbinden bzw. bietet das einen Mehrwert? Wüßte aber ehrlichg gesagt nicht, wie ich an die Busadresse der Kamera kommen soll....
Einen Kommentar schreiben:
-
du musst die Türöffner den Außenstationen zuordnen ... jeweils Seite 22 ...
https://download.gira.de/data3/12881510.pdf
https://download.gira.de/data3/12891410.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Erstmal danke für Eure Hilfe, dass mir die Datenschnittstelle gefehlt hat war mir nicht bewußt jetzt sieht die Konfiguration wie folgt aus:
Schaltschrank:
TKS-IP Gateway
TKS-IP Datenschnittstelle
TKS Steuergerät Video --> am schaltbaren Ausgang hängt der Öffner der Haustür
TKS Schaltaktor --> am schaltbaren Ausgang hängt der Öffner der Gartentür
Haustür --> 106 Türsprechmodul
Gartentür --> 106 Türsprechmodul + Kameramodul
Sprechstelle --> G1 im Client Modus (da X1 vorhanden)
Im GPA wird nachdem ich alles augelesen habe, fast alles gefunden (bis auf das Kameramodul), bei einem Türstationsmodul wurde nur das Türmodul erkannt, das habe ich auf jetzt auf Türstationsmodul geändert.
Soweit so gut, wenn ich klingele kommt es beim G1 an, Video wird auch übertragen, aber was jetzt nicht mehr funktioniert, ist die Schalthandlung für die beiden Türen.
Leider finde ich keine einzige vernünftige Anleitung/Handbuch, was mir hier weiter hilft - hat jemand einen Tipp, wie ich die Schalthandlungen steuern kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und mit der TKS Datenschnittstelle und X1 ist es dann möglich den Türgong als Datenpunkt auszuwählen und mit einem KNX Ausgang zu verbinden.
Bei uns hab ich den Datenpunkt beispielsweise auf Sonos gelegt worüber wir unsere Klingel realisiert haben (zusätzlich ist die Klingel bei uns über eine Logik ein/ausschaltbar).
Einen Kommentar schreiben:
-
Für die Kommunikation zwischen X1 und TK Bus braucht man die TKS-IP-Datenschnittstelle 5500 000
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay dafür ist die IP datenschnittstelle zwingend notwendig?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: