    Hallo zusammen,

    seit heute kann ich die meisten Kanäle in meinem 21fach Schaltaktor von PEAR nicht mehr schalten (4-5 funktionieren noch). In der ETS kann ich die GeräteInfo auslesen, aber Programmieren schlägt fehl:
    Allgemein
    Maskenversion 2.5
    Physikalische Adresse 1.1.41
    Gerätehersteller PEAR Automation GmbH
    Bestellnummer $FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    Seriennummer $FFFFFFFFFFFF
    Hardware-Typ $200500010000
    Programmiermodus Aus
    Ausführungsfehler OK ($FF)
    AST-Typ (Hardware) Kein Adapter
    Applikationsprogramm
    Programm M-00AD-PA-21S
    Gerätetyp $1
    Version 0.1
    Ladezustand Geladen
    Ausführungszustand Aktiv
    Gruppenkommunikation
    Ladezustand Adresstabelle Ladend
    Ladezustand Assoziationstabelle Ladend
    EDI: KNXnet/IP
    Params: Name='wg302';IpAddr='10.64.242.44';Port='3671';NAT ='off'
    Last messages (cEMI):
    19:35:07.665 R L_DATA.con (NDT-8/Memory_Write) B0 50 0000 1129 0F 62 8C 04 A6 CB FE CC FE CD FE CE FE CF FE D0 FE
    19:35:07.790 R L_DATA.ind (ACK-8/) B0 50 1129 0000 00 E2
    19:35:07.790 S L_DATA.req (NDT-9/Memory_Read) B0 60 0000 1129 03 66 0C 04 A6
    19:35:07.805 R L_DATA.con (NDT-9/Memory_Read) B0 50 0000 1129 03 66 0C 04 A6
    19:35:07.852 R L_DATA.ind (ACK-9/) B0 50 1129 0000 00 E6
    19:35:07.930 R L_DATA.ind (NDT-5/Memory_Response) B0 50 1129 0000 0F 56 4C 04 A6 CB FE CC FE CD FE CE FE CF FE D0 FE
    19:35:07.930 S L_DATA.req (ACK-5/) B0 60 0000 1129 00 D6
    19:35:07.946 R L_DATA.con (ACK-5/) B0 50 0000 1129 00 D6
    19:35:07.946 S L_DATA.req (NDT-A/Memory_Write) B0 60 0000 1129 0F 6A 8C 04 B2 D1 FE D2 FE D3 FE D4 FE D5 FE D6 FE
    19:35:07.961 R L_DATA.con (NDT-A/Memory_Write) B0 50 0000 1129 0F 6A 8C 04 B2 D1 FE D2 FE D3 FE D4 FE D5 FE D6 FE
    19:35:08.071 R L_DATA.ind (ACK-A/) B0 50 1129 0000 00 EA
    19:35:08.071 S L_DATA.req (NDT-B/Memory_Read) B0 60 0000 1129 03 6E 0C 04 B2
    19:35:08.086 R L_DATA.con (NDT-B/Memory_Read) B0 50 0000 1129 03 6E 0C 04 B2
    19:35:08.149 R L_DATA.ind (ACK-B/) B0 50 1129 0000 00 EE
    19:35:08.227 R L_DATA.ind (NDT-6/Memory_Response) B0 50 1129 0000 0F 5A 4C 04 B2 D1 FE D2 FE D3 FE D4 FE D5 FE D6 FE
    19:35:08.227 S L_DATA.req (ACK-6/) B0 60 0000 1129 00 DA
    19:35:08.243 R L_DATA.con (ACK-6/) B0 50 0000 1129 00 DA
    19:35:08.243 S L_DATA.req (NDT-C/Memory_Write) B0 60 0000 1129 0F 72 8C 04 BE D7 FE D8 FE D9 FE DA FE DB FE DC FE
    19:35:08.258 R L_DATA.con (NDT-C/Memory_Write) B0 50 0000 1129 0F 72 8C 04 BE D7 FE D8 FE D9 FE DA FE DB FE DC FE
    19:35:08.368 R L_DATA.ind (ACK-C/) B0 50 1129 0000 00 F2
    19:35:08.383 S L_DATA.req (NDT-D/Memory_Read) B0 60 0000 1129 03 76 0C 04 BE
    19:35:08.399 R L_DATA.con (NDT-D/Memory_Read) B0 50 0000 1129 03 76 0C 04 BE
    19:35:08.461 R L_DATA.ind (ACK-D/) B0 50 1129 0000 00 F6
    19:35:08.540 R L_DATA.ind (NDT-7/Memory_Response) B0 50 1129 0000 0F 5E 4C 04 BE D7 FE D8 FE D9 FE DA FE DB FE DC FE
    19:35:08.540 S L_DATA.req (ACK-7/) B0 60 0000 1129 00 DE
    19:35:08.540 R L_DATA.con (ACK-7/) B0 50 0000 1129 00 DE
    19:35:08.540 S L_DATA.req (NDT-E/Memory_Write) B0 60 0000 1129 0F 7A 8C 04 CA DD FE DE FE DF FE E0 FE E1 FE E2 FE
    19:35:08.555 R L_DATA.con (NDT-E/Memory_Write) B0 50 0000 1129 0F 7A 8C 04 CA DD FE DE FE DF FE E0 FE E1 FE E2 FE
    19:35:08.680 R L_DATA.ind (ACK-E/) B0 50 1129 0000 00 FA
    19:35:08.680 S L_DATA.req (NDT-F/Memory_Read) B0 60 0000 1129 03 7E 0C 04 CA
    19:35:08.696 R L_DATA.con (NDT-F/Memory_Read) B0 50 0000 1129 03 7E 0C 04 CA
    19:35:08.758 R L_DATA.ind (ACK-F/) B0 50 1129 0000 00 FE
    19:35:08.821 R L_DATA.ind (NDT-8/Memory_Response) B0 50 1129 0000 0F 62 4C 04 CA DD FE DE FE DF FE E0 FE E1 FE E2 FE
    19:35:08.821 S L_DATA.req (ACK-8/) B0 60 0000 1129 00 E2
    19:35:08.836 R L_DATA.con (ACK-8/) B0 50 0000 1129 00 E2
    19:35:08.836 S L_DATA.req (NDT-0/Memory_Write) B0 60 0000 1129 0F 42 8C 04 D6 E3 FE E4 FE E5 FE E6 FE E7 FE E8 FE
    19:35:08.852 R L_DATA.con (NDT-0/Memory_Write) B0 50 0000 1129 0F 42 8C 04 D6 E3 FE E4 FE E5 FE E6 FE E7 FE E8 FE
    19:35:08.977 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1129 0000 00 C2
    19:35:08.977 S L_DATA.req (NDT-1/Memory_Read) B0 60 0000 1129 03 46 0C 04 D6
    19:35:09.008 R L_DATA.con (NDT-1/Memory_Read) B0 50 0000 1129 03 46 0C 04 D6
    19:35:09.086 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 1129 0000 00 C6
    19:35:09.165 R L_DATA.ind (NDT-9/Memory_Response) B0 50 1129 0000 0F 66 4C 04 D6 E3 FE E4 FE E5 FE E6 FE E7 FE E8 FE
    19:35:09.165 S L_DATA.req (ACK-9/) B0 60 0000 1129 00 E6
    19:35:09.180 R L_DATA.con (ACK-9/) B0 50 0000 1129 00 E6
    19:35:09.211 S L_DATA.req (NDT-2/Memory_Write) B0 60 0000 1129 0F 4A 8C 04 E2 E9 FE EA FE EB FE EC FE ED FE EE FE
    19:35:09.211 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Write) B0 50 0000 1129 0F 4A 8C 04 E2 E9 FE EA FE EB FE EC FE ED FE EE FE
    19:35:10.196 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC E0 11FE 4A1E 01 00 80
    19:35:12.321 S L_DATA.req (NDT-2/Memory_Write) B0 60 0000 1129 0F 4A 8C 04 E2 E9 FE EA FE EB FE EC FE ED FE EE FE
    19:35:12.321 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Write) B0 50 0000 1129 0F 4A 8C 04 E2 E9 FE EA FE EB FE EC FE ED FE EE FE
    19:35:12.415 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1129 0000 00 81
    Ist anhand der Fehlermeldung etwas zu erkennen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt?

    Falls das Gerät nun wirklich hinüber ist: welche Alternative (mit ähnlichem Platzbedarf) ist empfehlenswert? Ich habe schon einige Geräte von MDT und bisher nur gute Erfahrungen damit gesammelt. Die neuen 24fach-Aktoren der AKK/AKS-Serie würden mich schon interessieren. Aber welcher wäre der passende? An dem Aktor hängen eigentlich nur Steckdosen in den diversen Zimmern im Haus. Dazu noch PC & Geschirrspüler...

    Danke und VG