Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit MDT DCA 3.8

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Tschak
    antwortet
    Danke 4.0 hat nach dem Tipp mit löschen des Ordners und vom KNX Shop herunterladen geklappt. ETS 5.7.4

    Code:
    1.) ETS schließen
    2.) Sicherstellen, dass kein Ordner C:\ProgramData\KNX\ETS5\Apps\AddIns\M0083-A0096 mehr existiert. Wenn doch bitte diesen Ordner löschen. (Ggf. müssen ausgeblendete Elemente im Wondows Explorer angezeigt werden: Ansicht-> Kaken setzen bei ausgeblendete Elemente)
    3.) App über den KNX Shop herunterladen: [URL="https://my.knx.org/shop/product?product_type_category=&product_type=update-tool"]https://my.knx.org/shop/product?prod...pe=update-tool[/URL]
    4.) ETS neu starten und App installieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • jp2008
    antwortet
    DANKE für die Bereitstellung und die Hinweise hier - ich war gerade mit der neuen 4.0 mehrfach auch nach ETS Update gescheitert. Mit der 3.6 und der anschließenden Nutzung der ETS-Update-Funktion habe ich jetzt aber auch die App.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Die 3.9 klappt auch soweit. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass beim Firmwarecheck von SCN-P360E3.03 die Erkennung nur die aktuelle Version aber nicht die verfügbare Version erkennt. Ist für mich nicht tragisch, da ich glaube alle schon auf 4.4 aktualisiert hatte und somit vermutlich auf der letzten Version bin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Spannend, auf der MDT-Homepage finde ich noch die 3.8. Irgendwas läuft hier nicht so rund! Das Update auf 3.9 hat jedenfalls geklappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cost
    antwortet
    Die 3.9 wurde scheinbar heute ausgerollt. Mit der neuen Version geht es. Mit der 3.8 hatte ich auch meine Probleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ich bin von 3.6 auch auf 3.8 migriert und genau dabei hat es bei mir eben nicht geklappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Hat er mir auch geschrieben. Funktionierte Nicht, da bei der Neuinstallation dieser Ordner gar nicht existierte.
    Wie auch immer, der Weg über 3.6 und danach das Update innerhalb der ETS hat funktioniert

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Der Support hatte mir folgendes geschrieben

    Code:
    1.) ETS schließen
    2.) Sicherstellen, dass kein Ordner C:\ProgramData\KNX\ETS5\Apps\AddIns\M0083-A0096 mehr existiert. Wenn doch bitte diesen Ordner löschen. (Ggf. müssen ausgeblendete Elemente im Wondows Explorer angezeigt werden: Ansicht-> Kaken setzen bei ausgeblendete Elemente)
    3.) App über den KNX Shop herunterladen: [URL="https://my.knx.org/shop/product?product_type_category=&product_type=update-tool"]https://my.knx.org/shop/product?prod...pe=update-tool[/URL]
    4.) ETS neu starten und App installieren
    Wobei ich die passende M0083-A0096.siganture auch gelöscht habe.
    Zuletzt geändert von traxanos; 08.09.2020, 07:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Einfach die dca App für 0 Euro bei knx.org kaufen und laden dann geht es.
    wenn es nur das wäre.... nein, geht nicht.

    Was aber ging ist: 3.6 manuell zu installieren und danach über die ETS eingebaute funktion auf 3.8 upzudaten.
    Zuletzt geändert von givemeone; 08.09.2020, 07:39.

    Einen Kommentar schreiben:


  • madmaxx
    antwortet
    Zitat von givemeone Beitrag anzeigen
    Kannst du mir 3.6 zusenden? Scheint es beim Hersteller nicht mehr zu geben.
    https://drive.google.com/file/d/16RI...ew?usp=sharing

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Einfach die dca App für 0 Euro bei knx.org kaufen und laden dann geht es.

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Nein, selbst auf einem neu installierten Laptop klappt v3.8 nicht. v3.6 klappt. Irgendwie nicht seltsam?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Grundsätzlich läuft die DCA 3.8 einwandfrei. Bei Probleme bitte Ticket bei der KNX aufmachen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Kannst du mir 3.6 zusenden? Scheint es beim Hersteller nicht mehr zu geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • madmaxx
    antwortet
    Kann beides bestätigen: Neuinstallation der 3.8 schlägt mit o.g. Meldung fehl. Neuinstallation der 3.6 und Update über die ETS ist jedoch problemlos möglich.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...