    Danke, wieder etwas gelernt.

    Gibt es eigentlich auch Heizungsaktoren mit integriertem 2-Punkt Regler und Relaisausgang?
    Kenne das von anderen System außerhalb von KNX und fand die bisher eher nachteilig aber unter diesem Aspekt wäre es eventuell ein Problemlöser.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ja, und wenn man den Peak bei niedriger Temperatur misst kommt man bei vielen Antrieben auf 1A und mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das ist leider nicht richtig, sie haben einen hohen Einschaltstrom, da es sich um PTCs handelt.
    Von der Leistung kann auch nicht auf den Einschaltstrom geschlossen werden.
    In dem Zusammenhang finde ich das Dokument sehr interessant, das Arno in #5 verlinkt hatte.

    Möhlenhoff Alpha 5 in 230V-Version:
    Betriebsstrom 5 mA, Einschaltstrom < 550 mA für 100 ms

    Möhlenhoff Alpha 5 in 24V-Version:
    Betriebsstrom 47 mA, Einschaltstrom < 300 mA für max. 2 min


    Das ist schon ein heftiger Einschaltpeak, gerade in der 230V-Version.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von Crazyus Beitrag anzeigen
    Viele Stellantriebe haben 2W, manche wie die Möhlenhoff nur 1W.
    Wenn du also einen "sparsamen" nimmst sollte das kein Problem sein.
    Da diese soweit ich weis rein ohmsche Verbraucher sind, sind ja auch keine hohen Einschaltströme zu erwarten.
    Das ist leider nicht richtig, sie haben einen hohen Einschaltstrom, da es sich um PTCs handelt.
    Von der Leistung kann auch nicht auf den Einschaltstrom geschlossen werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Arno Reinmuth
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Das Dokument ist super, da ist auch der weit verbreitete Möhlenhoff Alpha 5 drin (ABB Bezeichnung: TSA/K 230.2).
    genau deshalb habe ich es dir geschickt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Arno Reinmuth Beitrag anzeigen
    Hallo Jumper schau Dir mal das Dokument an.
    Das Dokument ist super, da ist auch der weit verbreitete Möhlenhoff Alpha 5 drin (ABB Bezeichnung: TSA/K 230.2).

    Einen Kommentar schreiben:


  • rosebud
    antwortet
    Gibt es bei ABB: VAA/S 6.230.x
    Habe keinerlei Probleme damit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Arno Reinmuth
    antwortet
    Zitat von Arno Reinmuth Beitrag anzeigen
    Hallo Jumper schau Dir mal das Dokument an. Entscheidend ist immer die Spannung der thermoelektrischen Antriebe. Bei 230 V kannste mehr als bei24V anschließen.
    Entscheidend ist immer der Anlaufstrom über eine kurze Zeit. Die Wattzahl ist da eher untergeordnet!! Das ist bei der Auslegung die wichtigste Betrachtung!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Arno Reinmuth
    antwortet
    Hallo Jumper schau Dir mal das Dokument an. Entscheidend ist immer die Spannung der thermoelektrischen Antriebe. Bei 230 V kannste mehr als bei24V anschließen.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crazyus
    antwortet
    Viele Stellantriebe haben 2W, manche wie die Möhlenhoff nur 1W.
    Wenn du also einen "sparsamen" nimmst sollte das kein Problem sein.
    Da diese soweit ich weis rein ohmsche Verbraucher sind, sind ja auch keine hohen Einschaltströme zu erwarten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    kann aber nur 24V... Normalerweise packen die Aktoren auch 6 STK von den neueren Möhlenhoff oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    man nimmt dann halt einen Verstärker z.B.:Siemens UA1T

    Einen Kommentar schreiben:


  • jumper79
    hat ein Thema erstellt Heizungsaktor mit 6 Ventile pro Kanal.

    Heizungsaktor mit 6 Ventile pro Kanal

    Hallo allerseits,

    ist jemandem ein Heizungsaktor bekannt wo man 6 Ventile pro Kanal betreiben kann. Die Heizungaktoren von MDT, Gira, ABB können ja in der Regel nur 4 Ventile pro Ausgang.

    Da aufgrund der Verkabelung keine Aufteilung auf 2 Kanäle möglich ist weiß ich sonst keine Lösung um es sauber über einen HA zu steuern.

    Viele Dank wenn jemand einen Hersteller kennt, der einen solchen im Portfolio hat.

    gruß
    mt