Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Das würde bedeuten, Du hast Spannungsschwankungen!
Natürlich, der Rundsteuerimpuls funktioniert doch über eine (geringe) Variation der Netzspannung (Amplitudenmodulation).
Ich würde erwarten, daß auch die Frequenz eine Rolle spielt, wie störend der Effekt ist. Da gibt es einige Systeme mit unter 200Hz und andere mit über 1kHz, Link
bei manchen geräten kann man die messrate einstellen. in der regel ist dann wenn schneller, weniger auflösung (eine kommastelle weniger). können aber sicher nicht alle geräte
Bei uns das gleiche Problem... sobald etwas gedimmt wird, flackern meine Retrofit LEDs am Esstisch auch. Der Filter im MDT bringt hier leider auch (fast) nichts.
Nochmal eine Verständnisfrage:
flackern die Leuchtmittel auch dann, wenn sie direkt am Netz, zb. an einem Schtaktor hängen?
Lässt sich das flackern auf spezielle Leuchtmittel eingrenzen, oder sind das dann alle?
Und wie lange dauert das flackern denn dann?
Es flackern nur die Leuchtmittel welche an den Dimmaktoren hängen. Die Dimmstufe ist dabei unerheblich.
Das Flackern dauert wenige Sekunden, pulsierend, also vielleicht 4 Amplituden?!
Ich habe jetzt mal eine Mail an den VNB geschickt, mal sehen was der Dazu sagt.
Mein Elektriker kennt das Problem hier wohl, aber keine saubere Lösung. Im Nachbarort flackert die Beleuchtung beim Zahnarzt 😎
Bei mir flackern die 230V LED Osram E27
(die hab ich aktuell noch im Keller an einer Baustellenfassung - bin gerade eingezogen - d.h. die Dinger kommen irgendwann weg)
Und ich hab schon über "Schrott" geschimpft. Aber jetzt wird mir klar, woran das liegen kann.
Diese hängen nicht am Dimmer sondern nur am Schaltaktor.
Ich werd jetzt mal nachschauen, ob das auch zeitlich eingrenzbar ist.
Danke
Nochmal eine Verständnisfrage:
flackern die Leuchtmittel auch dann, wenn sie direkt am Netz, zb. an einem Schtaktor hängen?
Lässt sich das flackern auf spezielle Leuchtmittel eingrenzen, oder sind das dann alle?
Und wie lange dauert das flackern denn dann?
War lange nicht hier, im Garten gabs vor dem Winter zu viel zu tun
Die MDT Aktoren sind Version .02 bzw. neuer. Den Netzfilter habe ich tatsächlich aktiviert gehabt, das bringt offensichtlich nicht viel.
Jetzt, wo ich weiß, dass das Flackern vom Rundsteuersignal kommt schaue ich jedes mal auf die Uhr wenn es flackert. Tatsächlich immer zu vollen und halben Stunde, wenn überhaupt.
Ich würde gerne mal auf den Versorgungs-Netzbetreiber zugehen, allerdings weiß ich nicht mit welchen Fachausdrücken ich diesen behelligen darf um nicht gleich als "unwissend" abgewimmelt zu werden.
Genau, gibt Option gibt es neu beim MDT Generation .02
Das nennt sich dort "Netzfilter", unten in den Einstellungen jedes Dimmkanals.
Die Erfahrungsberichte sich uneinheitlich, was den Erfolg dieser Funktion betrifft.
Bei mir mit den aktuellen MDT 230V Dimmern an Halogenlampen werden die Rundsteuerflackerer einwandfrei unterdrückt.
LEDs mit 230V dimmen ist immer ein Kompromiss.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: