    Guten Abend mitenander

    Da ich wieder einmal ein bisschen Zeit gefunden habe, um mich am Problem Lichtsteuerung zu widmen, bin ich gespannt auf Eure Antworten:

    Also, die ganze Lichtsteuerung hat wunderbar funktioniert, auch mit Hilfe von concept konnten die Geräte in Betrieb genommen werden. Das ganze hat eigentlich tadellos ca. 1,5 Jahre gehalten, das heisst, die Lichtsteuerung mittels Gira App konnten geändert, An- sowie Ausgeschalten werden.

    Nach einem Stromausfall hat sich aber folgendes bemerkbar gemacht: Wenn beide Kanäle von den Controller (WIBRE) auf 001 geschalten sind, somit nur über das App gesteuert werden (so wie vorher), kann es sein, dass sich die Leuchten von alleine einschalten...Dies nie auf eine Farbe sondern immer auf warmweiss. Weiss jemand um Rat, dass sich die Leuchten nicht immer selbstständig einschalten, an was könnte das liegen ? (Es ist mühsam schlussendlich die Controller manuell auf 913 umzustellen, damit diese ausgehen)

    Da es nicht immer um die gleiche Zeit einschaltet, ist es schwierig den Fehler zu lokalisieren-> Der Fehler tritt ja erst nach dem Stromausfall auf.

    lg radia

    PS: Logik/ Zeitschaltung ist dekativiert.

    Bild von den Allgemeineinstellungen:
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von radia; 27.03.2022, 18:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von ITler Beitrag anzeigen
    Wie sind denn die Erfahrungen mit dem Weinzerl Gateway im Allgemeinen?
    Ich hatte das erst mal nur zum Test installiert, hat eigentlich problemlos funktioniert.

    Toll finde ich den Formfaktor (REG 1TE) und auch die schlanke Konfiguration nur per ETS.

    Zitat von ITler Beitrag anzeigen
    Beim Durchblättern des Manuals ist mir Soft-Start als Feature schonmal nicht aufgefallen....
    So wie ich das Manual in Erinnerung habe, ist selbiges auch nicht übertrieben umfassend.

    Aber An- und Abdimmen ist für jeden Kanal gesondert einstellbar. Die RGB-Funktionen habe ich bisher nicht getestet.

    Kannst Dir ja mal die Applikation herunterladen und reinschauen.
    Zuletzt geändert von concept; 21.12.2020, 08:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    Ich habe die Sache jetzt am laufen.
    Für mich funktioniert das Weinzierl Gateway sehr gut.
    Die Probleme bei mir waren die verdrehten Kabel an den XLR-Steckern/Kupplungen

    Man merke sich:
    Wenn eine DMX Leuchte Betriebsspannung bekommt leuchtet diese. Wenn jetzt die DMX Kommunikation richtig angeschlossen ist,
    dann schaltet sich die Leuchte AUS. Sollte die Kommunikation falsch sein, leuchtet diese weiter.

    Das sind meine Erfahrungen mit 3 verschieden DMX Leuchten, DMX Mischpult und Weizierl Gateway

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Wie sind denn die Erfahrungen mit dem Weinzerl Gateway im Allgemeinen?
    Taugt das was? Jetzt wo ich beim Ausbau des DG wohl weiterhin auf DMX setzen werde stellt sich die Frage, ob ich beim ARCUS bleibe oder mich mal an was Neuem versuchen soll.
    Beim Durchblättern des Manuals ist mir Soft-Start als Feature schonmal nicht aufgefallen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    OK schade.
    Das einzige was per KNX geht ist das Kommunikationsobjekt 6 "DMX Kommunikation" Aktivieren / Deaktivieren
    je nach dem ob ich ne 1 oder 0 sende geht die DMX-LED an oder aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    ich habe den testaufbau leider nicht mehr am laufen, kann dir also nichts reinstellen

    Einen Kommentar schreiben:


  • guluma
    antwortet
    Hallo zusammen

    Habe bei mir einen Testaufbau mit dem Weinzierl 544.
    KNX, 24V und DMX ist angeschlossen. Alle 3 LED´s grün.
    Leider tut sich bei der Leuchte (Litecraft Beam X.7 LED PAR) nichts.
    Jetzt habe ich mir noch kurz ein DMX Mischpult besorgt um zu sehen ob die Lecuhten mit den eingestellten Adressen funktionieren, damit funktioniert alles.
    Auch kann ich per Handschaltung am 544 die Leuchte zum leuchten bringen.
    Leider geht nichts über KNX.
    Könntet ihr eure Einstellungen von der ETS als Bild einstellen?
    Danke im Voraus

    Gruß Gunter

    Einen Kommentar schreiben:


  • radia
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    radia : und man freut sich immer über ein positives feedback


    aber ich vermute mal, das ding läuft jetzt...
    Zuerst mal recht herzlichen Dank, das ding läuft sprichwörtlich Der Elektriker hat leider noch andere Fehler eingebaut... Darum ging dies auch nicht auf anhieb, aber dies lasse ich nun mal so im Raum stehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    radia : und man freut sich immer über ein positives feedback


    aber ich vermute mal, das ding läuft jetzt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    ​
    Zitat von radia Beitrag anzeigen
    Könntest du mir noch die EAN Nummer geben
    Die E-Nummer ist: 960903142, Listenpreis ist CHF 81.95, bei Elektro Material am Lager, dh am nächsten Tag geliefert

    und noch ein Link dazu: https://www.elektro-material.ch/de/s...2a/p/va-898262

    Edit: Dein Eli kann das Netzgerät auf die selbe Absicherung schalten wie die DMX-Controller. Sollte natürlich unbedingt durch einen FI geschützt sein.​
    Zuletzt geändert von concept; 12.07.2020, 21:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • radia
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen


    Hallo Lisa,

    wenn ich mir Dein erstes Foto (also links) ansehe, sieht es so aus, wie wenn das DMX-Kabel auf der oberen Reihe (1-3) eingesteckt wäre, auf dem dritten Foto sieht das aber richtig aus (Klemmen 4-6). Mein Kabel hat die selben Farben, das sieht soweit gut aus. Auch bei mir ist blau/weiss und grün/weiss nicht angeschlossen).

    Aber was fehlt ist die Hilfsspeisung von 24V, das Minus an Klemme 1 und das Plus an Klemme 3. Dein Eli kann scheinbar keine Beipackzettel lesen. Ohne Hilfsspeisung geht natürlich auf der DMX-Seite überhaup nichts!

    Screenshot 2020-07-12 21.45.14.png

    Ich nehm für so was üblicherweise ein ABB CP-D 24/0.42 (geht aber auch was anderes). Ist auch nur 1TE breit und Platz hast ja locker neben dem Gateway.

    LG, Heinz


    Ja Toll, da können wir noch lange suchen 😏

    Ich danke dir, dass du dies so schnell herausgefunden hast.

    Könntest du mir noch die EAN Nummer geben, damit ich diese am Elektriker geben kann ? Nur nicht, dass er noch das falsche bestellt..

    Anschliessend berichte ich Euch ob es geklappt hat oder nicht.

    Danke für die Hilfe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von radia Beitrag anzeigen
    Im Anhang sende ich noch Fotos, seht Ihr ob da etwas falsch angeschlossen ist ? Denn das blau/weiss sowie grün/weiss Kabel sind nicht angeschlossen.

    Hallo Lisa,

    wenn ich mir Dein erstes Foto (also links) ansehe, sieht es so aus, wie wenn das DMX-Kabel auf der oberen Reihe (1-3) eingesteckt wäre, auf dem dritten Foto sieht das aber richtig aus (Klemmen 4-6). Mein Kabel hat die selben Farben, das sieht soweit gut aus. Auch bei mir ist blau/weiss und grün/weiss nicht angeschlossen).

    Aber was fehlt ist die Hilfsspeisung von 24V, das Minus an Klemme 1 und das Plus an Klemme 3. Dein Eli kann scheinbar keine Beipackzettel lesen. Ohne Hilfsspeisung geht natürlich auf der DMX-Seite überhaup nichts!

    Screenshot 2020-07-12 21.45.14.png

    Ich nehm für so was üblicherweise ein ABB CP-D 24/0.42 (geht aber auch was anderes). Ist auch nur 1TE breit und Platz hast ja locker neben dem Gateway.

    LG, Heinz

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Du kannst doch nur die Farben einstellen die dir das Wibre Steuergerät anhand der Farbprogramme 900-915 vorgibt. Wie soll das mit dem Colourpicker denn funktionieren?

    Dann hast Du die Geräte falsch verstanden! Die Fabrbprogramme 900-915 sind für "Dummies" ohne DMX-Steuergerät, aber natürlich ansonsten paraktisch für die ersten Tests. Wenn Du stat dem Farbprogramm (900+) eine gültige DMX-Startadresse einstellst (zB 001) dann hört der Controller auf die DMX-Adressen 001 (für R), 002 (für G), 003 (für B) und 004 (für W).

    In DMX kannst Du mehrere Geräte auf die selbe Startadresse einstellen, die liefern dann alle die selbe Farbe. Das nächste Gerät (oder geräte) würde man dann auf 004 einstellen, die horchen dann auf die Adressen 004, 005, 006 und 007)
    Also die KO des Farbrades (oder Colorpicker) mit den KO des GW verbinden und du kannst theoretisch in 4 Mrd Farben schwimmen.

    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Aber sehr interessantes Thema da mein Schwager die gleiche Hardware hat und ich überlegt habe ihm das Weinzierl Steuergerät einzubauen.
    Das kann ich Dir (bis jetzt) nur empfehlen, so kriegt man die UWs auf den KNX-Bus und kann auch die Poolbeleuchtung in Szenen einbinden. Ich spiele noch ein bisschen mit dem Weinzierl herum und gebe dann meine abschliessende Empfehlung ab.

    Einen Kommentar schreiben:


  • radia
    antwortet
    Super, herzlichen Dank für Euer Engagement.

    Also wenn ich die Handbetätigung aufrufe blinkt die orange LED zyklisch 2x wie es sein sollte.

    Aber was mir nun aufgefallen ist dank concept, dass die untereste LED vom KNX Gateway Weinzierl nicht leuchtet.

    Im Anhang sende ich noch Fotos, seht Ihr ob da etwas falsch angeschlossen ist ? Denn das blau/weiss sowie grün/weiss Kabel sind nicht angeschlossen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 4 photos.
    Zuletzt geändert von radia; 12.07.2020, 20:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von radia Beitrag anzeigen
    Aber wenn ich mittels Colorpicker im die Farben verstellen will, oder Scheinwerfer ein aus funktioniert gar nichts an den Scheinwerfer, es verstellt sich nichts. Wüsste da noch jemand genauer Bescheid wie man da Vorgehen müsste?
    Du kannst doch nur die Farben einstellen die dir das Wibre Steuergerät anhand der Farbprogramme 900-915 vorgibt. Wie soll das mit dem Colourpicker denn funktionieren?


    Aber sehr interessantes Thema da mein Schwager die gleiche Hardware hat und ich überlegt habe ihm das Weinzierl Steuergerät einzubauen.

    Einen Kommentar schreiben: