Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ist Deine Aurora KNX Software und die DB Version mit meiner identisch?
kann ich jetzt aus der Hüfte nicht sagen... ich verwende die Version die PeterPan hier im Forum mal zur Verfügung gestellt hat.
Apropos @PeterPan:
Hier könnte ggf. eine Applikationsbeschriebung helfen... gibt es da vielleicht mittlerweile was??? Auf der Basalte HP leider noch nicht...
Naja - der BWM soll ja nur das Licht anschalten, wenn es wirklich erforderlich - also zu dunkel - ist. Tagsüber ist es im Flur auch so hell genug. Ich halte das für eine Basisfunktion, die ein BWM einfach liefern können sollte.
Auf meine Support-EMail hat sich sehr schnell ein Basalte-Techniker gemeldet und etwas ähnliches von mir testen lassen. Die Ergebnisse habe ich ihm zur Verfügung gestellt. Mal sehen, was dabei herauskommt. Er fragte u.a. auch nach den S/N der Auros. Klingt für mich, als sei da noch Bewegung in der Sache.
Mein aktuelles Problem habe ich einfach erst einmal mit Logik (eibpc) erschlagen. Ist easy und funktioniert perfekt. Dennoch verfolge ich weiter das Ziel, die Auros dazu in die Lage zu versetzen. Vielleicht geht da ja was.
Ist Deine Aurora KNX Software und die DB Version mit meiner identisch?
Ich habe einen ganzen Schwung von den Auros gekauft. Wäre schade, wenn das nicht besser gelöst werden könnte.
nachdem Du mich mit Deinem Post leicht nervös gemacht hast :-)) , habe ich heute Abend mal spontan einen Auro in Betrieb genommen. Ich habe das Teil genauso parametriert (oder heißt das parametrisiert???), bis auf eine Ausnahme: light dependent habe ich NICHT aktiviert. Kann das sein das Dir dadurch in die Suppe gespuckt wird??? Du hast das als "und" verknüpft beschrieben in Deinem ersten Post (Dunkelheit und Bewegung). Und wenns hell ist, weil bei der ersten Bewegung Licht eingeschaltet wurde dann ist die Bedingung < 100 Lux ggf. nicht mehr erfüllt..??? Nur so ein Gedanke... und erklärt auch nicht, warum durch Bewegung4 nicht wieder eingeschaltet wird.
Ansonsten hat das eigentlich prinzipiell funktioniert, nachtriggern war möglich, obgleich mir einige Dinge spanisch vorkamen (z.B. Einschalt-Telegramme habe ich im Busmonitor immer doppelt gesehen..., das was da so an Zeiten eingestellt werden kann scheinen nur Richtwerte zu sein, nix genaues???). Aber wie gesagt... das war mein erster Versuch sowohl mit dem Bus-Monitor als auch mit einem BWM... werde die nächsten Tage mal weiterspielen.
Sofern ich mit mit diesem Post völlig disqualifiziert haben sollte... gilt wie immer.... "Nomen est omen" ;-))
Ob der Hersteller da nachbessert weiss ich nicht, ich habe da keinerlei Beziehungen zu Basalte. Der Kunde bestand auf den Auros, ich hätte was anderes genommen. Im Prinzip ist das in meinem Fall egal weil ich die geforderten Funktionen eh nur mit nachgeschalteter Logik erledigen konnte.
Da hilft wahrscheinlich nur, beim Hersteller entsprechend zu reklamieren.
Das bedeutet das der Auro "out-of the-box" nicht nachtriggerbar ist?? Da stellt sich mir die Frage ist das ein "Feature" von diesem Modell oder ist das eher als allgemeingültig so anzunehmen, sprich andere Modelle verhalten sich genauso??? Ich werde demnächst das erste mal mit BWM´s spielen, ergo Erfahrung = 0, aber wenn das tatsächlich ohne externe Logik nicht realisierbar ist, dann muss ich mein BWM-Weltbild überdenken... ist das tatsächlich so?
Dann läuft es wohl tatsächlich darauf hinaus, dass man sich hier mit externer Logik (bei mir der eibpc) helfen muss. Das geht natürlich. Mein ursprünglicher Plan war jedoch gewesen, zumindest die Basisfunktionen in die KNX-Sensoren/-Aktoren zu implementieren und erst die wirklich anspruchsvolleren Dinge mit externer Logik zentral zu erschlagen.
Im Parameter
FUNCTION
sending on-and off-telegram
werden die Optionen angeboten:
1) only on at every detection
2) on at first detection and off after time-out
3) on at every detection and off after time-out
4) cyclic on and cyclic off
5) only off after time-out
6) cyclic off after time-out
Ich hatte bewusst 3) gewählt, beobachte aber das Verhalten, das ich bei 2) erwartet hätte.
Siehst Du das denn auch so, dass es sich um einen Fehler in der Applikation des Auro handelt?
Gibt es wohl eine Möglichkeit, dass der Hersteller hier nachbessert?
Da "motion object: sending 1/0 at start/end of detection" kannst Du auch einstellen dass der einfach nur bei jeder erkannten Bewegung eine "1" senden soll.
Die dann extern entsprechend weiter verwursten, ich habe die im Homeserver auf eine Logik gelegt, das Einfachste wäre der nachtriggerbare Treppenhauslichtbaustein.
Setzt halt das Vorhandensein externer Logik voraus.
... dann scheint das wohl ein Fehler am Gerät zu sein...
Hallo Team,
Nachdem niemand auch nur irgendeine Idee dazu hat, muss ich wohl davon ausgehen, dass es sich um einen Bug in der Applikation des Basalte Auro handelt. Mit dem aktuellen Verhalten ist er als Bewegungsmelder so wohl nicht ohne externe Logik einsetzbar. Zumindest ist er wohl für das Schalten von Licht nicht zu gebrauchen - auch bei ständiger Bewegung steht man über kurz oder lang im Dunkeln.
Ist wohl vom Hersteller mittelfristig mit einem Fix / einer neuen Version der Applikation zu rechnen? Hat da jemand einen Draht?
ich versuche, einen Basalte Auro als ganz normalen Bewegungsmelder zu parametrisieren.
Gewünschtes Verhalten:
Bei Dunkelheit (<100Lux, interner Vergleichswert) und Bewegung soll er ein EIN schicken und einen Timer starten (z.B. 2 Minuten) -> ok
Bewegt sich bis zum Ablauf des Timers nichts mehr, soll er ein AUS schicken. -> ok
Bewegt sich bis zum Ablauf des Timers aber etwas, so soll der Timer erneut gestartet werden. Damit soll das Licht so lange an bleiben, bis sich nichts mehr bewegt und der Timer schließlich abgelaufen ist. -> Das erreiche ich derzeit nicht!
Meine Parametrisierung:
FUNCTION
function: single
seperate day and night function: disable
sending on- and off-telegram: on at every detection and off after time-out
light dependent: internal lux value
light base: 100 lux
light threshold (x light base): 1
light object: light = 1 under threshold
OUTPUT
output: switching
Time-out to be defined by groupaddress: no
time base: minutes
time (x base) between last detection and off: 2
min. time between off and on (sec): 2
BLOCKING
blocking: disable
VENTILATION:
function: disable
FEEDBACK
motion object: sending 1/0 at start/end of detection
led feedback: led feedback
LIGHT SENSOR
sending value(lux) of internal light sensor: enable
cyclic time (minutes): 60
lux compensation factor x 0.1: 10
TEMPERATURE SENSOR
delta temp (x0.5C): 1
compensation value: 0 C
heat alarm: disable
INFO
Auro KNX software v1.1
DB version MT2 build 101214
Gruppenmonitor, gefiltert auf die Quelle 1.1.67, also den Basalte Auro:
#,Zeit,Dienst,Flags ,Prio,Quelladresse,Quelle,Zieladresse,Ziel,Rout,Ty p,DPT,Info
1451,2011-06-18 23:49:29.976,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/72,DALI Gruppe 2 Schalten,6,Schreiben, 1.001 Ein/Aus,$01 | Ein
1452,2011-06-18 23:49:29.976,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$01 | Wahr
1453,2011-06-18 23:49:37.157,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
1454,2011-06-18 23:50:15.352,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/65,EG IF BM Basalte Auro tempout,6,Schreiben, 9.001 Temperatur (°C),12 71 | 25 °C
1455,2011-06-18 23:50:17.392,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/65,EG IF BM Basalte Auro tempout,6,Schreiben, 9.001 Temperatur (°C),"12 64 | 24,48 °C"
1456,2011-06-18 23:50:18.564,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/65,EG IF BM Basalte Auro tempout,6,Schreiben, 9.001 Temperatur (°C),12 71 | 25 °C
1457,2011-06-18 23:50:20.801,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/65,EG IF BM Basalte Auro tempout,6,Schreiben, 9.001 Temperatur (°C),"12 64 | 24,48 °C"
1458,2011-06-18 23:50:21.884,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/65,EG IF BM Basalte Auro tempout,6,Schreiben, 9.001 Temperatur (°C),12 71 | 25 °C
1459,2011-06-18 23:50:23.588,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/65,EG IF BM Basalte Auro tempout,6,Schreiben, 9.001 Temperatur (°C),"12 64 | 24,48 °C"
1460,2011-06-18 23:50:24.351,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/65,EG IF BM Basalte Auro tempout,6,Schreiben, 9.001 Temperatur (°C),12 71 | 25 °C
1461,2011-06-18 23:50:43.083,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$01 | Wahr
1462,2011-06-18 23:50:49.946,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
1463,2011-06-18 23:51:16.015,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$01 | Wahr
1464,2011-06-18 23:51:25.022,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
1465,2011-06-18 23:51:41.911,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/72,DALI Gruppe 2 Schalten,6,Schreiben, 1.001 Ein/Aus,$00 | Aus
1468,2011-06-18 23:52:09.970,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$01 | Wahr
1469,2011-06-18 23:52:15.818,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
1470,2011-06-18 23:52:20.849,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$01 | Wahr
1471,2011-06-18 23:52:27.556,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
1472,2011-06-18 23:52:41.626,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/72,DALI Gruppe 2 Schalten,6,Schreiben, 1.001 Ein/Aus,$01 | Ein
1473,2011-06-18 23:52:41.647,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$01 | Wahr
1474,2011-06-18 23:52:54.567,vom Bus,,Low,1.1.67,EG IF BM Basalte Auro,1/1/58,EG IF BM Basalte Auro Motionout,6,Schreiben, 1.002 Boolesch,$00 | Falsch
Erläuterungen zum Gruppenmonitor-Output:
23:29:29h Bewegung1, Einschalten von Licht (=DALI Gruppe 2) -> ok
23:50:43h Bewegung2
23:51:16h Bewegung3
23:51:41h Licht wird ausgeschaltet, ca. 2 Minuten nach Bewegung1. (siehe: time between last detection and Off: 2min)
23:52:09h Bewegung4
23:52:20h Bewegung5
23:52:41h Bewegung6, Einschalten von Licht -> ok
Fragen:
1) Warum führt Bewegung2+3 nicht dazu, dass das timeout (=2min) neu gesetzt wird? Das Licht hätte um 23:51:41h nicht abgeschaltet werden dürfen.
2) Warum führt Bewegung4+5 nicht zum Einschalten von Licht? Es scheint erst 1 Minute dunkel sein zu müssen, ehe wieder eingeschaltet wird.
Hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man das gewünschte Verhalten erzielen könnte?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.