Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

WIBRE Scheinwerfer in KNX einbinden mittels DMX Gateway

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BadSmiley
    antwortet
    WAAAAHNSINN! Also ich kann lösen: Manueller Broadcast Befehl ist ein 512Byte langes Telegramm auf Kanal 1-512. Bei mir stand die Telegrammlänge auf 1, warum auch immer und es hat ja nachweislich funktioniert. Also habe ich sie auf 512 umgestellt, dank des Tipps des freundlichen Weinzierl Supports und damit gehts. Aber warum es vorher 1,5 Jahre ging und jetzt nicht, weiß keiner. Ich habe sogar extra alte ETS Stände durch gesehen, die Einstellungen haben sich nie verändert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Hm, wenn der Controller es nicht ist, und die Verkabelung auch nicht, dann muss es ja fast am Weinzerl liegen.....Alleine schon vom Ausschluss her....

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Gute frage. Habe die Controller mal einzeln angeschlossen. Hat sich nichts geändert. Kanal Bereich von 1-512 gestellt. Hat auch nichts geändert. Wenn es nicht schon mal gegangen wäre, würde ich nichts sagen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Ich habe keine Ahnung was der Broadcast genau bewirkt...
    Ich würde mal einen der beiden Controller abklemmen um zu prüfen, ob der vielleicht einen Schaden hat und den Bus versaut!
    Und vielleicht auch mal die Terminierung öffnen
    Wenn die DMX-Strecken anständig und nur recht kurz sind, sollte das trotzdem funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    DMX Leitung ist LAN Leitung 2x1m. Da wurde nichts gerollt oder ähnliches. Vom Wibre DMX Controller sind es dann mir unbekannte Leitungslängen zu den LED Strahlern im Pool, aber wohl von Wibre so gefertigt und frei gegeben.
    DMX Ist am 2. Controller am Ausgang terminiert, wie in der Anleitung beschrieben, ja.
    Broadcast funktioniert, aber Kanäle 1-4 stellen sich tot.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Hast Du mal die Verkabelung nachgemessen?
    Ich kenne flackern und zittern von einem Leitungsschluss (Hoch- oder Niederohmig) zwischen den Leitern oder auch einem Leitungsschaden
    (Meistens wenn eine Ganze Horde Banausen ihre Kisten über die arme unschuldige DMX-Leitung gerollt haben)
    Wie lange sind denn die Leitungen, ist eine Terminierung vorhanden? Haben vielleicht irgendwelche Klemmstellen Wasser Feuchtigkeit gesehen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Bin gerade in einer Kunden Anlage. Da hat es genau so funktioniert... hier sind 2x 5.0670.19.52 RGB-W-Controller von Wibre verbaut. Angesteuert via Weinzierl 544 Gateway. Eingestellt auf 4 Kanäle, angefangen mit 001... jetzt sagt der Kunde es geht nicht mehr. Gerade probiert, manuell am GW über Broadcast geht alles. Die Einzelkanäle wollen nicht. Dazu beklagt der Kunde ein "Zittern" des Lichtes auf bestimmten Stufen.. aber nicht immer. Ich bin kurz davor alles heraus zu rupfen und dafür Zennio 700mA LED Controller zu bestellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Die Adressen über 900 sind nur die "festen" Programme die man auch über die Fernbedienung ansteuern kann....900 rot, 901 grün, 902 blau usw. Braucht man nicht mehr wenn man die Fernbedienung rausschmeist so wie ich auch bei meinem Schwager. Die RGB Beleuchtung funktioniert jetzt über den Colourpicker im Gira X1.

    Wichtig ist den RGB-W Controller auf Startadresse "001" zu stellen (Display). Dann den Controller mit dem Weinzierl DMX Controller verbinden. Eine externe Spannungsversorgung an Klemme 1 und 3 nicht vergessen.


    DMX GND an 4
    DMX + an 5
    DMX - an 6

    Hier mal ein paar Einstellungen in der ETS

    1.jpg

    2.jpg

    3.jpg

    4.jpg
    Zuletzt geändert von Robby; 25.05.2022, 20:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Die Nummern 900 bis 915 sind vermutlich DMX-Adressen, die der DMX-Master = KNX-Gateway senden kann.
    Das ist eher unwahrscheinlich weil DMX in der Regel nur 512 Kanäle pro Bus adressieren kann

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    das wibre Steuergerät
    stimmt - da habe ich mich vertan - gemeint war der wibre RGB-W-CONTROLLER. Bessere ich oben aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Okay, das wibre Steuergerät ist aktuell gar nicht dran und das weinzierl ist der Master. Mal sehen ob ich damit noch was direkt erreiche.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Die Nummern 900 bis 915 sind vermutlich DMX-Adressen, die der DMX-Master = KNX-Gateway senden kann. Dabei die Wibre Steuergeräte RGB-W-CONTROLLER als DMX Slave konfigurieren.
    Zuletzt geändert von knxPaul; 25.05.2022, 14:29. Grund: RGB-W-CONTROLLER anstelle Steuergerät

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Du kannst doch nur die Farben einstellen die dir das Wibre Steuergerät anhand der Farbprogramme 900-915 vorgibt. Wie soll das mit dem Colourpicker denn funktionieren?
    Interessant. Ich habe jetzt Wipre 5.0670.19.52 hin geworfen bekommen vom Poolbauer. "Verdrahte mal und mach mal das es geht". Habe das DMX Gateway genommen. Verdrahtet. DMX Kommunikation geht, aber genau das stelle ich auch fest. eine RGB Ansteuerung ist nicht so ganz drin. Wie schicke ich diese Farbprogramme über das Weinzierl 544?

    Achso, ein 19J5.0690.09.55 liegt hier auch noch herum, der Kunde will die Fernbedienung aber nicht. Über die manuelle Bedienung habe ich schon Farben hin bekommen, jetzt noch über KNX und ich bin glücklich.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 25.05.2022, 14:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • radia
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen


    stromausfälle kann man doch recht einfach simulieren. bei mir hat jeder verteiler einen hauptschalter...
    Ja natürlich, es geht aber nicht darum zu simulieren wenn kein Strom auf den Controller ist (Stromlos funktionieren die Controller von WIBRE sowieso nicht) Ich wollte mit dem Satz sagen, dass der Fehler erst nach dem Stromausfall aufgetreten ist und vorher alles problemlos lief.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von radia Beitrag anzeigen
    Da es nicht immer um die gleiche Zeit einschaltet, ist es schwierig den Fehler zu lokalisieren-> Der Fehler tritt ja erst nach dem Stromausfall auf.

    stromausfälle kann man doch recht einfach simulieren. bei mir hat jeder verteiler einen hauptschalter...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X