MDT LED Controller mit MW HLG-150h-24a und Constaled blitzt
Einklappen
X
-
Nun wieder bei der Arbeit
Erstmal frohes neues Jahr zusammen!
willisurf Eine Anpassung beim 30938 haben wir weitergegeben. Den 30939 muss ich vorab testen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenZitat von willisurf Beitrag anzeigen
Ich hatte die Konstantfarb ConstaLED mal gemessen, zumindest die 30938/30939 zeigen einen sehr ausgeprägten Einschaltstrompeak (genau wie die erste Generation der 4+4W DTW Spots).
Ich würde da max 6 Stück auf einen 3A Kanal legen.
Sebastian Zimmermann Das ist bei den Voltus Spots 30938/30939 wohl nie beachtet worden. Ist das bekannt, ist eine Änderung geplant?
Einen Kommentar schreiben:
-
das schau ich mir morgen mal an - danke für den Hinweis - schönen Abend LG
Einen Kommentar schreiben:
-
Kennst Du diese Aktion?Zitat von renzge Beitrag anzeigen20W Panele nicht mehr zu kaufen gibt und jetzt 3 Löcher in der Trockenbaudecke
Vielleicht gibt es die ja auch in kleiner.
Einen Kommentar schreiben:
-
auf Basis der Empfehlung dieses Forums habe ich auch MDT und Constaled gewählt, mit den restlichen 20W Panelen gibt es auch keine Probleme
bis auf die Tatsache dass es die 20W Panele nicht mehr zu kaufen gibt und jetzt 3 Löcher in der Trockenbaudecke sind wo die 15W Panele nicht reinpassen....
Einen Kommentar schreiben:
-
Das freut mich, das Dein Problem jetzt so elegant gelöst ist.
Ich möchte nicht wissen, wie häufig dieses Problem durch die Einschaltstrompeaks auftritt. Nur mal ganz schnell gesucht könnte dies auch so ein Fall gewesen sein.
Sebastian Zimmermann Das ist bei den Voltus Spots 30938/30939 wohl nie beachtet worden. Ist das bekannt, ist eine Änderung geplant?Zitat von willisurf Beitrag anzeigenIch hatte die Konstantfarb ConstaLED mal gemessen, zumindest die 30938/30939 zeigen einen sehr ausgeprägten Einschaltstrompeak (genau wie die erste Generation der 4+4W DTW Spots).
Ich würde da max 6 Stück auf einen 3A Kanal legen.Zuletzt geändert von willisurf; 20.12.2020, 18:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
kurzes Update, die hinzugefügte GA am Ausgang des MDT AKD-0424V.02 lieferte einen Alarm bezüglich Überstrom
nach der Brückung von Kanal A+B ist das Blitzen und Ausfallen des Kanals bis jetzt nicht mehr aufgetreten
vielen Dank insbesondere an willisurf für den Input
lg Rene
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du heute die 11 Spots auf zwei parallele Kanäle des Controllers gelegt hast, nicht enttäuscht sein, falls das Blitzen immer noch da ist. Der Schritt der Parallelschaltung ist wegen der Einschaltstrompeaks auf jeden Fall richtig. Zumal der 4. Kanal ja frei war.
Bevor Du einen weiteren Controller bestellst, skizziere dann bitte mal die gesamte Leitungsführung auf einem Blatt auf, das Du einfach abfotografieren kannst. Es kann sein, das wir da mal genauer hinschauen müssen, denn. das Fehlerbild ist nicht typisch für einen überlasteten Controller allein.
Einen Kommentar schreiben:
-
danke mal, werde morgen die Variante mit Parallelschaltung versuchen
ansonsten die Variante mit zweitem Aktor und zweitem HLGYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK einfarbig dann OK.
ich habe bei meinen Spotgruppen keine solchen Erscheinungen (6W WW erste oder zweite Generation auch in unterschiedlichen Lichtfarben), Treiber je Kanal mit Nennlast an Spotanzahl belegt und es funktioniert super sind allerdings ELDOLED 180D via Meanwell HLG in unterschiedlichen Dimensionen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenFür TW? gewagt.
TW = tuneable white?
die Spots sind constaled 30938 warmweiß 6W 24VDC
Einen Kommentar schreiben:
-


Einen Kommentar schreiben: