Naja da man die HF-Melder vernünftig in der Reichweite einstellen kann und 5x4 jetzt nicht so asymmetrisch ist, ist die Wand kein Problem. Also das Licht im Bad wird nicht angehen, wenn das Kind auf den Betten hüpft.
-
Also die Wände sind aus 24er Poroton und beidseitig verputzt. Der Melder würde raum mittig in der abgehängten Decke montiert werden. Das Bad ist 5x4m und angrenznd gleich das Kinderzimmer mit Bett an der Wand zum Badezimmer. Daher auch die Frage ob ein HF Melder durch die Porotonwand schauen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Wandstärke mit ohne Putz und wie asymmetrisch ist der Melder eingestellt in der Reichweitenmessung?Zitat von beauty Beitrag anzeigenPoroton Ziegel "schauen" können?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
da ich gerade selber auf der PM Suche fürs Bad bin, stellt sich mir die Frage ob die HF Melder auch durch Poroton Ziegel "schauen" können?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab mit den Steinel True Presence mal angesehen. Der fällt aus Kostengründen leider aus dem Rennen, dafür bin ich zu geizig.
Dann vielleicht doch nur den Steinel HF360 KNX wie eingangs empfohlen...
Sonst noch jemand einen Tipp?
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja gerade im Bad ist der Steinel-TP ja nicht schlecht, da Du damit Temperatur und LF gleich mitbekommst, wenn Du auch noch VOC brauchst wg Lüftung dann ggf den großen TP-Multisensor.
Ich habe bei mir eine Menge 1-wire Sensorik im Haus verteilt, sonst tät ich da jetzt meinen HF360 auch gegen eine TP-Multisensor tauschen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ziel erkannt, irgendwo muss Mann ja seine ruhe im Haus haben.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenTP kannst auch ganz stille auf der Schüssel sitzen.
Also welcher wird genau benötigt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja wenn das recht mittig liegt dann kannst die HF-Melder ganz gut einstellen.
Der HF360 braucht aber auch Bewegung die wird aber eben auch hinter der Wand erkannt, mit dem TP kannst auch ganz stille auf der Schüssel sitzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist die Position des Loches so asymmetrisch weg von der Mitte im Raum?
Einen Kommentar schreiben:
-
gbglace Dagegen spricht nur die Faulheit oder die Angst die frische Decke zu versauen. Ich müsste einfach in das 68er Loch in Holraumdose einbauen und daran z.B. den Steinel HF befestigen.
Etwas sorge habe ich bei den Dinger, dass die sich nicht sauber einstellen lassen, sodass die Vögel auf dem Dach oder die Frau in der Ankleide das Ding dann jedesmal auslösen. Das wäre zwar kein Untergang aber auch nicht cool.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja als Gerät hinter Rigips und nur durch das 68-er Loch geschoben fällt mir auch keiner ein.
Aber was spricht gegen einen solchen Melder der dann einfach das 68-er überdeckt. Die MDT waren ja nun auch nicht UP-versteckt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Achso es muss einer über der Decke sein... dann bin ich raus.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: