Die Informationen reichen so nicht. Bitte mit Herrn Zokol im Support sprechen, damit wir das nachtesten könen. Dazu wird die Hardware Rev und evt. das Probjekt oder die genauen Einstellungen benötigt.
Bisher ist da nichts bekannt.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Jalousieaktor: Lamellen verstellen gesperrt?
Einklappen
X
-
Habe ich gemacht.Zitat von hjk Beitrag anzeigenBitte den Support kontaktieren.
Ich kann das Problem hier auf allen drei Aktoren jederzeit reproduzieren. Sende ich per Gruppenmonitor eine Temperatur kleiner 3°C und "Regen ein", geht die Verstellung nicht mehr.
Sende ich größer 3°C klappt es wieder.
Dabei wird kein neuer Diagnosetext ausgegeben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist kein Problem mit dem Frostschutz bekannt. Habe das eben auch getestet, die Lamellenverstellung funktioniert einwandfrei. Es muss noch einen anderen Grund geben.
Bitte den Support kontaktieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe jetzt ENDLICH das Problem gefunden:Zitat von hjk Beitrag anzeigenDann nimm die Überwachungszeit für den Windalarm erstmal raus.
Ohne genaue Einstellungen und einer Gruppenmonitoraufnahme kann man nur raten.
Es liegt am erweiterten Frostschutz.
Dieser war bei allen drei Aktoren aktiviert, aber der Frostalarm bei den einzelnen Kanälen deaktiviert.
Dennoch scheint da intern im Aktor irgendwie eine Verstellung der Lamellen gesperrt zu werden (hoch/runter geht noch).
Bei aktivierter Regenüberwachung braucht es auch "Regen ein", ohne der Regenüberwachung reicht nur die Temperatur kleiner 3°C
Ich konnte das Problem jetzt bei einer Außentemperatur von 1,5°C auf allen drei Aktoren reproduzieren.
Ist der erweiterte Frostschutz deaktiviert funktioniert die Lamellenverstellung.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann nimm die Überwachungszeit für den Windalarm erstmal raus.
Ohne genaue Einstellungen und einer Gruppenmonitoraufnahme kann man nur raten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus,Zitat von hjk Beitrag anzeigenIch erinnere nochmal an Post #8.
Eine Gruppenmonitoraufnahme mit Diagnoseobjekt hilft häufig weiter. Sinnvoll wäre dies mit einem USB Interface auf der Linie, wo der Aktor sitzt.
Da kann man auch sehen, ob die Telegramme überhaupt ankommen.
ich bins nochmal.
Mit dem Gruppenmonitor bin ich nicht weiter gekommen. Es gibt keine Auffälligkeiten.
Aber ich bin mir jetzt sicher, dass es am Windalarm liegt.
Hat der ausgelöst (und wurde wieder zurückgenommen) kann ich danach einige Tage die Lamellen nicht mehr verstellen.
Irgendwann geht es dann wieder, ohne das ich irgendwas machen würde.
Aktuell kann ich die Lamellen wieder nicht verstellen. Heute nachmittag war eine Stunde Windalarm. Der Diagnosetext lautet
Code:44 6F 77 6E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | down
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich erinnere nochmal an Post #8.
Eine Gruppenmonitoraufnahme mit Diagnoseobjekt hilft häufig weiter. Sinnvoll wäre dies mit einem USB Interface auf der Linie, wo der Aktor sitzt.
Da kann man auch sehen, ob die Telegramme überhaupt ankommen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, so schaut es aus.Zitat von hjk Beitrag anzeigenHört sich so an, als ob die Lamellenverstellung nicht beim Aktor ankommt.
Ich kann es aber nicht reproduzieren. Die Vermutung mit dem Zentralobjekt scheint es doch nicht zu sein.
Denn es sehr sich tagsüber mal schon, mal nicht.
Gestern ging es, heute geht es nicht mehr. Trotz mehreren central ups und downs.
Ja, so ist das. Ich hab keine Ahnung mehr, woran das liegen kann.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDa ist guter Rat teuer
Ich weiß auch nicht, WANN genau diese komische Sperre aktiv wird und wann sie wieder aufgehoben wird...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das ist stimmig: Zentral auf/ab ist die 5/0/0 verbunden mit KO 0 "Zentrale Funktion Jalousie Auf/Ab".
Da ist guter Rat teuer; ich würde jetzt im Gruppenmonitor schauen, ob in zeitlicher Nähe des verhängnisvollen Telegramms auf "5/0/0" noch andere Telegramme zu sehen sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zentral auf/ab ist die 5/0/0Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenWelches ist die GA für "central down"?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Prima 😀 Sieht gut aus!
Zum Kombinieren braucht es noch die Zuordnung zuZitat von cybergnom Beitrag anzeigenLetzter empfangene Diagnosetext bevor es nicht mehr ging war "central down".
Das ist eine GA vom Logikmodul in Abhängigkeit von Uhrzeit und Helligkeit.
Welches ist die GA für "central down"?Zitat von cybergnom Beitrag anzeigendie drei Aktoren mit der GA Zuordnung
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mal die drei Aktoren mit der GA Zuordnung und die GA selber.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenMach mal einen screenshot, beidem man die VOLLSTÄNDIGE GA<>KO Zuordnung des Aktors sieht. Ich vermute, du hast die Zentral-Auf/AB GA ggf. noch an einen falsches Objekt zusätzlich verbunden.
Aktor_116.png
Aktor_112.png
Aktor_113.png
GAs.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach mal einen screenshot, beidem man die VOLLSTÄNDIGE GA<>KO Zuordnung des Aktors sieht. Ich vermute, du hast die Zentral-Auf/AB GA ggf. noch an einen falsches Objekt zusätzlich verbunden.
Der Datentyp Schalten und Auf/ab ist technisch das Gleiche. Die Geräte können auch nicht so genau differenzieren. Nur die ETS nutzt dies einerseits zur Prüfung "Achtung, du verbindest hier zwei Dinge die eventuell nicht passen" sowie zur Anzeige "auf/ab" anstelle von "an/aus".
Einen Kommentar schreiben:
-
Also es scheint aber tatsächlich mit dem "central up/down" zu tun zu haben.Zitat von hjk Beitrag anzeigenZentral Au/Ab sperrt nichts. Die ETS antwortet auch nicht.
Ich hab das jetzt einige Male reproduziert.
Immer wenn das Logikmodul an die Zentral-GA sendet funktioniert danach "Lamellenverstellung / Stop" nicht mehr.
Was mir da jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist: der Datentyp, den das Logikmodul sendet ist nicht "auf/ab" sondern "schalten".
Da das Hoch- und Runterfahren funktioniert hab ich das bis jetzt noch nicht gesehen.
Kann es der falsche Datentyp sein, der dann die Lamellenverstellung sperrt?
Einen Kommentar schreiben: