Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT LED Controller mit MW HLG-150h-24a und Constaled blitzt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Sebastian Zimmermann Beitrag anzeigen
    Den 30939 muss ich vorab testen.
    Inzwischen habe ich die Messung gemacht. Das Ergebnis steht hier

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Danke Sebastian!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sebastian Zimmermann
    antwortet
    Nun wieder bei der Arbeit Erstmal frohes neues Jahr zusammen!

    willisurf Eine Anpassung beim 30938 haben wir weitergegeben. Den 30939 muss ich vorab testen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ich hatte die Konstantfarb ConstaLED mal gemessen, zumindest die 30938/30939 zeigen einen sehr ausgeprägten Einschaltstrompeak (genau wie die erste Generation der 4+4W DTW Spots).
    Ich würde da max 6 Stück auf einen 3A Kanal legen.



    Sebastian Zimmermann Das ist bei den Voltus Spots 30938/30939 wohl nie beachtet worden. Ist das bekannt, ist eine Änderung geplant?

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    das schau ich mir morgen mal an - danke für den Hinweis - schönen Abend LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von renzge Beitrag anzeigen
    20W Panele nicht mehr zu kaufen gibt und jetzt 3 Löcher in der Trockenbaudecke
    Kennst Du diese Aktion?
    Vielleicht gibt es die ja auch in kleiner.

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    auf Basis der Empfehlung dieses Forums habe ich auch MDT und Constaled gewählt, mit den restlichen 20W Panelen gibt es auch keine Probleme
    bis auf die Tatsache dass es die 20W Panele nicht mehr zu kaufen gibt und jetzt 3 Löcher in der Trockenbaudecke sind wo die 15W Panele nicht reinpassen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Das freut mich, das Dein Problem jetzt so elegant gelöst ist.

    Ich möchte nicht wissen, wie häufig dieses Problem durch die Einschaltstrompeaks auftritt. Nur mal ganz schnell gesucht könnte dies auch so ein Fall gewesen sein.

    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ich hatte die Konstantfarb ConstaLED mal gemessen, zumindest die 30938/30939 zeigen einen sehr ausgeprägten Einschaltstrompeak (genau wie die erste Generation der 4+4W DTW Spots).
    Ich würde da max 6 Stück auf einen 3A Kanal legen.
    Sebastian Zimmermann Das ist bei den Voltus Spots 30938/30939 wohl nie beachtet worden. Ist das bekannt, ist eine Änderung geplant?
    Zuletzt geändert von willisurf; 20.12.2020, 18:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    Hallo
    kurzes Update, die hinzugefügte GA am Ausgang des MDT AKD-0424V.02 lieferte einen Alarm bezüglich Überstrom
    nach der Brückung von Kanal A+B ist das Blitzen und Ausfallen des Kanals bis jetzt nicht mehr aufgetreten
    vielen Dank insbesondere an willisurf für den Input
    lg Rene

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Wenn Du heute die 11 Spots auf zwei parallele Kanäle des Controllers gelegt hast, nicht enttäuscht sein, falls das Blitzen immer noch da ist. Der Schritt der Parallelschaltung ist wegen der Einschaltstrompeaks auf jeden Fall richtig. Zumal der 4. Kanal ja frei war.

    Bevor Du einen weiteren Controller bestellst, skizziere dann bitte mal die gesamte Leitungsführung auf einem Blatt auf, das Du einfach abfotografieren kannst. Es kann sein, das wir da mal genauer hinschauen müssen, denn. das Fehlerbild ist nicht typisch für einen überlasteten Controller allein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    danke mal, werde morgen die Variante mit Parallelschaltung versuchen
    ansonsten die Variante mit zweitem Aktor und zweitem HLG
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    OK einfarbig dann OK.

    ich habe bei meinen Spotgruppen keine solchen Erscheinungen (6W WW erste oder zweite Generation auch in unterschiedlichen Lichtfarben), Treiber je Kanal mit Nennlast an Spotanzahl belegt und es funktioniert super sind allerdings ELDOLED 180D via Meanwell HLG in unterschiedlichen Dimensionen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • renzge
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Für TW? gewagt.



    TW = tuneable white?
    die Spots sind constaled 30938 warmweiß 6W 24VDC

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von renzge Beitrag anzeigen
    eine 3x2,5 Leitung
    Für TW? gewagt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja, Parallelschaltung ist auch gut.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X