Hallo,
habe leider keine Antwort auf deine Frage.
Ich habe es aber aktuell mit einer Tuneable White Lampe mit DT8 am laufen und es funktioniert einwandfrei.
Hier hat Siemens gute Arbeit geleistet
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
neues Siemens DALI Gateway Twin 983411 mit DT8 ? (nicht 983406)
Einklappen
X
-
Ich konnte die Firmware über ein Weinzierl IP Gateway problemlos V06 auf V11 updaten.
Allerdings funktioniert nun im Applikations-Programm die Konfiguration von Szenen nicht mehr. Wenn ich den Dimmwert für eine Gruppe einstelle, dann kommt diese Fehlermeldung:
"Unbekannt Ausnahme in einer Komponente"
Eingabefeld, in der der Dimmwert eingegeben wurde ist noch da und zeigt
Im Tooltip
"Value must contain 4 collection items
Parametername: ba"
eingabe-komponente.png
Ich habe die Version 1.1.142 27018 installiert. Leider gibt es keine neueres Version des Applikationsprogramms.
Gibt es eine Möglichkeit auf die alte Firmware wieder zurückzugehen?Zuletzt geändert von rhierlmeier; 03.10.2020, 09:59.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Leute,
ich hab's Heute bei uns in der Firma hinbekommen. Ein Kollege hatte seine IP Schnittstelle dabei (Weinzierl) und damit konnte ich es updaten. Ging ohne Probleme und Hat ca. 15 - 20 Minuten gedauert. Lag also bei mir am EibPort 3.
Danke für Eure Hilfe
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich erinnere mich dunkel, dass man mit dem Kompatibilitätsschalter Long Frames abschalten kann. Dann dauert es halt eher 1,5 Stunden. Andere Kommunikation auf dem Bus ist dann aber strengstens zu vermeiden [eigenes Netz].
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann der
Longframes?Zitat von kuh300 Beitrag anzeigenEibPort 3
Das ist eine Grundvorraussetzung gemäss Doku Siemens.
Gruss
fasi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe es mit dem EibPort 3 probiert. Habe aktuell nichts anderes. Da bricht er mir immer nach ca. 5 Minuten ab. Balken geht bis ca. 3 cm dann ist Schluss.
Ich werde es morgen mal mit einer Gira USB Schnittstelle ausprobieren mal sehn.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, falls ich hier für falschen Unmut gesorgt habe.Wenn dem wirklich so sein sollte, gehört das von Seiten der Konex verboten! Und für mich ein weiterer Grund ein Gerät auf meine persönliche Blacklist zu schreiben.
Ich hatte beim Update V05->06 vergeblich mit folgenden Schnittstellen rumprobiert:- Weinzierl USB Interface 330 (kann keine Long Frames)
- ProServ (kann auch keine Long Frames)
- Weinzierl USB Interface 332 (kann Long Frames, habe ich extra gekauft aber das Update Tool konnte das Gatewy nicht auf dem Bus finden, nichtmal, als ich das Gateway mit Interface auf einem eigenen Mini-Bus mit Netzteil hatte)
Ausschliessen kann ich die Fehlerquelle Virtualbox ... die ETS läuft bei mir in Win10 in Virtualbox, aber ich hatte das FirmwareUpdateTool auch auf einem Rechner mit nativen Win10 ausprobiert, braucht ja die ETS nicht.
Da ich KNX nur für mich im eigenen Haus mache und nicht bei hunderten Kunden, fehlt mir ganz Sicher ein grosser Erfahrungsschatz. Also wenn es auch mit anderen Schnittstellen funktioniert, dann sitzt in meinem Fall die Fehlerquelle vermutlich zwischen Monitor und Stuhllehne ...
Gruss
fasi
Einen Kommentar schreiben:
-
Konnte es auch mit einem MDT SCN-IP100.03 aktualisieren.
KNX-Secure darf vermutlich nicht aktiviert sein -zumindest habe ich damit eine Fehlermeldung bekommen. Außerdem habe ich im Menü den kompatibilitäts Modus aktiviert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für Deine Rückmeldung! Dann ist es ja doch nicht so katastrophal, wie befürchtet.Zitat von slk Beitrag anzeigenIch habe Firmwareupdates bereits mit unterschiedlichen IP Routern durchgeführt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe mein immer noch nich verbautes Gateway Twin Plus (141-1AB21) gestern von V4 auf V11 geupdatet. MIt einem Siemens IP Router 146-1AB02. Dauer ca. 25 Minuten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe Firmwareupdates bereits mit unterschiedlichen IP Routern durchgeführt.
Aktuell ist das Update mit der folgenden Kombination auch problemlos durchgelaufen:
- DALI Gateway: 5WG1 141-1AB21
- IP Router: MDT SCN-IP100.02
- Laufzeit: ca. 30 Minuten
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn dem wirklich so sein sollte, gehört das von Seiten der Konex verboten! Und für mich ein weiterer Grund ein Gerät auf meine persönliche Blacklist zu schreiben.Zitat von fasi Beitrag anzeigenVerbindung via einer Siemens USB oder IP Schnittstelle? Andere Hersteller gehen scheinbar nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also was ich jetzt gesehen habe, ist das nur Tuneable White, nix RGB ...Zitat von kuh300 Beitrag anzeigendas man mittels Update auf die V11 für die Farbsteuerung fit machen kann
Ich habe mein Gateway heute aktualisiert ... hat geklappt. Ich kenne folgende Stolperfallen:- Firmware Update Tool aktuell? (v5.19.1021 per heute)
- Verbindung via einer Siemens USB oder IP Schnittstelle? Andere Hersteller gehen scheinbar nicht.
- Konfiguration des Dali-Gateways gesichert? (Export-Funktion im Plugin)
- Dauer des Downloads ca. 25min, schläft das Windows dabei ein?
- Die neue Firmware-Version braucht eine neue Produktdatenbank --> Update war bei mir nicht möglich, also neues Gateway eingefügt und dann die unter 3. exportierte Konfig in neues Gateway importiert
- die Applikation muss anschliessend neu geladen werden
Gruss
fasi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich hab das Twin Plus das man mittels Update auf die V11 für die Farbsteuerung fit machen kann. Leider funktioniert bei mir das Update nicht. Hat jemand schon mal ein Gateway von Siemens geupdated?
das Update Tool von Siemens bricht nach gewisser Zeit einfach ab. Und im Display leuchtet rechts unten ein kleiner Punkt der lt. Siemens bedeutet das die Applikation nicht geladen werden kann.
kann mir hier jemand weiterhelfen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ha ... Siemens scheint wohl noch nicht ganz fertig gewesen zu sein ...
Im neuen Firmware Download Tool scheint es einen Upgrade-Pfad für die Gateway Twin 983406 von V02/03/04/05/06 nach V11 zu geben ...
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...seNotes_de.pdf
Jetzt nimmt mich wunder, was an beim DALI Gateway Twin 983411 anders sein soll ... oder sind die letzten 2 Stellen nur die Firmware-Version?
Irgendwie fehlt mir jetzt grad ein 2. Gateway um das auszuprobieren ...
Gruss
fasi
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: