Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
X1 209600 Gira, schnittstelle wurde nicht gefunden
Das ist jetzt wirklich schwierig ---- ich habe ein Bild aus Giras Handbuch kopiert, oben hat der X1 zwei Anschlüsse:
Anschluss KNX / EIB ----- da muss eine spezielle Spannungsversorgung mit integrierter Drossel angeschlossen werden
Anschluss Externe Spannungsversorgung 24...30 V DC ----- da muss eine zusätzliche Spannungsversorgung wie in #5 und in #11 angeschlossen werden.
Der X1 benötigt also zwei Spannungsversorgungen mit unterschiedlichen Eigenschaften, um richtig zu funktionieren. In den Fotos ist nur die Externe Spannungsversorgung abgebildet. Leider zeigt das Foto keine leuchtenden LEDs an; nach Handbuch:
LED RUN/DIAG (grün) ->
ein = Gira X1 betriebsbereit
blinkt langsam = Gira X1 noch nicht bzw. falsch parametriert
blinkt schnell = Interner Gerätefehler
LED KNX (gelb) ->
ein = Verbindung zum KNX-System
aus = keine Verbindung zum KNX-System
blinkt = KNX-Datenübertragung
Wenn die gelbe LED KNX leuchtet, liegen wir, #10 und #12, falsch. Bitte beschreibe den Zustand
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Mit der ETS bei den Eigenschaften, wie im Bild zu sehen.
Danach wieder Schnittstelle "suchen" und - falls möglich - Programmieren > physikalische Adresse des X1
Vielen Dank Paul,
Ich habe wie in deinen foto gemacht und schon viel mal versucht, aber leider geht es nicht. Ich habe keinen iden mehr! Wenn du noch etwas hast? Bitte 😊.
Danke, aber dass hilft mir nichts 😉, übrigens! Man kann auch mit Handy etwas machen. Wenn du etwas zu sagen über mein X1 problem hast, dann You are welcome.
So weit ich das erkennen kann, sind die Bilder in #1 in Ordnung bis auf das letzte: Da muss anstelle 15.15.252 die PA eines Tunnels vom X1 eingetragen werden. Dafür müssen alle fünf PAs eingetragen sein, beispielsweise 1.1.51 bis 1.1.54 für die "Zusätzliche physikalische Adresse". Bei mir sieht das so aus
So weit ich das erkennen kann, sind die Bilder in #1 in Ordnung bis auf das letzte: Da muss anstelle 15.15.252 die PA eines Tunnels vom X1 eingetragen werden. Dafür müssen alle fünf PAs eingetragen sein, beispielsweise 1.1.51 bis 1.1.54 für die "Zusätzliche physikalische Adresse". Bei mir sieht das so aus
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.