Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ob es dem BE in der Box zu warm geworden ist so über die Zeit? Ist ja nun auch der mittlere. Eine IRKamera hast nicht zufällig? Gab ja Mal so Bilder von Verteilern wo dann KNX-GERÄTE bei denen man das ggf nicht erwartet hat doch erstaunlich Abwärme produzierten. Dann so eingerahmt von zwei weiteren. Muss ja eine Ursache haben warum der eine da verfrüht sich verabschiedet hat.
Den Gedanken hatte ich auch schon und nein eine IR Kamera habe ich nicht. Bei Schaltaktoren die wirklich eine "Last schalten mag das mit Abwärem zutreffen aber bei simplen Binäreingängen ??
"Verfrüht" würde ich das jetzt nicht nehnen, ich war da bestimmt > 5 Jahre nicht dran gewesen. Ich muss mal schauen ob ich für die Box ne andere Abdeckung finde bei der die Vorderseite der Geräte nicht mit abgedeckt sind.
theoretisch ca 64 Geräte, wenn diese nicht mehr als 10mA benötigen. Aber darauf kann man nicht gehen. Die ETS rechnet es Dir auch aus, stimmt aber auch nicht immer. Am besten ist Messen. Und dran denken, dass die Geräte beim Starten etwa 30-50% mehr Strom ziehen...
Ohne jetzt exact nachzuzählen. Gehe ich davon aus das es mehr als 64 Geräte sind. Jedoch haben sich werder ETS noch die SV bisher in irgendeiner Art beschwert. Ich denke aber ich werde etwas umrangieren und das EG mit an die andere SV hängen.
Ob es dem BE in der Box zu warm geworden ist so über die Zeit? Ist ja nun auch der mittlere. Eine IRKamera hast nicht zufällig? Gab ja Mal so Bilder von Verteilern wo dann KNX-GERÄTE bei denen man das ggf nicht erwartet hat doch erstaunlich Abwärme produzierten. Dann so eingerahmt von zwei weiteren. Muss ja eine Ursache haben warum der eine da verfrüht sich verabschiedet hat.
Wieviele Gerät sollte man max. an eine 640 mA SV hängen ?
theoretisch ca 64 Geräte, wenn diese nicht mehr als 10mA benötigen. Aber darauf kann man nicht gehen. Die ETS rechnet es Dir auch aus, stimmt aber auch nicht immer. Am besten ist Messen. Und dran denken, dass die Geräte beim Starten etwa 30-50% mehr Strom ziehen...
Hast Du den Hilfsspeisungsausgang des KNX-Netzteils für irgendwas verwendet? Falls ja für was?
Nein nichts dergleichen !
Ich denke auch das Problem ist gelöst. Wie oben geschrieben habe ich in der abgehängten Decke vom OG eine UV für die Fenster Binärengänge (siehe BIld). Sobald ich diese wieder an den Bus anklemme tritt das bekannte Problem auf. Ich konnte das heute auf das mittlere Gerät eingrenzen, welches letztendlich "tod" ist. Zusätzlich habe ich auch noch einmal die Eingangsspannung an der UV gemessen. Diese liegt mit defekten Gerät bei 28,64 V und ohne diese bei 28,75 V (wo auch alles wieder funktioniert).
Dazu nochmal eine Frage zur SV. Wieviele Gerät sollte man max. an eine 640 mA SV hängen ?
(ggf. muss ich hier etwas zwischen den beiden SV's umrangieren)
wenn ein be nicht galvanisch vom knx getrennt ist, kann der schon die knx spannung nach unten ziehen. Also erst mal den be ausfindig machen, und dann eventuell sogar den kanal.
Wenn ein BE nicht galvanisch vom KNX getrennt ist, kann der schon die KNX Spannung nach unten ziehen. Also erst mal den BE ausfindig machen, und dann eventuell sogar den Kanal.
Hier mal ein Zwischenstand meinerseits (habe ja im Urlaub nichts besseres zu tun )
Die Spannunngsversorgung habe ich angemessen, sowohl mit Glühlampe (ca. 29,2 V) als auch mit angeschlossener KNX Leitung (auch ca. 29,2 V) auf jeden Fall nicht unter 29 V ! DIe SV ist scheinbar OK ?!
Danach habe ich einmal Stockwerk für Stockwerk wieder über die Reihenklemmen "zugeschaltet". Der Fehler tritt bei hinzunahme des OG auf. Hier bin ich zum Glück in der Lage über einen Klemmkasten mit Reihenklemmen das auf jeden einzelnen Raum einzugrenzen. Zusätzliche habe ich hier noch eine kleine UV in der 4 ABB Binäreingänge für die Fensterkontakte untergebracht sind. Das beschriebene Problem tritt auf sobald ich die UV mit den 4 Binäreingängen zuschalte. Also scheint hier etwas nicht i.O zu sein, will das noch auf die einzelnen Binäreingänge eingrenzen.
Dazu folgende Frage. Kann es sein das ein defektes KNX Gerät soviel Strom zieht, das damit der Bus "lahmgelegt" wird ohne das an der SV die Überlast angezeigt wird ? Oder anderes herum ist es im Bereich des Möglichen das die SV langsam an "Kapazität" einbüsst ? Ein allgemeine Frage noch zu SV. Wieviel Gerät kann man in etwa an eine 640 mA SV anschließen ? War gestern auch erstaunt wieviel Geräte es doch mittlerweile geworden sind.
(bei der Gelegenheit ist mir noch aufgefallen das einer der X-Line Rohrmotoren nicht mehr erreichbar ist. Dazu werde ich morgen aber Rademacher direkt kontaktieren).
Werde mal zusehen ne Glühlampe aufzutreiben was heute ja nicht mehr so einfach ist. Gehe aber auch von der SV aus.
Ist vielleicht zu einfach, aber warum misst du nicht die Spannung der SV im Betrieb (mit Linie dran)? Das ist doch der Fall, der konkret auftritt und wo es passen muß.
Also 95 Geräte auf 2 Linien, wenn die sinnvoll verteilt sind, sollte das passen. Wobei aber manche Geräte mehr als 10mA aufnehmen, da muss man aufpassen.
Als erstes mal in beiden Linien die Spannung messen (mit allen geräten angeschlossen).
Dann wäre eine Strommessung auch sinnvoll. Wenn Du die SV ersetzt, rate ich Dir zu ener "smarten" SV welche Spannung und Strom misst aund ausgibt (Auf dem Display und/oder auf den Bus).
Letztendlich ist es ja eine Linie die auf zwei Segmente aufgeteilt ist.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.