Nicht sicher, was Du meinst. Hast Du schonmal in das Handbuch geschaut?
--> Seite 5
https://download.gira.de/data2/26051110.pdf
Wenn Du mit BUS den 2-Draht-Bus Deiner Gira-TK-Anlage meinst: nein. Wenn Du KNX meinst: auch nein (ist kein KNX Gerät). Die Tastatur wird mit dem mitgelieferten Kabel an die nächstgelegene Gira TK Komponent angeschlossen. Wie steht dann im Handbuch der jeweiligen Komponente.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira Codetaster TX_44(WG UP) (2605 67) Bus fähig ja oder nein
Einklappen
X
-
Welchen Bus meinst du? Das Gerät ist kein KNX-Gerät.
Du kannst es entweder im Gira TKS verwenden, das ist ein Zweidrahtbus getrennt vom KNX.
Oder als eigenständiges Gerät, dann musst du den Relaiskontakt auf einen KNX Binäreingang legen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira Codetaster TX_44(WG UP) (2605 67) Bus fähig ja oder nein
Hallo an alle, Ich denke Ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir damals bei der Bestellung der KNX Erst-Ausstattung den Codetaster für Garagentor und Hauseingangstür mitbestellt und bis heute nicht installiert. da bei meiner Garagenfassade (Lärchenholz) demnächst die Fertigstellung ansteht muss auch der Codetaster installiert werden.
Nun meine Frage: Kann ich diesen Artikel einfach mit Rot/schwarz vom BUS auf einen der 12 Anschlüsse legen oder ist das nicht so einfach wie ich mir das erwartet hätte?
Leider habe Ich dazu nur wenig bist nichts gefunden.
Bitte um eure Unterstützung.
Lg LukasStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: